Makovsky 14.04.2019 19:09 пишет: Какой производитель сейчас делает цена/качество?
Я бы рекомендовал ЗЗЦМ (Запорожский завод цветных металлов), Одескабель, Южкабель. Еще хвалят "Каменец-Подольский кабельный завод", но я с ним не сталкивался. По Киевским заводам - многие делают усеченку. Еще лучше обратить внимание на основе какого документа сделан кабель: ДСТУ или ТУ. В Украине нет ДСТУ на кабель нг, нг-нд. Если обычный кабель или провод то должен быть по ДСТУ.
Makovsky 14.04.2019 19:09 пишет: стоит ли брать кабель, который с маркировкой как негорящий?
негорящих кабелей нет. Есть кабели огнестойкие, которые сохраняют свою работоспособность во время пожара на время 30 или 90мин (и то при определенных условиях). И есть кабели нераспространяющие горение НГ (если кабели проложены пучком) и с пониженным дымообразованием НГ-НД (НГ-LS). Если речь идет про стандартную квартиру я бы не заморачивался, т.к. цена кабеля выше (тогда уже лучше купить качественный кабель), кабели все идут скрыто в стяжке или штробе под слоем штукатурки. Хотя согласно норм кабели прокладываемые в пучке, должны быть НГ. А на путях эвакуации НГ-НД. Но нормы не распространяются на квартиры
Makovsky 17.04.2019 12:29 пишет: Мега-кабель люди занимающиеся кабелями говорят в один голос что УСЕЧЕНКА. и таки рекомендуют Запорожье
1. Про мегакабель - там ТУ и ДСТУ кабель. они втупую разные. и металл и сечение и полимеры изоляции 2. Берёте не 2 метра - у них же и оборудование для замера сопротивления есть. обсуждали меньше полугода назад 3 ИМХО идеально брать НГ-МД, но тогда нужно и не ПВХ компоненты кабельной системы использовать (гофра - или ПП или ПНД, и так же негорючие). ПВХ - отказать 4. из фабричных продавцов - однозначно рекомендую Одескабель - уж кто-кто, а они для свободной продажи делают более, чем достойный вариант Хотя под спецзаказ на большой объем могут и утворить все, что душа заказчика захочет . Или словенский ДРАКО, но он подороже будет
Allodin 17.04.2019 14:13 пишет: [ 4. из фабричных продавцов - однозначно рекомендую Одескабель - уж кто-кто, а они для свободной продажи делают более, чем достойный вариант
сейчас этих одескабель развелось штук пять. одессакабель и тд. можно нарваться
Одескабель. Остальное написание от лукавого. В Киеве магаз и склад на оболони. Почему топлю за них. Немного инсайд Когда нужен был кусок их кабеля на испытания и они прислали что то жуткодревнее (типа 5лет назад выпущенное) и неподходящее - приехали на оболонь и отрезали от бобины на продажу нужное количество. И отдали. Все. Остальные чаще всего для испытаний имеют особую бобину. А запорожье вообще сказало, что мы не бум присылать образцы, нам испытания не интересны. Вот и думайте кто что хочет.
Makovsky 14.04.2019 19:09 пишет: Какой производитель сейчас делает цена/качество?
В общем все широко известные Украинские производители.
Makovsky 14.04.2019 19:09 пишет: стоит ли брать кабель, который с маркировкой как негорящий?
Стоит брать кабель не поддерживающий горение, но не стоит платить только за наличие букв на оболочке!
Почти все кабеля что покупал и проверял, которые не имели на оболочке буквы НГ, являлись такими, а почти все кабеля имеющие на оболочке только буквы НГ вели себя как НГнд.
Разумеется НЕПОНИМАЮЩИМ могут ВПАРИТЬ ФУФЛО с буквами на оболочке НГнд. В последнее время очень редко попадалось ФУФЛО.
Makovsky 14.04.2019 21:05 пишет: может быть подскажите где его купить по хорошей цене?
На рынках, например Юность.
