Дано: атлант кшд 150 у мамы. Вызвали мастера по симптомам - очень долго не выключался потом долго не включался. Потом вообще отказался включатся. Мастер поменял терморегулятор. Сейчас на 5 из 6 включается на +-5-10 минут, после этого стоит 55 минут и снова включается на +-5-10 минут. Т.е цикл в пределах допустимого НО! в морозилке -18 а вот в самой холодильной камере на второй полке сверху +9. Мастер уперся что с регулятором все нормально и что мало фреона и надо дозаправлять. Прав ли я в том что если бы было мало фреона то холодильник бы нагонял температуру минимум те-же минут 50 или вообще не отключался бы(ну кроме как по реле тепловой защиты) ? Может ли быть такой эффект от того что капиляр терморегулятора к примеру неправильно выставлен? УПД - на испарителе в холодильной камере (не морозилке) при работе намерзают капли влаги. Не иней по всей поверхности а именно капли. После отключения компрессора эти капли стекают вниз, и когда снова включается то снова намерзают каплями. УПД 2 - накрутили на максимальную 6, за 1.5 часа он не отключился сам, в холодильнике на градуснике +5,5-6 градусов. Когда начали крутить на меньше то отключился на 4.5 Включили на 5 3/4 т будем ждать когда включится и сколько будет охлаждать по времени.
Подключай манометры и сам все увидишь. Вообще-то нормальная (достаточно низкая) температура в морозилке при недостаточном охлаждении холодильной камеры является одним из симптомов недостаточного количества хладагента в однокомпрессорном холодильнике - твой однокомпрессорный же? Если таки есть утечка, то скорее всего морозилка будет охлаждаться до последнего, а температура в холодильнике будет расти. Но предварительно, понятное дело, нужно осмотреть его, нет ли явных механических повреждений, не обмерзают ли какие-то участки трубопроводов и т.п. простые и очевидные вещи.
UT7UX 02.10.2018 14:19 пишет: Подключай манометры и сам все увидишь. Вообще-то нормальная (достаточно низкая) температура в морозилке при недостаточном охлаждении холодильной камеры является одним из симптомов недостаточного количества хладагента в однокомпрессорном холодильнике - твой однокомпрессорный же? Если таки есть утечка, то скорее всего морозилка будет охлаждаться до последнего, а температура в холодильнике будет расти. Но предварительно, понятное дело, нужно осмотреть его, нет ли явных механических повреждений, не обмерзают ли какие-то участки трубопроводов и т.п. простые и очевидные вещи.
НО если на 4-5 холодильник включается на 5-10 минут, замораживает морозилку и отключается до того как успеет нормально охладить холодильную камеру а на 6 таки нагоняет температуру и в холодильние?
Присоеденюсь к вопросу: а сколько с утечкой холодильник может работать? У моих родителей Днепр какойто, уже давно такая проблема - поидее должен же сдуться окончательно за пару лет?
Хотя... может 10 лет для Днепра это черезчур и пора с него тумбочку делать?
Djohny 02.10.2018 14:24 пишет: НО если на 4-5 холодильник включается на 5-10 минут, замораживает морозилку и отключается до того как успеет нормально охладить холодильную камеру?
Перечитал несколько раз, но вопрос не понял. В отсутствие более-менее внятной диагностики я использую не самый достоверный симптом, но лучшей информации у меня нет. Этот сравнительно ненадежный симптом - более-мене нормальная работа морозилки при ухудшении работы холодильника, указывает на недостаток хладагента в системе. На самом же деле может оказаться что-то совершенно третье, но тут нужна помощь форумных телепатов. Ну или человека с манометрическим коллектором, что где-то одно и то же. Однако, если по случайности мое предположение окажется правильным, то холодильник будет работать все хуже, а морозилка более-менее нормально до полной невозможности конденсировать остатки газа в жидкость. Время работы и деления условной шкалы терморегулятора зависят от конкретного терморегулятора, в том числе от конструктивного гистерезиса. Я не знаю, ни какой был старый, ни какой этот новый, но неудивительно, что новый немного отличается от старого и режим работы немного другой.
ГыГы 02.10.2018 14:28 пишет: Присоеденюсь к вопросу: а сколько с утечкой холодильник может работать?
Пока компрессор в состоянии конденсировать остатки газа в жидкость и подавать эту жидкость к капиллярной трубке. Когда газа останется слишком мало, конденсировать его уже не получится и тогда все.
ГыГы 02.10.2018 14:28 пишет: У моих родителей Днепр какойто, уже давно такая проблема - поидее должен же сдуться окончательно за пару лет?
Если он сдувается - то сдуется сравнительно быстро. Это не водопровод, в котором незначительная течь может затянуться сама собой - если есть протечка, то хладагент точно будет потерян. Возможно, дело не в утечке, а в чем-то другом?
ГыГы 02.10.2018 14:28 пишет: Хотя... может 10 лет для Днепра это черезчур и пора с него тумбочку делать?
Та нет, они - герметичные компрессоры, штука довольно надежная, так что даже относительно дешевые холодильники в среднем служат хорошо за десять лет. Ну а частные случаи, конечно, есть частные случаи.
ГыГы 02.10.2018 14:28 пишет: У моих родителей Днепр какойто, уже давно такая проблема - поидее должен же сдуться окончательно за пару лет?
Если он сдувается - то сдуется сравнительно быстро. Это не водопровод, в котором незначительная течь может затянуться сама собой - если есть протечка, то хладагент точно будет потерян. Возможно, дело не в утечке, а в чем-то другом?
Вот какраз вопрос в чём. Морозилка нормально, ящик - никакой. Поржавел, конечно, местами - а так с виду нормально. На выходных какраз еду туда, надо будет внимательней посмотреть.
Djohny 02.10.2018 12:15 пишет: Прав ли я в том что если бы было мало фреона то холодильник бы нагонял температуру минимум те-же минут 50 или вообще не отключался бы(ну кроме как по реле тепловой защиты) ?
Думаю, именно так. Терморегулятору все равно, сколько фреона. Он даст сигнал на отключение только при достижении заданной температуры. А температуру лучше мерять в области датчика терморегулятора (обычно для механики это конец трубки).
Djohny 02.10.2018 12:15 пишет: Прав ли я в том что если бы было мало фреона то холодильник бы нагонял температуру минимум те-же минут 50 или вообще не отключался бы(ну кроме как по реле тепловой защиты) ?
Думаю, именно так. Терморегулятору все равно, сколько фреона. Он даст сигнал на отключение только при достижении заданной температуры. А температуру лучше мерять в области датчика терморегулятора (обычно для механики это конец трубки).
в єтом холодильнике конец трубки ЗА морозилкой. Посмотрел по ютубу - там таки имеет место быть что если выгнуть конец капиляра в одну сторону ЧУТЬ ЧУТЬ то он будет дальше от стенки морозилки а если в другую сторону то касаться, соответсвенно в одном положении этого конца будет охлаждаться дольше в другом быстрее.
общий симптом недостаточного кол-ва фреона - слабый прогрев конденсатора т.е. буквально полметра после компрессора трубка горячая, а остальной конденсатор холодный. И из-за паршивого охлаждения компрессора в таком случае - трубка выхода из него горячее, чем при нормальной работе. но это если есть с чем сравнить...