autoua
×
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості

підключення силового щита (2/2)

энтузиаст **
Киев
Сообщения: 315
С нами с 24.05.2012

Re: підключення силового щита [Re: SRT sport]
      15 июля 2018 в 02:20 Гілками

SRT sport 04.07.2018 11:14 пишет:

питання елетрикам
подивіться схему підключення елементів щита


ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения на случай ПРОБОЯ на землю!

НЕТ мер по минимизации вероятности ПРОБОЯ на землю!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ межфазным электрическим током!

ПЛОХАЯ бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!

SRT sport 04.07.2018 16:31 пишет:

ПВ3 десь можна купити вже з наконечниками?


В бытовых электроустановках наконечники НШВ(И) по классической технологии используют по НЕЗНАНИЮ или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
54 года, Киев
Сообщения: 9385
С нами с 13.10.2005

Re: підключення силового щита [Re: Посетитель]
      15 июля 2018 в 11:08 Гілками

A как использовать НШВ(И) по НЕклассической технологии?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: підключення силового щита [Re: Посетитель]
      18 июля 2018 в 20:00 Гілками

Посетитель 15.07.2018 02:20 пишет:

SRT sport 04.07.2018 11:14 пишет:

питання елетрикам
подивіться схему підключення елементів щита


ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения на случай ПРОБОЯ на землю!

НЕТ мер по минимизации вероятности ПРОБОЯ на землю!

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ межфазным электрическим током!

ПЛОХАЯ бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!

SRT sport 04.07.2018 16:31 пишет:

ПВ3 десь можна купити вже з наконечниками?


В бытовых электроустановках наконечники НШВ(И) по классической технологии используют по НЕЗНАНИЮ или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!




я розумію, що гуру з деталізацію не квапляться, але хотів би б щоб пояснили що саме не так підключено і що не так з заземленням?
дякую


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг: *****
Переглядів теми: 4068

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія