Всем доброго. Сделали теплый пол, при включении на максимум он тепленький и всё. Что самое странное в другой квартире всё сделали вроде так же: тот же регулятор, также подключали и жарит на всю так, что пятки подгорают. Разница там был мат самый дешёвый Одесский, а сейчас взяли подороже польский какой то. Маленький ньюанс это всё провтыкали сначала: на мате уже лежит плитка и обои поклеены. Можно ли что то сделать малой кровью или забить уже? Учитывая, что у меня эти маты и в прихожей и в вааной и везде такая проблема грешу на сами маты. Строители мамой клянуться, что всё сделали правильно.
www050 22.01.2021 17:43 пишет: Теоретически датчик может давать завышенные показания.
Спасибо, но думаю нет. Дело в том, что реле не отключает его. Он как будто постоянно включенный, но не нагревается до нормальной температуры. А если ставить темературу по меньше то он отключается.
Колёк 22.01.2021 17:06 пишет: Сделали теплый пол, при включении на максимум он тепленький и всё.
По умолчанию ПРАВИЛЬНО работает.
С вероятностью 99,999...% за счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты за электроэнергию так как в 99,999...% случаев что электрические что водяные тёплые полы делаются с ОШЫБКАМИ на что неоднократно указывал на просторах Русскоязычного интернета включая этот форум.
Колёк 22.01.2021 17:06 пишет: Что самое странное в другой квартире всё сделали вроде так же: тот же регулятор, также подключали и жарит на всю так, что пятки подгорают.
НЕправильно сделано!
Колёк 22.01.2021 17:06 пишет: Можно ли что то сделать малой кровью или забить уже?
Нужно чтоб по месту смотрел тот кто разбирается.
Колёк 22.01.2021 17:06 пишет: Учитывая, что у меня эти маты и в прихожей и в вааной и везде такая проблема грешу на сами маты.
С вероятностью 99,999...% причинв не в матах а в БУКЕТЕ ОШЫБОК проектировщика электрического тёплого пола.
Колёк 22.01.2021 17:06 пишет: Строители мамой клянуться, что всё сделали правильно.
ВРУТ, если бы они знали как делать ПРАВИЛЬНО то и знали как определить причину и сказали бы в чём причина.
Все легко проверяется с помощью тестера: прозванивается цепь нагревателя на отсутствие короткого замыкания или обрыва, и затем подается питание напрямую к нагревателю, желательно через ваттметр - если потребляет 150 ватт на метр квадратный, значит греется и маты исправны, можно выдыхать А дальше уже разбираться в чем именно проблема: в терморегуляторе или в датчике температуры.
Я б перевірив що за новий дорогий кабель. Може це так званий саморегулюючий. Йому по суті окремого регулятора і датчика не треба, він вже в самому собі має по всій довжині елементи, що не дають йому нагрітись вище заданої температури і не розплавитись теж. В мене такий стоїть на обігріві водопровідної труби щоб зимою не замерзала. Здається на +5 виготовлений то так і тримає температуру - якщо навколо вища взагалі не гріє, якщо нижче то поступово збільшує потужність - чим холодніше тим більше (але не більше максимуму по ватах). При чому ділянками, тобто один кусок може гріти а інший не гріти залежно від навколишньої ситуації.
Что то я запутался.. Те по идее он и не должен сильно нагреватся? Только до комфортной температуры и всё? А почему тогда регулятор ставишь на всю и он не отключается? Должен же по идее? Или это нормально, что он постоянно работает?
Колёк 23.01.2021 16:19 пишет: Что то я запутался.. Те по идее он и не должен сильно нагреватся? Только до комфортной температуры и всё? А почему тогда регулятор ставишь на всю и он не отключается? Должен же по идее? Или это нормально, что он постоянно работает?
В такому кабелі на заводі зашита максимальна температура до якої він може нагрітись. Вище неї він просто перестає пропускати через себе струм і йому побоку що там зовнішній регулятор на вищу настроєний. А от якщо на регуляторі 15 град а кабель на 20 град, то ясно що регулятор кабель відключить йому напругу ще до максимальної температури кабеля. І регулятору пофіг що думає кабель.
Але ж в документації на мати це все мало бути прописано ну або марку з упаковки в інтернеті пробити. Бо не факт що саме такий кабель у вас і це дійсно не поломка.
В мене раніше на трубі був звичайний кабель (інших тоді в нас не знали), і одної зими він мені поплавив і трубу пластикову і теплоізоляцію і сам розплавився - бо щось там глюкнуло в регуляторі. Тоді я спеціально знайшов такий саморегулюючий, але не для підлоги а для водовідводів та водопроводів від замерзання. Вже пару років тупо на зиму втикаю його напряму без електроніки і датчиків в розетку і до весни забуваю. Спеціально пробував - при плюсовій температурі кабель холодний і лічильник не мотає. При мінусовій вода з труби тепла.
ПС. З точки зору комфорту і маркетингу. Тепла підлога це не опалення дому а комфорт. Гріти її як батарею смішно, ноги попечеш. Зробити так щоб не заморочуватись всякими регуляторами саме то.
Що можна зробити без електриків та суперспеців за кучу грошей. Втикнути підлогу напряму без жодної електроніки та датчиків і цинкувати як воно гріється на протязі дня. Якщо розжарюється до пече-пяти - поломка електроніки. Якщо далі тихо коптить і не париться то значить заводом прописано.
catkoua 24.01.2021 17:26 пишет: Що можна зробити без електриків та суперспеців за кучу грошей. Втикнути підлогу напряму без жодної електроніки та датчиків і цинкувати як воно гріється на протязі дня. Якщо розжарюється до пече-пяти - поломка електроніки. Якщо далі тихо коптить і не париться то значить заводом прописано.
На прямую пробовал. Тоже самое - не греется то горячего. Тёплый и всё.
Если и на прямую не греет, то или провод бракованный, или его там мало положили!? Есть фото до укладки плитки/стяжки? Я бы подключил тестер последовательно тёплому полу и замерил бы потребление, даже есть уже готовые решения, паверметр.
catkoua 24.01.2021 17:26 пишет: Що можна зробити без електриків та суперспеців за кучу грошей. Втикнути підлогу напряму без жодної електроніки та датчиків і цинкувати як воно гріється на протязі дня. Якщо розжарюється до пече-пяти - поломка електроніки. Якщо далі тихо коптить і не париться то значить заводом прописано.
На прямую пробовал. Тоже самое - не греется то горячего. Тёплый и всё.
Кстати, у меня гарячо, что бы так уже конкретно, только там где ламинат, там плёночный теплый пол, а там где плитка и под ней дешевый провод и дорогой мат, тепло.
catkoua 24.01.2021 17:26 пишет: Що можна зробити без електриків та суперспеців за кучу грошей. Втикнути підлогу напряму без жодної електроніки та датчиків і цинкувати як воно гріється на протязі дня. Якщо розжарюється до пече-пяти - поломка електроніки. Якщо далі тихо коптить і не париться то значить заводом прописано.
На прямую пробовал. Тоже самое - не греется то горячего. Тёплый и всё.
Посетитель 22.01.2021 21:34 пишет: делаются с ОШЫБКАМИ
по теме либо неверно рассчитана мощность нагревательного элемента и он физически не может нагреть стяжку, либо как писали выше кабель саморег. проверить можно тестером либо ваттметром. если саморег - будет снижать ток по мере прогрева. если ток постоянно макс но не нагревает - ошибка с мощностью.
для успокоения можно замерять сопротивление кабеля и указать площадь - все станет на свои места