Общался с электриком по квартире новострое. Он советует поменять автоматы от застройщика (там стоят АСКО и какие-то китайские, кажется, Chint) на что-то, типа, АВВ, Шнайдер, Хагер, ЕАТОN или ЕТI. Я в этой теме ни бум-бум. На щитке у меня так: входной 50 А, плита - диф 40-А, на свет - автомат 16-А, и еще 4 дифа по 16 А (два в ванную, один кухня и один комната). Он советует вместо дифов на 16а взять дифы на 25 А. По ориентировочным прикидкам, брендовые дифы и выключатели будут стоить от 5 тыс грн, если брать все тоже самое и не самое дорогое. В общем, терзаюсь, оставить старые или бренд поставить. И еще вопрос. Мне абсолютно не понятно, нафига дифавтоматы ставить на линии в комнату и кухню. В ванную я еще понимаю - для бойлера или стиралки. Но нужны ли они в комнате и кухне?
Cirax 01.11.2017 14:59 пишет: Гоните электрика в шею.
Аргумент!
За совет поставить дифы на 25А вместо 16А; оставив ту-же проводку и розетки на 16А, нужно с лестници спускать. Можно конечно надеятся на запас прочности "всем так ставлю", возможный пожар после ремонта - это не страшно По теме: Дифы поменять обязательно - это Ваша безопасность, то что ставит застройщик, является бесполезной игрушкой. Ставить исключительно электромеханические, клас "А", проверяются 2мя проводками и батарейкой на 1.5В; если есть подозрение что электронные.
Researcher 01.11.2017 15:05 пишет: Дифы на розетках сработают на пробой на землю любого обогревателя, холодильника и прочего устройства, где это теоретически возможно.
У меня на даче вообще 16-а на дом и вкладываемся как-то, хватает на все. Тут вопрос в том, что дифы на 16А и на 25-а почти одинаковые по цене и если их, таки менять, то можно 25-а поставить. Это вообще не критично. Понимаю, что 16-А на комнату - это с головой. основной вопрос - менять ли нет? Вас услышал, вы не меняли и все в порядке. А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Cirax 01.11.2017 14:59 пишет: Гоните электрика в шею.
Аргумент!
За совет поставить дифы на 25А вместо 16А; оставив ту-же проводку и розетки на 16А, нужно с лестници спускать. Можно конечно надеятся на запас прочности "всем так ставлю", возможный пожар после ремонта - это не страшно По теме: Дифы поменять обязательно - это Ваша безопасность, то что ставит застройщик, является бесполезной игрушкой. Ставить исключительно электромеханические, клас "А", проверяются 2мя проводками и батарейкой на 1.5В; если есть подозрение что электронные.
Проводка 3*2,5, они посмотрели, сказали, что хорошая и, вроде, выдерживает. Розетки еще не стоят, точнее меняться будут, так что тоже решаемо. А можете объяснить, почему дифы от застройщика - бесполезны?
Xit 01.11.2017 14:50 пишет: Общался с электриком по квартире новострое. Он советует поменять автоматы от застройщика (там стоят АСКО и какие-то китайские, кажется, Chint) на что-то, типа, АВВ, Шнайдер, Хагер, ЕАТОN или ЕТI. Я в этой теме ни бум-бум. На щитке у меня так: входной 50 А, плита - диф 40-А, на свет - автомат 16-А, и еще 4 дифа по 16 А (два в ванную, один кухня и один комната). Он советует вместо дифов на 16а взять дифы на 25 А. По ориентировочным прикидкам, брендовые дифы и выключатели будут стоить от 5 тыс грн, если брать все тоже самое и не самое дорогое. В общем, терзаюсь, оставить старые или бренд поставить. И еще вопрос. Мне абсолютно не понятно, нафига дифавтоматы ставить на линии в комнату и кухню. В ванную я еще понимаю - для бойлера или стиралки. Но нужны ли они в комнате и кухне?
1. на бытовые розетки оставить 16а. ( у вас розетки будут на 16 а) 2. Проверьте срабатывает ли защита на установленных дифавтоматах (есть специальная кнопка на автомате). Если все работают, принимайте решение оставлять или не оставлять. Ели хоть один не работает, советую заменить все.
В квартиру заходит 32А, стоял от застройщика Иек. Заменил на АВВ 25А (в коридорном щитке стоит 32А) на ванную и кухню поставил дифф на свет 10А на розетки 16А на духовку стоит 20А
Есть лишние деньги, можно ставить диффы по кругу, особенно если есть дети, будет крайне полезным.
Но учтите, что из за маленькой разницы потенциалов, автоматы 16А и 25А могут срабатывать одновременно
А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Ну если, например, фаза или ноль пойдет на корпус, то КЗ не будет и обычный автомат не сработает. При этом, если коснуться корпуса и батареи, или там, крана с водой на кухне, то ударит. Понятно, что вероятность сего невелика, но исключить ее тоже нельзя.
За совет поставить дифы на 25А вместо 16А; оставив ту-же проводку и розетки на 16А, нужно с лестници спускать. Можно конечно надеятся на запас прочности "всем так ставлю", возможный пожар после ремонта - это не страшно По теме: Дифы поменять обязательно - это Ваша безопасность, то что ставит застройщик, является бесполезной игрушкой. Ставить исключительно электромеханические, клас "А", проверяются 2мя проводками и батарейкой на 1.5В; если есть подозрение что электронные.
Проводка 3*2,5, они посмотрели, сказали, что хорошая и, вроде, выдерживает. Розетки еще не стоят, точнее меняться будут, так что тоже решаемо. А можете объяснить, почему дифы от застройщика - бесполезны?
Для кабеля 3х2.5 нагрузка в 25А предельная долговременная, а ведь могут и сечение занизить. Дифавтомат защищает проводку и розетки, если розетка 16А - то и автомат обязан быть на 16А. Лучше добавить силовых линий при необходимости.
Застройщик ставит электронные дифавтоматы, они чуть лучше просто автоматов. Надеятся на защиту от устройства находящегося в электрической цепи, и требующего для своей работы качественного напряжения от этой-же цепи - это Где-то отгорел ноль, или авария в сети, или скачёк напряжения - Вас бьёт током, а дифавтомат молчит; напряжение которое его запитывает не находится в нужных пределах. На нажатие кнопки они сработают, а при аварии в сети, даже не попытаются отключится.
Я понимаю, что у вас опыта много и вы говорите с сарказмом, который поймет человек одного уровня знаний в области электрических сетей. Мне сложно с вами вести диалог, потому что мы находимся на разных ступенях понимания проблемы. То есть. я в этом вопросе полный профан, о чем я написал в первом посте. Если вам не сложно, пожалуйста, ответьте на вопрос предельно однозначно, как для чайника. Если будет стоять еще реле напряжения, то дифавтоматы "от застройщика" отработают или будут бесполезны? Заранее благодарю.
Xit 01.11.2017 15:16 пишет: Проводка 3*2,5, они посмотрели, сказали, что хорошая и, вроде, выдерживает. Розетки еще не стоят, точнее меняться будут, так что тоже решаемо.
Даже самые лучшие "евророзетки" имеют предел тока в 16а, это принципиальное конструктивное ограничение.
Разве что ты и вилки все в доме поменяешь. Но все равно все приборы, которые продаются с "евровилкой" обязаны потреблять не более этих самых 16а.