      27 мая 2019 в 23:45 Ветвями

Сопсна. ТЭН? Фаза на трубе? УЗО не срабатывают.

http://youtu.be/y6AullnMwY8

Изменено Apec (23:46 27/05/2019)


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
SIB
патриарх ****
42 года (19 лет за рулем), Киев
Сообщения: 1163
С нами с 25.08.2004

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: Apec]
      28 мая 2019 в 00:01 Ветвями

Была подобная ситуация несколько лет назад, только шланг был из нержавейки и грелся при отключённом от электроэнергии бойлере. Заземление было включено независимо от включения выключения бойлера. Итог оказалось в подъезде в щитовой отгорел или открутился кабель заземления (по словам электрика, который целый день искал у кого что не туда включено ).. И все заземлялось через шланг бойлера на трубу холодной воды. От греха подальше потом все соединения переделал под пластиковые трубы. Знаю ещё как вариант ставят какой-нибудь пластиковый фитинг ( или любой электроизоляционной).

Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
spd
IesuiT **
29 лет за рулем, Киев
Сообщения: 30463
С нами с 01.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: Apec]
      28 мая 2019 в 00:17 Ветвями

Было такое, когда криворукие сделали "зануление", в итоге фаза попала на корпус бойлера. Проверить визуально и индикатором правильность подключения. Отключить полностью от сети и проверить напряжение вольтметром между бойлером и трубами, между контактами на бойлере и корпусом. И индикатором трубу на всякий случай. В общем, все проверить. И не пользоваться до устранения.

Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7031
С нами с 30.07.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: Apec]
      28 мая 2019 в 08:07 Ветвями

Apec 27.05.2019 23:45 пишет:

Сопсна. ТЭН? Фаза на трубе? УЗО не срабатывают.



Если УЗО не срабатывает, то фаза (точнее наводка от фазы) на шланге. Кто-то занулился на водопровод. Или где-то проводка слишком близко к трубе

Изменено codex (08:26 28/05/2019)


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский **
49 лет, Киев
Сообщения: 9280
С нами с 13.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: codex]
      28 мая 2019 в 15:05 Ветвями

Взял электроинструмент, пришёл, раскрутил розетку. Конечно, умники "сделали заземление"! В хруще! Померял - разница потенциалов между корпусом бойлера и трубой 3 В.
Думаю, что делать:
-отрезать "заземление" от розетки?
-кинуть провод от "земли" на трубу?
-вставить диэлектрическую вставку между бойлером и водопроводом?
-забить


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7031
С нами с 30.07.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: Apec]
      28 мая 2019 в 15:54 Ветвями

То-есть они ноль на PE розеток поцепили ? Этого делать нельзя ни в коем случае. Отсоединить конечно.

Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
spd
IesuiT **
29 лет за рулем, Киев
Сообщения: 30463
С нами с 01.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: Apec]
      28 мая 2019 в 16:16 Ветвями

В ответ на:

отрезать "заземление" от розетки?



если трехжильный кабель - могли соединить с рабочим "0" еще до УЗО, там тоже надо отрезать


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
важничающий писатель **
Сообщения: 2129
С нами с 16.06.2011

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: Apec]
      28 мая 2019 в 17:44 Ветвями

Apec 28.05.2019 15:05 пишет:

Взял электроинструмент, пришёл, раскрутил розетку. Конечно, умники "сделали заземление"! В хруще! Померял - разница потенциалов между корпусом бойлера и трубой 3 В.
Думаю, что делать:
-отрезать "заземление" от розетки?
-кинуть провод от "земли" на трубу?
-вставить диэлектрическую вставку между бойлером и водопроводом?
-забить




А в хруще не бывает нормального заземления, чтобы по уму все подключить?


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский **
49 лет, Киев
Сообщения: 9280
С нами с 13.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: spd]
      28 мая 2019 в 20:42 Ветвями

Земля соединена в квартирном щитке на отдельной шине, в этажный щиток выведена отдельно. Но там такая конструкция, что ноль соединён с этажным щитком. Поэтому , если 0 отгорит( а провода алюминевые и им 55 лет!) от щитка на 1ом этаже( а там чаще всего отгорает,т.к. ток там максимальный), то на этажных щитках и корпусах приборов в квартире с такой "землёй" будет фаза!

Кран поменял, шланг поменял, "землю" от розетки отрезал.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский **
49 лет, Киев
Сообщения: 9280
С нами с 13.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: serg-ss]
      28 мая 2019 в 20:46 Ветвями

serg-ss 28.05.2019 17:44 пишет:


А в хруще не бывает нормального заземления, чтобы по уму все подключить?



Нет!
Я видал умельца, который со своего 1ого этажа вывел 0 на штырь, вбитый в палисаднике.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
важничающий писатель **
Сообщения: 2129
С нами с 16.06.2011

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: Apec]
      29 мая 2019 в 11:56 Ветвями

Apec 28.05.2019 20:46 пишет:

serg-ss 28.05.2019 17:44 пишет:


А в хруще не бывает нормального заземления, чтобы по уму все подключить?



Нет!
Я видал умельца, который со своего 1ого этажа вывел 0 на штырь, вбитый в палисаднике.




Ноль на штырь? Это он счетчик обманывает так?
У меня просто тоже хрущ и в этом году планирую ремонт начинать. И хочется нормально все сделать, но как быть с заземлением ума не приложу.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский **
49 лет, Киев
Сообщения: 9280
С нами с 13.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: serg-ss]
      29 мая 2019 в 23:32 Ветвями

Не 0, а землю, спутал

Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
spd
IesuiT **
29 лет за рулем, Киев
Сообщения: 30463
С нами с 01.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: serg-ss]
      30 мая 2019 в 07:16 Ветвями

В ответ на:

У меня просто тоже хрущ и в этом году планирую ремонт начинать. И хочется нормально все сделать, но как быть с заземлением ума не приложу.



А никак. Дифавтомат и всех делов, как в ПУЭ написано. Электрика, который предлагает сделать "зануление/заземление" на щиток - сразу на выход


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель *
Киев
Сообщения: 879
С нами с 15.12.2008

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: spd]
      30 мая 2019 в 10:03 Ветвями

spd 30.05.2019 07:16 пишет:

В ответ на:

У меня просто тоже хрущ и в этом году планирую ремонт начинать. И хочется нормально все сделать, но как быть с заземлением ума не приложу.



А никак. Дифавтомат и всех делов, как в ПУЭ написано. Электрика, который предлагает сделать "зануление/заземление" на щиток - сразу на выход



Делают в хруще землю. Если нормальные соседи и делать на всех то можно, на одного дороговато. С верхнего этажа до подвала пробиваются отверстия, в подвале сварить контур и в землю. От контура наверх толстая многожильная медь.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
spd
IesuiT **
29 лет за рулем, Киев
Сообщения: 30463
С нами с 01.10.2005

Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном [Re: -Олег-]
      30 мая 2019 в 10:34 Ветвями

Ну это если нормальные. Редкий случай. Еще проект по уму надо и принять в эксплуатацию.

Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Autoua.netФорумСтроительство и ремонт недвижимости
Дополнительная информация
0 пользователей и 3 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.

Модератор:  Holms, moderator 

Распечатать всю тему

Права
      Вы не можете создавать новые темы
      Вы не можете отвечать на сообщения
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен

Рейтинг:
Просмотров темы: 2510

Оцените эту тему

Перейти в

Правила конференции | Календарь | FAQ | Карта раздела | Мобильная версия

Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter