codex 25.09.2018 15:08 пишет: И какое сопротивление вышло по итогу ? Что за грунт ? Уровень воды ? Какая гарантия, что это сопротивление останется таким-же через год-два ? Я хоть с электрикой и дружу, но вот конкретно заземление сам делать не хочу. Уж больно много ньюансов. Без наличия прибора лучше отдать это профессионалам.
Сопротивление перемеряю вероятно на днях. Грунт земля, под землёй песок.
ЗЫ Почему обязательно нержавейка? Имхо, оцинковка тоже вполне сойдет.
Не обязательно. Только зачем чермет оцинковывают и обмедняют? Правильно, чтобы металл не ржавел. А зачем тогда они, если есть сразу нержавейка, которая по цене ненамного больше, а стоять будет гарантированно дольше.
Aleks777. 25.09.2018 16:25 пишет: Гарантии неизменности нет, т.к. влияет много факторов.
Отож, а я в стандартах видел фразу "у будь яку пору року не повинно перевищувати". Поэтому хочется сделать с запасом, максимум 2 Ом и чтобы окись не особо влияла
робив з прутів 20мм 3 штуки по 3 метри і зверху перемичка прут 16мм саме цікаве було забивати прути -))))))
заміряти приїхав чувак не дуже шарив вцьому ( по телефону веаь час щось питав в колеги), замірні електроди були по 25 см, запхав він їх в пісчаний грунт і видавало помилку, капнули біля замірного електроду води видало 2,5 Ом
робив все сам по типу ТТ три фази, це система на вводі біля силового щитка біля будинку буду робити окрему по такій же схемі N окремо через (УЗО) РЕ шину окремо і ще один контур
Забыл написать один нюанс - там для забивания может понадобиться специальная муфта, которая одевается на верхний стержень, что его не разбить, не деформировать ударами. Ну или типа что-то такого. Зависит от конкретной системы. Такое раньше давали напрокат. Прибор для сопротивления тоже добывали напрокат вместе с инструкцией (типа методичка небольшая, как мерять). В целом какбэ ничего сложного, но не для всех Если есть опытные исполнители со всем готовым, и готовые всё сделать по сходной цене, лучше их привлечь.
ЗЫ Почему обязательно нержавейка? Имхо, оцинковка тоже вполне сойдет. Разве сейчас не делают? ЗЗЫ Как мне рассказывал опытный забивальщик, в подавляющем большинстве случаев сопротивление достигает нормы уже на глубине 10..12 метров. Бьют на всякий случай еще пару метров. Также говорил, что сопротивление почти не меняется в разное время года (в отличии от)
ЗЗЗЫ Обычно тема заземления сопровождается холиваром TT против TN-C-S Если кто не в курсе, рекомендую как-то ознакомиться, причем, ответ неочевиден (лично я выбрал без сомнений TT, т.е. на своей стороне вот то самое заземление и защита)
ну логічно, хоч є теоритично шанс захисту системи від відліпленого нуля але коли вже підключати споживачі з будинку і тп треба все ж таки продумувати систему від перекоса по фазах і тп
Может на Русановке будет кому-то полезно: 11 штырей - 5 Ом 12 штырей - 9.8 Ом
Для подведения трех фаз и молниезащиты в стандарты уложились, а вот когда СЭС буду ставить, скорее всего, придется доделывать. По текущим нормам до 4 Ом
В ответ на: Система заземления представляет собой групповой заземлитель, состоящий из соединенных между собой электродов заземления. Единичные электроды в виде пики, обладают низким сопротивлением по земле. Заземления СЭС сделано таким образом, чтобы не нарушить свойства заземления распределительной сети. Должны быть соблюдены все нормы согласно Правилам устройства электроустановок, а также стандарты по электро безопасности.
Оба полюса СМ изолированы от заземления. Такое подключение, а так же использование солнечного модуля класса II и применение однополюсной проводки с двойной изоляцией обеспечивает защиту от прямых контактов и уменьшает воздействие в случае непрямых контактов.
Групповой заземлитель состоит из забитых в землю электродов в виде вертикальных пик соединенных вместе шиной.
От группового заземлителя выходит заземляющий проводник - медная проволока сечением 16 мм2 желто-зеленого цвета. Заземляющий проводник подключают к металлическим каркасам для размещения солнечных модулей, корпусам инверторов и силовым шкафом.
Величина сопротивления заземляющего устройства определяется в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006, ПУЭ-2006 и в любое время года не должна превышать 4 Ом.
Михаил_N 27.09.2018 11:29 пишет: Пройдет время, когда земля вокруг стержней уляжется, сопротивление упадет. Через полгода напомни, приедем бесплатно повторный замер сделаем.
Спасибо Тоже надеюсь, что упадет. Последний штырь очень плохо входил, может растрясло вокруг землю просто.
Alex2064 28.09.2018 12:23 пишет: для условий "песок, первые признаки воды на 9м" этот комплект подойдет?
Он подойдет для любых грунтов. А от типа грунта уже зависит общее кол-во используемых стержней. С песком практически всегда больше 10 нужно, чтобы выйти хотя бы на 30 Ом.