Топка "Амелия" польская. Труба "сендвич" на улице, одинарная в доме. Угол под 45 градусов на втором этаже и там выведена на улицу. труба чуть выше конька. рядом высоких строений нет. Маялся с отражателем пламени: в инстркукции не указано как его ставить. Пробовал по всякому. Завтра поеду к продавцам уточнять. Но самое главное, что с похолоданием дым валит в дом при любой попытке открыть топку. Из трубы на улице дым идет сверху и через стык ревизии и технологическое отверстие в крышке ревизии. Есть одна версия- не знаю верна ли: отсутствует колпак на трубе, но стоит сетка. Продавец трубы уверял, что ее достаточно и в Европе колпаки не ставят. А тут шли дожди. В трубе собрался конденсат и вместе с сажей при морозах замерз в виде сосульки из отверстия в крышке ревизии. Крышку я снял, промыл, стал топить. Топлю вторые сутки. Дым так и идет в низу (ревизия ) и сверху.Открывал топку подкинуть дров -напустил полну хату дыма. Похоже , что не хватает воздуха. Открыл окна, дверь. Все равно дымит. И в дом, и на улицу. Что делать ?????
ХЗ. Не видя пациента трудна поставить диагноз.... Дымить камин может по большому счету в двух (трех ) случаех: 1) Холодная труба (возникает обратная тяга). С прогревом трубы- тяга становится как надо и весь дым - вытягивает. Лечится постепенным прогреванием камина(т.е. - дрова подкидывать сперва понемногу.) 2) Не хватает притока кислорода в топливник. Малый объем помещения, неправильно посчитан объем топливной камеры. Лечится - пробуриванием отверстия в стене наружу под колосниками для увеличения притока воздуха. ( Как было у меня... Сейчас в комнате плотно закрыты двери-окна - из этой трубы тянет аж свистит не в ущерб кислороду из комнаты. 3) Недостаточное сечение дымохода. Лечится заменой. Как выход- не увлекаться сильным огнем.. Ну и 4). М.б. не правильно посчитана и сделана "ступенька" из топливника в дымоход. Из-за этого и возникает -"обратная тяга" ЗЫ: я клал камин себе сам. Все считал сам.3 раза пришлось перекладывать топливник, пока не вышел на нужную геометрию ступеньки. ЗЫ ЗЫ Колпак на трубе - искрогаситель - при хорошей тяге из тубы валят искры будь здоров - могут что-то и поджечь... Если стОит сверху козырек- то при ветренной погоде он еще усиливает разрехение в трубе- добавляет тяги.
GEORGE 15.01.2012 22:33 пишет: ХЗ. Не видя пациента трудна поставить диагноз.... Дымить камин может по большому счету в двух (трех ) случаех: 1) Холодная труба (возникает обратная тяга). С прогревом трубы- тяга становится как надо и весь дым - вытягивает. Лечится постепенным прогреванием камина(т.е. - дрова подкидывать сперва понемногу.) 2) Не хватает притока кислорода в топливник. Малый объем помещения, неправильно посчитан объем топливной камеры. Лечится - пробуриванием отверстия в стене наружу под колосниками для увеличения притока воздуха. ( Как было у меня... Сейчас в комнате плотно закрыты двери-окна - из этой трубы тянет аж свистит не в ущерб кислороду из комнаты. 3) Недостаточное сечение дымохода. Лечится заменой. Как выход- не увлекаться сильным огнем.. Ну и 4). М.б. не правильно посчитана и сделана "ступенька" из топливника в дымоход. Из-за этого и возникает -"обратная тяга" ЗЫ: я клал камин себе сам. Все считал сам.3 раза пришлось перекладывать топливник, пока не вышел на нужную геометрию ступеньки. ЗЫ ЗЫ Колпак на трубе - искрогаситель - при хорошей тяге из тубы валят искры будь здоров - могут что-то и поджечь... Если стОит сверху козырек- то при ветренной погоде он еще усиливает разрехение в трубе- добавляет тяги.
все еще думаю камин у себя сделать. НО помню грубку, через которую все детство прошло. Я бегал зажигать газеты дальше по дымоходу - для организации тяги. Неужели сейчас не придумали ничего нового для организации первоначальной тяги? Вентиляторов вставных или еще чего?
Решаю вопрос так: открываю заслонку полностью на несколько минут. Тяжелый столб холодного воздуха падает вниз, приходится немного потерпеть. После чуть прикрываю и ставлю внутрь ближе к стенке подсвечник на три свечи. Еше через пять - десять минут начинаю разжигать камин, но полегоньку.
Паджеро 05.02.2012 22:04 пишет: Решаю вопрос так: открываю заслонку полностью на несколько минут. Тяжелый столб холодного воздуха падает вниз, приходится немного потерпеть. После чуть прикрываю и ставлю внутрь ближе к стенке подсвечник на три свечи. Еше через пять - десять минут начинаю разжигать камин, но полегоньку.
около двух минут обычным бытовым феном на 1400 Вт дую "вверх" - заводится даже в -25... после уже не опрокидывается... топка открытая... при том шо 3/4 трубы (кирпичной) находится "вне тёмлых конструкций" и ваще весь дымоход целиком примыкает к наружной стене... если не греть, то при открытии заслонки не то шо тяга опрокидывается, она опрокидывается и шпарит обратно так, шо аж гай гудит... фен борется с низходящим потомком около 20 секунд, только потом тягу вверх разворачивает...
Kirill_vaz 05.02.2012 19:57 пишет: все еще думаю камин у себя сделать. НО помню грубку, через которую все детство прошло. Я бегал зажигать газеты дальше по дымоходу - для организации тяги. Неужели сейчас не придумали ничего нового для организации первоначальной тяги? Вентиляторов вставных или еще чего?
Дымососы есть, но у меня например кирпичная труба, для нее не видел, да и цена((
Kirill_vaz 05.02.2012 19:57 пишет: все еще думаю камин у себя сделать. НО помню грубку, через которую все детство прошло. Я бегал зажигать газеты дальше по дымоходу - для организации тяги. Неужели сейчас не придумали ничего нового для организации первоначальной тяги? Вентиляторов вставных или еще чего?
Дымососы есть, но у меня например кирпичная труба, для нее не видел, да и цена((