80-90 сантиметров (ну может до метра в некоторых местах за 12 лет насунулось сверху), обычная труба, метров 20 горизонтальной, 12+ лет, ничего не замерзло, хотя были и сильные морозы, Киевская область. По правилам наверное и 1,2 метра нужно, но все говорили что 80 достаточно, как оказалось не соврали.
И откуда такие цифры. для киевской области нормативная глубина промерзания (Нормативная глубина сезонного промерзания —это средняя из ежегодных наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного промерзания грунтов) - 0.9 м. самая большая в Луганской области - 1 м запад 0.8 юг 0.6
для получения более точных данных можете посчитать по формуле: dfn=d0*mt
d0 – это коэффициент для разных видов почвы: крупнообломочный грунт - 0,34; песок (мелкий и пылеватый), супесь - 0,28; песок (гравелистый, крупный и средней крупности) - 0,30; глина и суглинок - 0,23. mt - коэффициент, который равен сумме абсолютных (среднемесячных) значений отрицательных температур за зиму в требуемом районе
Это официальная информация? А то я за свою практику уже раз шесть-восемь откапывал лопнувшие полиэтиленовые трубы у товарищей с верой в чудо. Ну и в неотапливаемых помещениях не раз...
Snikoll 17.04.2019 17:29 пишет: Если будете закапывать трубы, то советую поверх труб класть доски. Для того, чтобы при ремонте труб было, легче и без повреждений, достать.
Поздно. Они так закапывают. Им чудо не надо. Им хватит того, что в их понимании физика работает не так, как в понимании Ньютона, Менделеева, Клапейрона и прочих Планков с Фейнманами...
IesuiT 17.04.2019 23:13 пишет: Это официальная информация? А то я за свою практику уже раз шесть-восемь откапывал лопнувшие полиэтиленовые трубы у товарищей с верой в чудо. Ну и в неотапливаемых помещениях не раз...
В 2005 году в NREL было проведено исследование по замораживанию труб PEX. Две марки труб PEX различной длины и ориентации подвергались циклу замораживания-оттаивания более 500 раз без ущерба. Данные по растяжению были взяты при 0 ° С, что указывает на то, что ожидаемое удлинение при равномерном замерзании находилось в пределах линейной части кривой напряжения-деформации, что указывает на отсутствие постоянного истончения стенки при замерзании. Тестирование включало в себя фитинги, помещенные между кусочками от одного до семи дюймов; несколько латунных фитингов сломались, но ни один из доступных пластиковых фитингов не сломался. Несколько 7-дюймовых деталей сломались. Разорвалась труба PEX с изоляцией, сужающейся от нуля до максимума в центре (как и ожидалось). Предложены гипотезы о том, почему произошла поломка в этих несколько аномальных ситуациях (всего следует избегать). PEX- AL-PEX был не лучше, чем медь, которую можно несколько раз заморозить без взрыва. Подробности доступны в документе конференции, опубликованной на ASES в 2006 году: «Расширение рынка пассивных солнечных водонагревателей на север путем использования защиты от замерзания труб с морозостойкостью». Трубопровод », где представлены результаты испытаний PEX (см. Ссылки в нем).
IesuiT 18.04.2019 22:43 пишет: Обалдеть, класс какой!=) А теперь почитай разницу PEX и ПЭ трубы.=) Ну и цены их сравни. Главное, найди PEX 32 мм по цене 8,5 грн, а не долларов.)
Ну извините, всё вам нетак Хотите подешевле - копайте глубже или меняйте чаще
Да просто поиск гуль великая вещь, но нужно хотя бы разницу между трубами понимать, чтоб участвовать в дискуссии на равных. А то получается так же, как я бы влез в ботанскую ветку и начал доказывать что 1С и вирус Петя - две полноценные программы для помощи в финансах предприятия...
IesuiT 17.04.2019 23:13 пишет: Это официальная информация? А то я за свою практику уже раз шесть-восемь откапывал лопнувшие полиэтиленовые трубы у товарищей с верой в чудо. Ну и в неотапливаемых помещениях не раз...
Если покупать дешевые трубы на базаре или в эпицентре, то не удивительно Полиэтилен довольно эластичный, даже в мороз, при ударе не треснет, а деформируется.