Впервые столкнулся со счетчиком тепла. Модель - Integral MaXX.
В личном кабинете КТЭ показания вводить в кВт.
При нажатии кнопки на счетчике - первое значение идет в квч, второе в м.куб.
Суть вопроса, с момента включения отопления (прошел уже месяц) первые данные на дисплее квч не поменялись. Батареи открыты, но не сказать, что жарко в квартире. Так может быть или я не туда смотрю?
Все счетчики тепла плюс-минус одинаковые с т.ч. отображаемой инфы. Проверить можно так: - убедиться, что нет сообщения об ошибке (типа E1234 или Err1234) - посмотреть на расход теплоносителя через счетчик. Не должно быть 0 м3/ч - любой прибор должен показывать температуру в подающем, обратном трубопроводе, а также их РАЗНОСТЬ!
Если разность температур =0 или расход = 0, то тепловая энергия не считается. Импортный счетчик обычно ее показывает в MWh или GJ.
Xabr 26.11.2018 15:49 пишет: Все счетчики тепла плюс-минус одинаковые с т.ч. отображаемой инфы. Проверить можно так: - убедиться, что нет сообщения об ошибке (типа E1234 или Err1234) - посмотреть на расход теплоносителя через счетчик. Не должно быть 0 м3/ч - любой прибор должен показывать температуру в подающем, обратном трубопроводе, а также их РАЗНОСТЬ!
Если разность температур =0 или расход = 0, то тепловая энергия не считается. Импортный счетчик обычно ее показывает в MWh или GJ.
Спасибо. Ошибки нет. А как может быть расход = 0? Батареи ведь теплые
никак. что-то показывать должен. Может на максимум открыть батареи, глянуть на его поведение?
Открыто на максимум все, но не горячие. так, тепловатые везде. Одна батарея вообще холодная. Кстати, подача в батарею теплая, обратка холодная и сама батарея холодная. Промывать батарею?
никак. что-то показывать должен. Может на максимум открыть батареи, глянуть на его поведение?
Открыто на максимум все, но не горячие. так, тепловатые везде. Одна батарея вообще холодная. Кстати, подача в батарею теплая, обратка холодная и сама батарея холодная. Промывать батарею?
Пока там не живу, расход гляну как буду.
А термостаты установлены? Бо со счетчикам читай в комплекте надо ставить =) Может как раз он и шалит - считает что и так тепло. У меня процентов 90 времени батареи холодные по всем помещениям кроме одной комнаты (угловой) и кухни (самой теплой судя по всему) термостат их перекрыл и легко проверяется проветриванием.
По счетчику - если батареи теплее комнатной, значит со счетчиком что-то не то Не могли при монтаже перепутать обратку с подачей?
Можно перепутать, если термометры раздельные. Но, нормальный прибор умеет определить, если подключение термометров перепутано. В этом случае у него разность температур отрицательная и, ессссно, он ничего не считает. Есть смысл сходить к месту установки теплосчетчика и проверить следующее: - убедиться, что в подающий трубопровод подключен термометр с красной меткой, а в обратный - с синей - потрогать трубы подачи и обратки и попробовать почувствовать разницу. - посмотреть наконец на показания обеих температур на самом приборе и сравнить их с тактильными!
Можно перепутать, если термометры раздельные. Но, нормальный прибор умеет определить, если подключение термометров перепутано. В этом случае у него разность температур отрицательная и, ессссно, он ничего не считает. Есть смысл сходить к месту установки теплосчетчика и проверить следующее: - убедиться, что в подающий трубопровод подключен термометр с красной меткой, а в обратный - с синей - потрогать трубы подачи и обратки и попробовать почувствовать разницу. - посмотреть наконец на показания обеих температур на самом приборе и сравнить их с тактильными!
Благодарю за развернутый ответ! Если перепутали - кого вызывать? Я так понимаю оставлять заявку в Центр Коммунального Сервиса? Теплоэнерго им передало это дело по счетчикам и опломбировке?
Может сначала убедиться, что перепутали? А потом уже вызывать отряд спасения! Фотки с ключевыми показаниями можете сделать и сюда выложить? Типа как на фото выше (там указана температура в подаче)
Xabr 27.11.2018 11:52 пишет: Может сначала убедиться, что перепутали? А потом уже вызывать отряд спасения! Фотки с ключевыми показаниями можете сделать и сюда выложить?
Kvaz83 27.11.2018 09:15 пишет: Стоят механические, но не думаю, что в них проблема, так как в той комнате, где батарея не греет, реально свежий воздух.
Кран Маевского должен быть на батарее, возможно надо воздух спустить, особенно актуально для последних этажей, но может быть и в пределах одной батареи.
На счетчике пощелкать кнопку - по идее должен быть режим отображения температуры подачи и обратки (да и на фото есть). Возможно там переключаются контуры отображения показателей долгим нажатием на кнопку (на моем, модель не помню, 4 или 5 контуров отображения различных показателей, температура подачи и обратки во втором контуре, потребление в кВт и расход в кубах - в первом).
Kvaz83 27.11.2018 09:15 пишет: Стоят механические, но не думаю, что в них проблема, так как в той комнате, где батарея не греет, реально свежий воздух.
Кран Маевского должен быть на батарее, возможно надо воздух спустить, особенно актуально для последних этажей, но может быть и в пределах одной батареи.
Кран есть, слил литров 6 воды. Во время слива! обратка теплеет, потом опять холодная.
Kvaz83 04.01.2019 14:03 пишет: Докладываю - при установке после поверки были перепутаны провода от счетчика к подаче и обратке. Месяц отопление было на шару
хорошо хоть он не начал считать в обратном направлении а то если б контрольно сняли показания то как пить дать сказали бы что вы уже на весь счетчик потребили услуги а потом заставили бы платить