Инетересуют правила монтажа провода ПВ1 но не монолитного а 7-ми проволочного (сечения 16мм2 и 25мм2), как правильно его зажимать в клемниках счетчиков и автоматов. Нужно-ли его гильзовать как например ПВ3 или в монтаже он приравнивается к однопроволочному ПВ1 ?
У меня заходит СИП5-35мм2 а я терпеть не могу когда СИП напрямую зажимают в автоматы или счетчики, соответственно с него опрессовочной гильзой перехожу на ПВ1-25мм2 и дальше уже работаю только с медью.
Багатопроволочного ПВ1 не існує в природі (наскільки я знаю), бо він називається ПВ3 (а цей вже ділитьмя на класи гнучкості, по кількості проволочок). Брешу, існує.
Звісно, його потрібно обтискати гільзою, відповідним пресом. Як будь-який багатожильний. Обтискати не потрібно, якщо жил одна або дві (вони лягають поруч, паралельно). Від трьох - обтискати. Хоча, з таким перетином він досить туго сидітиме у гнізді автомата - але викруткою неможливо, думаю, створити таке зусилля (розламається автомат) щоб провід не "плив".
У меня заходит СИП5-35мм2 а я терпеть не могу еогда СИП напрямую зажимают в автоматы или счетчики, соответственно с него опрессовочной гильзой перехожу на ПВ1-25мм2 и дальше уже работаю только с медью.
сцылку можно на гильзы? Тоже ищу где их прикупить чтобы переходить с СИПа на медь
У меня заходит СИП5-35мм2 а я терпеть не могу еогда СИП напрямую зажимают в автоматы или счетчики, соответственно с него опрессовочной гильзой перехожу на ПВ1-25мм2 и дальше уже работаю только с медью.
сцылку можно на гильзы? Тоже ищу где их прикупить чтобы переходить с СИПа на медь
называется "Гильза ГМА" У меня они есть, на вид здоровенные и монументальные могу пофоткать.
VovkZ 11.07.2020 17:56 пишет: Багатопроволочного ПВ1 не існує в природі (наскільки я знаю), бо він називається ПВ3 (а цей вже ділитьмя на класи гнучкості, по кількості проволочок). Брешу, існує.
Звісно, його потрібно обтискати гільзою, відповідним пресом. Як будь-який багатожильний. Обтискати не потрібно, якщо жил одна або дві (вони лягають поруч, паралельно). Від трьох - обтискати. Хоча, з таким перетином він досить туго сидітиме у гнізді автомата - але викруткою неможливо, думаю, створити таке зусилля (розламається автомат) щоб провід не "плив".
Мені здається що майже всі ПВ1 за перетином віще за 10мм2 йдуть у 7-ми дротовому варіанті. На быльшості автоматів вказаний момент затяжки і він складає шось накшталт 10Нм. Якщо тянути цим моментом то провід легко буде разхитати й висмикнути.
Andrew82 11.07.2020 16:37 пишет: как правильно его зажимать в клемниках счетчиков и автоматов. Нужно-ли его гильзовать как например ПВ3 или в монтаже он приравнивается к однопроволочному ПВ1 ?
Классическое оконцевание ПВ-3 наконечниками НШВ(И) НЕ является надёжным оконцеванием!
Помимо ухудшения надёжности ни чем не оправданным оконцеванием СИП гильзой для подключения к автомату, счётчику может не получиться вставить в клемму автомата, счётчика.
В ИДЕАЛЕ жылу СИП соответствующе оформовать и замонолитить.
В крайнем случае проволоки жылы СИП соответствующе оформовать.
Andrew82 11.07.2020 16:37 пишет: я терпеть не могу когда СИП напрямую зажимают в автоматы или счетчики
В подключении СИП напрямую к автомату, счётчику нет ни какого ПРОТИВОРЕЧИЯ нормативам, здравому смыслу.
По умолчанию контактные соединения НУЖНО делать напрямую, что в некоторых случаях лучше даже алюминием к меди.