имеем таунхаус 7 квартир рядом столб, на нем находится ящик со счетчиками, сделано заземление в этом ящике (приезжал местный инженер из энергокомпании, мерял что-то, разрешение дал) можно ли подключить к этому заземлению свой дом? 2 дома решили сделать свое персональное, электрик местный говорит что можно подключить все квартиры к щитовой на столбе.. какие мнения будут?
Если ввод один, то и заземления одного достаточно. Если делать разные, то все равно их нужно объединять между собой. Если что, занимаюсь заземлением из нержавеющей стали, могу помочь в этом вопросе.
Михаил_N 21.05.2020 11:16 пишет: Если ввод один, то и заземления одного достаточно. Если делать разные, то все равно их нужно объединять между собой. Если что, занимаюсь заземлением из нержавеющей стали, могу помочь в этом вопросе.
Добрый день! А можно цену вопроса с работой и материалами? Можно в личку.
Tokyo 21.05.2020 11:27 пишет: ну ввод в щитовую один.. дальше все распределено на 7 счетчиков и у каждой квартиры свой ввод
Нет смысла делать заземление для каждого отдельно. По уму - лучше сделать одно нормальное заземление (РЭС часто просто кусок арматуры вбивает), и все владельцы домов это должны увидеть. Потом 3-5-ти жильным кабелем заводить в дома.
Михаил_N 21.05.2020 11:35 пишет: Потом 3-5-ти жильным кабелем заводить в дома.
а каким сечением? какой материал кабеля?
Повітряний ввод ("від стовпа") виконується від 16 (10) кв. мм. (Про 10 - вже не пам'ятаю, за якої умови можна, міддю, чи що?). Більше 16 кв.мм мідь, на будинок - теж немає смислу.
Щодо загального заземлення на кілька будинків - я не в курсі, не чув про таке ніколи. Квартири одного будинку - звісно, що, повинні бути, по нормальному проекту - на одному заземленні.
Tokyo 21.05.2020 11:11 пишет: можно ли подключить к этому заземлению свой дом?
У Вас широкий выбор в зависимости от конкретного пункта конкретного норматива, вкратце: 1. Можно, если это заземление TN, так как нужно подключать по системе электроснабжения с типом заземления TN. 2. Собственник имеет право выбрать тип заземления системы электроснабжения. 3. При системе электроснабжения с типом заземления ТТ, как возможно подключены две квартиры, в случае АВАРИИ в питающей сети безопасность выше чем при системе электроснабжения с типом заземления TN.
Следует знать!
При подключении по системе электроснабжения с типом заземления TN НЕТ защиты от АВАРИЙ в питающей сети, вероятность которых в подключении Вашего дома СУЩЕСТВЕННО выше чем в подключении по системе электроснабжения с типом заземления TN многоквартирных многоэтажных домов!
В ОСОБО ОПАСНЫХ помещениях внутри дома предусмотрены соответствующие требования нормативов, которые могут защитить и от АВАРИЙ в питающей сети, но на практике НЕ выполняются в 99,999...% случаев!
Для защиты от АВАРИЙ в питающей сети на приусадебной территории дома которая тоже относится к определению ОСОБО ОПАСНЫХ помещений уже не действующим нормативом предусмотрено электроснабжение с типом заземления ТТ!
Ситуация УСУГУБЛЕНА тем что в 99,999...% случаев щиты учёта одноквартирных, блокированных домов делаются ХАЛТУРНО, в "лучшем" случае как минимум по монтажу!
Так же это заземление может быть ТТ и подключать НЕЛЬЗЯ!
ПУЭ Украина 29.06.2011: Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Tokyo 21.05.2020 11:11 пишет: 2 дома решили сделать свое персональное,
В случае Вашего дома подключение квартир по системе электроснабжения с типом заземления ТТ лучше, если действително ТТ с надлежащим защитным отключением, монтажом, в чём я СИЛЬНО сомневаюсь.
Для всех квартир есть ОПАСНОСТЬ от квартиры другой квартире так как в 99,999...% случаев электрику делают НЕпонимающие ХОРОШО в электро/пожаро безопасности про что неоднократно приводил ДОКАЗАТЕЛЬСТВО на просторах Русскоязычного интерната включая этот форум.