Добрый всем вечер! Посоветуйте бойлер. Хочу купить новый. До сего дня пользовались 80л Термексом. Раз в год чистил. Но при этом и один из тэнов тоже приходилось менять. Его раздувало от корозии. Тэн " мокрый", т.е. соприкасается с водой. Магниевый анод на какое-то время помагал, но раз в год все равно тэн приходилось менять. И менять их очень неудобно. Короче, гемор еще тот. Сегодня утром обнаружил, что бойлер выключен. Оказалось УЗО срабатывает. Один из тэнов коротит. Сейчас работает на одном тэне. Итак, хочу 80 л вертикпльного расположения с сухими тэнами. Посоветуйте, пожалуйста.
Стояло 5 лет 2 плоских аристона, напичканых электроникой - в одном сгорела плата, второй потек. По совету сантехника взял атлантики с мокрым теном на механике O'pro turbo. Говорит, с ними проблем меньше всего. Второй год пошел. Пока только радуют.
Взял два Атлантика с сухим теном, хотя сухой или мокрый разница не велика в выиграше. На бак самая большая гарантия, да и про-во в последнее время без особых изменений. Взял бы Дражице, но как то не пошло, решил немного сэкономить. Тему тут давно курили. По любой технике в последнее время совсем все плохо, что холодильники, стиралки, телевизоры. Берем теперь сугубо у кого гарантия больше и про-во хотя бы более ближе в сторону Европы.
лошите конечно, взял себе новатек, простейший на 1500 Вт 80л, по размерам подходил, по цене дешевый, работает блин, есть опыт 2-х атлантиков, вроде тоже свое окупили и работают до сих пор, лет по 7 вроде, почему взял, простота, механика без умных плат, не нравятся они мне, тепло держит хорошо, в суботу в 7 уехал, в воскресенье приехал, вода была горячей, при выключенном, естественно включен через узо и редуктор.
підтримаю за прості і доступні апарати - сам юзаю вже 8й рік Раунд(Round), з механічним управлінням, пару років тому сам почистив і змінив анод. Гадаю чим він простіший, тим більше шансів безпроблемно функціонувати, оскільки ламатися нічому)))
прочитав тему на строимдоме, понял, что опытные гонятся за массой бойлера(больше-лучше) и простым управлением, в дополнение к тому, мощнее - лучше, сухой ТЭН - не панацея. Вот аргументов ясных за последнее утверждение не нашёл, но вижу, что "шарящие" там все как один берут себе тяжелый, простой, мощный с мокрым ТЭНом.
себе же из-за размеров взял Gorenje FTG50SMV9, пока доволен, но пару месяцев успешной работы - ещё не показатель надежности
YURAS 29.07.2018 23:32 пишет: лошите конечно, взял себе новатек, простейший на 1500 Вт 80л, по размерам подходил, по цене дешевый, работает блин, есть опыт 2-х атлантиков, вроде тоже свое окупили и работают до сих пор, лет по 7 вроде, почему взял, простота, механика без умных плат, не нравятся они мне, тепло держит хорошо, в суботу в 7 уехал, в воскресенье приехал, вода была горячей, при выключенном, естественно включен через узо и редуктор.
Правильно сделал. У меня такой на 50л уже четвертый год работает. Отрегулировал один раз на 60 градусов и даже на троих вполне хватает. Ничего в нем пока не чистил и не менял т к пользуюсь только когда горячую воду отключают. Хотя в плане надежности кому как повезет т к долговечность сильно от качества воды зависит, которое по городу отличается.
kievbsm 30.07.2018 17:54 пишет: А посоветуйте, пожалуйста, как раз по теме, что должно быть в бойлере установлено, чтобы такого такого не произошло:
У самого бойлер BOSH 100 литровый, но не думал, что такое с ним могло бы быть...
та куча факторов, а то и все сразу сработали: 1) установлен без редуктора 2) неисправен или даже закрыт клапан сливной, читал что некоторые его блокируют, чтоб воду не тратить. 3) накрутили нагрев на 95+ градусов (почему брал с регулятором который спрятан и просто так к нему не доберешься), , или глюкнула плата термостата и "закипятила" воду, думал может еще левое термореле повесить, независимое, рубящее питание, но установщик сказал что я параноик 4) закрыли выпускную трубу Мне когда ставили, эти страшилки перечислили, говорю так а что делать то,
Cyclist 30.07.2018 18:17 пишет: Ого, рвануло так рвануло! Похоже, термостат вышел из строя и тен закипятил бойлер при неисправности "подрывного" клапана. Давлением бак разорвало.
Из механизмов защиты - только качественное оборудование и компоненты (термостат, подрывной клапан).
А ине вот имхуется, что у клапана нет таких неисправностей, что бы держать избыточное. Его просто не поставили+ отказ терморегулятора
Cyclist 30.07.2018 18:17 пишет: Из механизмов защиты - только качественное оборудование и компоненты (термостат, подрывной клапан).
Меленький Gorenje відключився через 4 року нечастого використання, знайшов такий додатковий термостат всередині - вимикае всю електрику всередині при 90 градусах
Натиснув кнопку - знов заработало. Через кілька днів таки стало ясно, що основний термостат - "поплив". А якщоб додаткового не було - навіть не знаю, чи впорався б подривний при закіпанні?
Cyclist 30.07.2018 18:17 пишет: Ого, рвануло так рвануло! Похоже, термостат вышел из строя и тен закипятил бойлер при неисправности "подрывного" клапана. Давлением бак разорвало.
Из механизмов защиты - только качественное оборудование и компоненты (термостат, подрывной клапан).
После того как увидел подключенный "умельцем" напрямую ТЭН без терморегулятора и клапана, уже ничему не удивлюсь