TarasOnEscort 16.01.2018 20:11 пишет: Нужна не бесплатная консультация, для начала.
Могу проконсультировать с поясняющими картинками, по некоторым позициям с цитированием нормативов, объяснением своими словами, чтоб НЕ повторяли ОШИБКИ проектировщиков, из которых почти все НЕ разбираются даже в общем в гидравлике, теплотехнике, а штампуют ширпотребовские шаблоны, в том числе с подачи производителей.
Конечно можете идти своим путем, например как форумчанин voyadjer с строимдом. Я ему, видя что планирует делать водяной теплый пол, в феврале прошлого года предлагал консультацию, он не ответил. Недавно увидел его тему где он помпезно заявляет что делать теплый водяной пол несложно, а по сути культивирует стадное заблуждение как делать ХАЛТУРУ, про что уже писал в ссылке выше!
Да круто, чо! Ты посмотри, даже вентили поставили и на вход и на обратку. А ведь могли и на этом сэкономить. На самом деле, что-то в фразе "Навіщо вам керувати теллою підлогою? Котли зараз розумні - самі підлаштуються " есть правильное. У меня инерция теплового пола - около 2 суток. Т.е. добавка 1 градуса на входе будет видна в обратке только часов через 40. Говорить об динамическом управлении нет смысла. Но да, расходомеры с головками на контур нужны.
sigma 24.01.2018 21:31 пишет: У меня инерция теплового пола - около 2 суток. Т.е. добавка 1 градуса на входе будет видна в обратке только часов через 40. Говорить об динамическом управлении нет смысла. Но да, расходомеры с головками на контур нужны.
Якщо закрити контур теплої підлоги - за який час температура знизиться на 1 градус?
Другий раз замовник заплатив за таку комплектацію. (Фото зі слайд-шоу. Тому така якісь)
sigma 24.01.2018 21:31 пишет: У меня инерция теплового пола - около 2 суток. Т.е. добавка 1 градуса на входе будет видна в обратке только часов через 40. Говорить об динамическом управлении нет смысла. Но да, расходомеры с головками на контур нужны.
sigma 24.01.2018 21:31 пишет: У меня инерция теплового пола - около 2 суток. Т.е. добавка 1 градуса на входе будет видна в обратке только часов через 40. Говорить об динамическом управлении нет смысла. Но да, расходомеры с головками на контур нужны.
Попробую угадать... Стяжка "полусухая"?
Ага. Я понимаю почему - в ней куча камер с воздухом. У соседа с "заливной" стяжкой инерция - часов 8-10. При постоянном проживании это не имеет значения. Теплый пол это не батареи. Тут регулировать температуру совсем неактуально
sigma 24.01.2018 21:31 пишет: У меня инерция теплового пола - около 2 суток. Т.е. добавка 1 градуса на входе будет видна в обратке только часов через 40. Говорить об динамическом управлении нет смысла. Но да, расходомеры с головками на контур нужны.
Якщо закрити контур теплої підлоги - за який час температура знизиться на 1 градус?
Сутки не было электрики, а за окном было -3. Температура воздуха в доме упала на 1 градус.
Мужики, подмажусь в тему, кто-то сталкивался с электрорадиаторами или электробатареями с биметальным покрытием?? Реально ли отопить такими штуками 4-к квартиру и сколько это будет примерно вылазить по кВт?? Интересуют реальные отзывы. Задолбало платить за 19 градусов в квартире кучу денег и ещё за калориферы, хотя квартира обшита снаружи и тех этаж, единственное не утеплён балкон, просто застеклён и обшит.
У кого теплый пол, расскажите, хватает ли его на отопление небольшого дома в один этаж? Знакомый себе так сделал, говорит, мол, без конвекторов нормас, он их потом продал даже, т.к. не пользовался. Но мне что-то не верится, все же температура пола небольшая, чтоб целый дом прогреть.
Миша231 27.03.2018 22:16 пишет: У кого теплый пол, расскажите, хватает ли его на отопление небольшого дома в один этаж? Знакомый себе так сделал, говорит, мол, без конвекторов нормас, он их потом продал даже, т.к. не пользовался. Но мне что-то не верится, все же температура пола небольшая, чтоб целый дом прогреть.
Дык теплопотери у разных домов то разные - материал и толщина стен, утепление пола, потолка, количество окон и тп. Можно загуглить калькулятор для расчета теплых полов да все просчитать.
Миша231 27.03.2018 22:16 пишет: У кого теплый пол, расскажите, хватает ли его на отопление небольшого дома в один этаж? Знакомый себе так сделал, говорит, мол, без конвекторов нормас, он их потом продал даже, т.к. не пользовался. Но мне что-то не верится, все же температура пола небольшая, чтоб целый дом прогреть.
Дык теплопотери у разных домов то разные - материал и толщина стен, утепление пола, потолка, количество окон и тп. Можно загуглить калькулятор для расчета теплых полов да все просчитать.
Для обогрева помещений берите 100Вт на квадрат. Теплым полом обогреть можно НО, температуру нужно поднимать до 40, выше не комфортно по ощущениям - обратная сторона - будет очень сушить воздух ( что для спальни вообще не рекомендуемо ), так что МЫ как проектировщики рекомендуем ТП + радиаторы. Но решает заказчик )))
Миша231 27.03.2018 22:16 пишет: У кого теплый пол, расскажите, хватает ли его на отопление небольшого дома в один этаж? Знакомый себе так сделал, говорит, мол, без конвекторов нормас, он их потом продал даже, т.к. не пользовался. Но мне что-то не верится, все же температура пола небольшая, чтоб целый дом прогреть.
Робляться теплові розрахунки. Температура невелика, а площа опалювального приладу величезна, якщо порівнювати з радіаторами. Плюс зовсім інший розподіл температур у приміщенні
З радіаторами, щоб людина відчувала комфортні 21-22, треба, щоб спочатку повітря під стелею прогрілось до 24-25
Про 100 Вт на квадрат не слухайте. Більш-менш утеплений будинок - 80 Вт і нижче.
Теплопотери у всех разные. Сейчас считается, что 80 Вт это очень плохо утепленный дом. Типичная цифра - 50-60Вт. У меня теплые полы. Зиму перезимовал - отлично. (Два этажа, 115м2 отапливаемой). И однозначно, больше никаких радиаторов. Теплый пол это комфорт и совсем иные ощущения.