Имеем газовый котел Ariston Clas x 24. Покупался новым. В эксплуатации с лета 17 года, первый отопительный сезон. Начало подниматься давление, через 3-4 часа давление 3 бара, подрывает клапан и начинает капать вода. Временно '' решил проблему'' перекрытиеи крана подачи холодной воды, когда нужна горячая открываю. И так постоянно... В целом котел работает хорошо. Я так понимаю это кран подпитки не держит? Пс. Котел был на гарантии, но контора (от официалов) в Умани закрылась.
Olegof 27.02.2018 11:21 пишет: Имеем газовый котел Ariston Clas x 24. Покупался новым. В эксплуатации с лета 17 года, первый отопительный сезон. Начало подниматься давление, через 3-4 часа давление 3 бара, подрывает клапан и начинает капать вода.
у родителей такая же проблема была - передавливало воду через микротрещину в теплообменнике из магистрали ХВ в контур отопления. Полечилось заменой теплообменника.
Olegof 27.02.2018 11:21 пишет: Имеем газовый котел Ariston Clas x 24. Покупался новым. В эксплуатации с лета 17 года, первый отопительный сезон. Начало подниматься давление, через 3-4 часа давление 3 бара, подрывает клапан и начинает капать вода.
у родителей такая же проблема была - передавливало воду через микротрещину в теплообменнике из магистрали ХВ в контур отопления. Полечилось заменой теплообменника.
Это на битермике такое бывает,а здесь два теплообменника.