Есть проблема. Вчера начал отключаться диф. Сначала раз в час, потом чаще и сейчас вообще не включается. К нему подключены - розетки в коридоре, ванной, кухне: - стиральная машинка - роутер - микроволновка - насос тёплого пола - датчик угарного газа - вытяжка на кухне
Я пробовал отключать роутер, микроволновку, тёплый пол, автомат не включался. Отсюда вопрос, это кирдык дифу или где то проводка пробивает? жаба давит 1000грн платить, не проверив все варианты.
Выключайте из розеток всё что можно отключить и следуйте от обратного... И где то должен в закромах лежать новый, аналогичный, но 40-ка... Если найду - мог бы дать да проверку...
Добрый Эээх 01.12.2017 11:10 пишет: а как сам по себе дифф проверить? Ну типа вынуть со считка и запитать через него что то?
Вынимаете с него 2 провода идущих на розетки, и включаете. Включился - неисправна проводка; Не включился - неисправен диф. Одна отвёртка и 2 минуты времени.
Добрый Эээх 01.12.2017 11:10 пишет: а как сам по себе дифф проверить? Ну типа вынуть со считка и запитать через него что то?
Вынимаете с него 2 провода идущих на розетки, и включаете. Включился - неисправна проводка; Не включился - неисправен диф. Одна отвёртка и 2 минуты времени.
Отключил всех потребителей - вырубает всё равно. Отключил от дифа фазу - дифф ведёт себя норм. Начал поочерёдно подключать провода (их туда входит три) Два - работа норм, третий гасит. На третьем, потребители отключены.
Добрый Эээх 01.12.2017 11:10 пишет: а как сам по себе дифф проверить? Ну типа вынуть со считка и запитать через него что то?
Вынимаете с него 2 провода идущих на розетки, и включаете. Включился - неисправна проводка; Не включился - неисправен диф. Одна отвёртка и 2 минуты времени.
Отключил всех потребителей - вырубает всё равно. Отключил от дифа фазу - дифф ведёт себя норм. Начал поочерёдно подключать провода (их туда входит три) Два - работа норм, третий гасит. На третьем, потребители отключены.
Я так понял у Вас 3 фазы, раз входит 3 провода. Смотрите сам кабель, ту фазу что выбивает, соединения и розетки. Вот только куда делся 4й? Или 3 в одну клемму?
Добрый Эээх 01.12.2017 14:48 пишет: Начал поочерёдно подключать провода (их туда входит три) Два - работа норм, третий гасит. На третьем, потребители отключены.
Не может туда входить 3 провода. Либо 2 (фаза и ноль) либо 4 (3 фазы и ноль).
грустно. было такое когда-то, пролазил с тестером день по всей проводке,от точки до точки, где есть скрутки, добрался до спальни, отцепил розетки спальни - перестало выбивать, потом,когда стелил ламинат, удалил кабель, который вел от первой розетки,куда приходила проводка, к остальным розеткам, провел новый, не выбивает, видимо на старом было повреждение изоляции, или иным образом утечка,но факт - заменил кусок проводки и все наладилось. было и другое,выбивало при большой нагрузке, вызвал электрика,тот определил - менять!