Вопрос по 3ф электрокотлу
18 декабря 2017 в 20:46 Гілками
Есть котел Протерм на 12кВт(по инструкции 2тэна по 6кВт) на 3ф. Шаг регулировки мощности 2кВт. И есть бензогенератор на 5,5кВт, 1ф. Так вот вопрос : можно ли запитать сей котел 1ф от гены, соединив три фазы между собой? Речь идет об аварийном отключении эл-ва.
приверженец
Сообщения: 481
С нами с 04.04.2012
можно. но "0" провод нужно усилить. раза в 3
подсевший на форум
Киев
Сообщения: 21094
С нами с 18.09.2007
ВодительФабии 18.12.2017 21:13 пишет: можно. но "0" провод нужно усилить. раза в 3 Можно подробней? Выставляю минимальную мощность на котле (2кВт) и изданной мощности рассчитываю 0?
приверженец
Сообщения: 481
С нами с 04.04.2012
Outdriver 18.12.2017 21:25 пишет: ВодительФабии 18.12.2017 21:13 пишет: можно. но "0" провод нужно усилить. раза в 3 Можно подробней? Выставляю минимальную мощность на котле (2кВт) и изданной мощности рассчитываю 0? 2кв при 3ф ток порядка 3а при 1 фазе 10а
Змінено ВодительФабии (21:45 18/12/2017)
подсевший на форум
Киев
Сообщения: 21094
С нами с 18.09.2007
ВодительФабии 18.12.2017 21:36 пишет: Outdriver 18.12.2017 21:25 пишет: ВодительФабии 18.12.2017 21:13 пишет: можно. но "0" провод нужно усилить. раза в 3 Можно подробней? Выставляю минимальную мощность на котле (2кВт) и изданной мощности рассчитываю 0? 2кв при 3ф ток порядка 3а при 1 фазе 10а Спасибо. Т.е. заложенных 4кв. меди на такую нагрузку хватит
приверженец
Сообщения: 481
С нами с 04.04.2012
Outdriver 18.12.2017 21:47 пишет: ВодительФабии 18.12.2017 21:36 пишет: Outdriver 18.12.2017 21:25 пишет: В ответ на: ... Можно подробней? Выставляю минимальную мощность на котле (2кВт) и изданной мощности рассчитываю 0? 2кв при 3ф ток порядка 3а при 1 фазе 10а Спасибо. Т.е. заложенных 4кв. меди на такую нагрузку хватит не подводящий кабель. а тот что внутри котла. посмотри что там за кабель по 0 шине идет. если тоненький - продублируй. или лучше сразу замени
подсевший на форум
Киев
Сообщения: 21094
С нами с 18.09.2007
ВодительФабии 18.12.2017 21:52 пишет: Outdriver 18.12.2017 21:47 пишет: ВодительФабии 18.12.2017 21:36 пишет: В ответ на: ... 2кв при 3ф ток порядка 3а при 1 фазе 10а Спасибо. Т.е. заложенных 4кв. меди на такую нагрузку хватит не подводящий кабель. а тот что внутри котла. посмотри что там за кабель по 0 шине идет. если тоненький - продублируй. или лучше сразу замени Ок, я услышал. Спасибо еще раз