энтузиаст
Киев
Сообщения: 315
С нами с 24.05.2012
|
|
SRT sport 04.07.2018 11:14 пишет:
питання елетрикам подивіться схему підключення елементів щита
ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения на случай ПРОБОЯ на землю!
НЕТ мер по минимизации вероятности ПРОБОЯ на землю!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ межфазным электрическим током!
ПЛОХАЯ бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!
SRT sport 04.07.2018 16:31 пишет:
ПВ3 десь можна купити вже з наконечниками?
В бытовых электроустановках наконечники НШВ(И) по классической технологии используют по НЕЗНАНИЮ или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!
|
|
|
Достоевский
54 года, Киев
Сообщения: 9385
С нами с 13.10.2005
|
|
A как использовать НШВ(И) по НЕклассической технологии?
|
|
|
Супер писатель!
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012
|
|
Посетитель 15.07.2018 02:20 пишет:
SRT sport 04.07.2018 11:14 пишет:
питання елетрикам подивіться схему підключення елементів щита
ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения на случай ПРОБОЯ на землю!
НЕТ мер по минимизации вероятности ПРОБОЯ на землю!
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ межфазным электрическим током!
ПЛОХАЯ бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!
SRT sport 04.07.2018 16:31 пишет:
ПВ3 десь можна купити вже з наконечниками?
В бытовых электроустановках наконечники НШВ(И) по классической технологии используют по НЕЗНАНИЮ или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!
я розумію, що гуру з деталізацію не квапляться, але хотів би б щоб пояснили що саме не так підключено і що не так з заземленням? дякую
|
|
|
|