Пришёл сосёд снизу, сообщил что что-то в ванной у него бьётся током, на след. день я померял у себя напряжение между полотенчиком и трубами воды - 100В!
На полотенцесушитель по вертикали идёт отдельный стояк с горячей водой (или это обратка от батарей? здесь не важно). Отключаю у себя автоматы, всё-равно бъёт. Дёргает ощутимо, можно вместо моциону по утрам заряжаться.
Как вычислить кто лупит соседей током? Только отключать по очереди квартиры?
KX 15.02.2019 15:53 пишет: Как вычислить кто лупит соседей током? Только отключать по очереди квартиры?
1. Сообщить балансодержателю дома, ЖЭК, ЖСК или ОСББ 2. У балансодержателя должен быть договор с обслуживающей организацией или электриком. 3. Пусть проверяют поэтажно, они за это деньги получают.
KX 15.02.2019 15:53 пишет: Пришёл сосёд снизу, сообщил что что-то в ванной у него бьётся током, на след. день я померял у себя напряжение между полотенчиком и трубами воды - 100В!
На полотенцесушитель по вертикали идёт отдельный стояк с горячей водой (или это обратка от батарей? здесь не важно). Отключаю у себя автоматы, всё-равно бъёт. Дёргает ощутимо, можно вместо моциону по утрам заряжаться.
Как вычислить кто лупит соседей током? Только отключать по очереди квартиры?
если автоматы в парадном и к ним есть доступ - днем с телефоном можно пройтись и вычислить, кто отматывает счетчик. А может и пробивать бойлер, если соединение идет шлангом с металлорукавом
Пропал 0, кинули на трубу. Если у соседа снизу выше напряжение, значит ниже соседа, если ниже, значит выше. По разности можно вычислить этаж. Вообще за такое надо сильно бить по лицу.
-Олег- 15.02.2019 18:55 пишет: Пропал 0, кинули на трубу. Если у соседа снизу выше напряжение, значит ниже соседа, если ниже, значит выше. По разности можно вычислить этаж. Вообще за такое надо сильно бить по лицу.
Замерял ток на металлических трубах, до 10 А. Аж трубы греются )). Бесплатная энергия?)
Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке. Могут просто перепутать провода при подключении. Смотрите, кто недавно устанавливал. Лучше в ЖЭК сразу.
VovkZ 18.02.2019 23:12 пишет: Не знаю, що таке "ток на трубах" - але вищеописана ситуація смертельно небезпечна.
Когда бойлер подключен медными трубками или шлангами в оплетке к стальным трубам подачи воды. и токоизмерительные клещи показывают большой ток, на трубах и на заземляющем проводнике, вплоть до отгорания этого проводника. И это встречается довольно часто, но до этих проблем никому нет дела.
Для этого там идут в комплекте два пластиковых переходника, они отсекают железо от железа.а ситуация очень плохая можно получить хорошую вздрючку при приеме душа или ванны.если автоматы на л.клетки попробовать. По одной квартире отключать и так попытаться найти виновника.но если в электрике не очень,поискать электрика или в ЖЭК.
lumina 20.02.2019 09:06 пишет: Для этого там идут в комплекте два пластиковых переходника, они отсекают железо от железа.а ситуация очень плохая можно получить хорошую вздрючку при приеме душа или ванны.если автоматы на л.клетки попробовать. По одной квартире отключать и так попытаться найти виновника.но если в электрике не очень,поискать электрика или в ЖЭК.
Увы, вода сама по себе неплохой проводник, поэтому никакие пластиковые переходники не помогут. Надо немедленно искать виновника и решать проблему, пока не случилось плохого. Вообще, я думаю, что если в РЭС сообщить, то они сами очень быстро найдут. Они в этом материально заинтересованы.
lumina 20.02.2019 09:06 пишет: Для этого там идут в комплекте два пластиковых переходника, они отсекают железо от железа.а ситуация очень плохая можно получить хорошую вздрючку при приеме душа или ванны.если автоматы на л.клетки попробовать. По одной квартире отключать и так попытаться найти виновника.но если в электрике не очень,поискать электрика или в ЖЭК.
Увы, вода сама по себе неплохой проводник, поэтому никакие пластиковые переходники не помогут. Надо немедленно искать виновника и решать проблему, пока не случилось плохого. Вообще, я думаю, что если в РЭС сообщить, то они сами очень быстро найдут. Они в этом материально заинтересованы.
Им пофиг, новые счётчики прекрасно считают протекающий ток по одной фазе; только лампочка горит.
lumina 20.02.2019 09:06 пишет: Для этого там идут в комплекте два пластиковых переходника, они отсекают железо от железа.а ситуация очень плохая можно получить хорошую вздрючку при приеме душа или ванны.если автоматы на л.клетки попробовать. По одной квартире отключать и так попытаться найти виновника.но если в электрике не очень,поискать электрика или в ЖЭК.
Увы, вода сама по себе неплохой проводник, поэтому никакие пластиковые переходники не помогут. Надо немедленно искать виновника и решать проблему, пока не случилось плохого. Вообще, я думаю, что если в РЭС сообщить, то они сами очень быстро найдут. Они в этом материально заинтересованы.
Как-то в 15-м году пошел я в казарме принять душ. И чуйствую щиплется. Я быренько домылся ( т.к. в располаге было только два электрика я (понимающий) и Дядя Вова(штатный)) прикинул что к чему... Стиралка выключена и оставался только бойлер. Я его выключил - не щипает... Ну пока Дядя Вова приехал с ноликов я уже разобрал и дефектовал бойлер. Прогнил тэн и в пластиковом кожухе, который контакты закрывал снизу - полно воды. Ремонтом уже Вовчик занимался ( я на ноли уехал поработать). Самое главное народ потом сказал что душ уже за дня три до этого пощипывал... На шо я потом до конца ротации прикалывался - ну как смертнички, покупаемся?
Самое главное народ потом сказал что душ уже за дня три до этого пощипывал... На шо я потом до конца ротации прикалывался - ну как смертнички, покупаемся?
Мои родители всегда нагреют бойлер, физически выключают из розетки, потом моются. "Старики не мудрые, они осторожные" (с) Хемингуэй
spd 18.02.2019 23:24 пишет: Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке...
Все правильно роблять.. Якщо нема PE, робиться PEN на щиток.
spd 18.02.2019 23:24 пишет: Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке...
Все правильно роблять.. Якщо нема PE, робиться PEN на щиток.
это хорошо только тогда, когда после стоит правильное узо, и есть уверенность, что не отгорит ноль на вводе в дом. В противном случае это смертельно небезопасно.
spd 18.02.2019 23:24 пишет: Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке...
Все правильно роблять.. Якщо нема PE, робиться PEN на щиток.
Лайфак для тех, кто боится отгорания нуля и нет людского заземления (TN-C-S): Ведите через систему (последовательно) - вводной автомат > вводной диф.выключатель > реле напряжение > все 3 провода (фаза+ноль+защитный ноль) на четырехполюсный контактор с управленим от реле напряжения и дублированием PE-провода.
spd 18.02.2019 23:24 пишет: Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке...
Все правильно роблять.. Якщо нема PE, робиться PEN на щиток.