Если нет свободных денег то не стоит платить за конструктив кабеля для помещений бытовых электроустановок, например, как для прокладки в земле.
Это не говоря что НЕПОНИМАЮЩИМ могут ВПАРИТЬ по цене конструктива как для прокладки в земле, конструктив не пригодный для прокладки в земле.
А так же не говоря что цена у одного продавца может быть за конструктив как для прокладки в земле дешевле чем у другого продавца с конструктивом не пригодным для прокладки в земле.
Появился кабель сечением 1 мм2 который, хоть не стыкуется с ОТСТАВШИМИ от реальности действующими нормативами, можно использовать для обычного освещения даже лампами накаливания.
А сэкономленные деньги на не оплате ненужного конструктива потратить на повышение вероятности защитного отключения, которое я уже больше 10 лет рекомендую на просторах Русскоязычного интернета, включая и этот форум, как ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, которое в УСТАРЕВШИХ действующих нормативах по сути делать ЗАПРЕЩЕНО, которое только в 2017 году появилось в нормативах МЭК, Международная Электротехническая Комиссия, которое через какое-то количество лет возможно появится, как и другие нормативы МЭК, как ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ в Украинских нормативах!
Makovsky 14.04.2019 19:09 пишет: Какой производитель сейчас делает цена/качество?
В общем все широко известные Украинские производители.
Makovsky 14.04.2019 19:09 пишет: стоит ли брать кабель, который с маркировкой как негорящий?
Стоит брать кабель не поддерживающий горение, но не стоит платить только за наличие букв на оболочке!
Почти все кабеля что покупал и проверял, которые не имели на оболочке буквы НГ, являлись такими, а почти все кабеля имеющие на оболочке только буквы НГ вели себя как НГнд.
Разумеется НЕПОНИМАЮЩИМ могут ВПАРИТЬ ФУФЛО с буквами на оболочке НГнд. В последнее время очень редко попадалось ФУФЛО.
В ответ на: ...
В общем все широко известные Украинские производители.
Makovsky 14.04.2019 19:09 пишет: стоит ли брать кабель, который с маркировкой как негорящий?
Стоит брать кабель не поддерживающий горение, но не стоит платить только за наличие букв на оболочке!
Почти все кабеля что покупал и проверял, которые не имели на оболочке буквы НГ, являлись такими, а почти все кабеля имеющие на оболочке только буквы НГ вели себя как НГнд.
Разумеется НЕПОНИМАЮЩИМ могут ВПАРИТЬ ФУФЛО с буквами на оболочке НГнд. В последнее время очень редко попадалось ФУФЛО.
Makovsky 14.04.2019 21:05 пишет: может быть подскажите где его купить по хорошей цене?
На рынках, например Юность.
Если нет свободных денег то не стоит платить за конструктив кабеля для помещений бытовых электроустановок, например, как для прокладки в земле.
Это не говоря что НЕПОНИМАЮЩИМ могут ВПАРИТЬ по цене конструктива как для прокладки в земле, конструктив не пригодный для прокладки в земле.
А так же не говоря что цена у одного продавца может быть за конструктив как для прокладки в земле дешевле чем у другого продавца с конструктивом не пригодным для прокладки в земле.
Появился кабель сечением 1 мм2 который, хоть не стыкуется с ОТСТАВШИМИ от реальности действующими нормативами, можно использовать для обычного освещения даже лампами накаливания.
А сэкономленные деньги на не оплате ненужного конструктива потратить на повышение вероятности защитного отключения, которое я уже больше 10 лет рекомендую на просторах Русскоязычного интернета, включая и этот форум, как ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, которое в УСТАРЕВШИХ действующих нормативах по сути делать ЗАПРЕЩЕНО, которое только в 2017 году появилось в нормативах МЭК, Международная Электротехническая Комиссия, которое через какое-то количество лет возможно появится, как и другие нормативы МЭК, как ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ в Украинских нормативах!
а можно попроще объяснить про вероятность защитного отключения? только без цветомузыки и капса плиз - читать невозможно вашу радугу