КУпил реле напряжения, воткнул, а в дпух розетках 232-238 В. Почитал в интернете, что норма уже 230 В. Как-то пропустил момент, когда из 220 стало 230.
В нашем доме до недавнего времени иногда бывало 184. Делал в ЖЭК заявки, приходил электрик и говорил, что ничем помочь не может - это ДТЭК дает пониженное напряжение на вход, даже водил меня к домовому распред-щитку и показывал что на входе около 200. В неформальной беседе объяснял, что это связано с тем, что рядом большая стройка нового ЖК и они себе забирают мощности. Еще говорил, что сейчас изменили стандарт и теперь в дом должно входить 240 вольт, т.е. больше чем раньше.
Сейчас у нас более-менее нормализовалось и меньше 200 бывает редко.
Частный сектор. По лету-осени было 170-180 В. Нужно было работать сваркой - авотфигвам. Инвертор дугу не держал, получалась [*****], а не шов. Полуавтомат тупо уходил в защиту. Спасал обычный транс. Микроволновка толком не грела. Лампы еле светили. Звонки на кол-центр облэнерго помогли не сильно - подкрутили немного на КТП, стало 190-200 В. Дескать 220-10% есть - и хватит с вас, больше крутить не будем, чтоб не спалить КТП-уху.
Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
А можна приклад такого тестера? Для побутового використання.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
А можна приклад такого тестера? Для побутового використання.
На любой вкус и кошелёк: https://mysku.ru/search/topics?q=True-RMS https://mysku.ru/search/topics?q=TrueRMS Конкретный посоветовать не могу, рынок не изучал. У меня из TrueRMS есть ACM-91 (токовые клещи) и UNI-T UT-61E (для быта оверкилл). АСМ-91 не могу однозначно рекомендовать как универсальный тестер - у него нет диодной прозвонки. А юнит дороговат для эпизодического использования.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
А куда синус делся?
Порезан нелинейными потребителями с низким КМ.
Степень "порезаности" может оличаться, но такая картина - у всех.
Нелинейный потребитель - это например импульсный блок питания, в котором напряжение сети сначала выпрямляется, а потом преобразовывается в низкое напряжение для какой-то схемы. Выпрямитель потребляет ток не весь полупериод, а только в "верхней части" полуволны и соответственно эта верхняя часть "проседает", превращаясь из cиcьки "колокола" в трапецию. В блоках питания с БЖТ (большим железным трансформатором) такая же картина потребления, т.к. на низковольтной стороне чаще всего тоже выпрямитель. Светодиодные лампочки туда же.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
То есть он еще и завышает реальную картину?
Думаю, немного занижает.
На второй картинке: Реальное действующее значение 236,68В (или 235,89 по другой полуволне). НО: размах напряжения 652,3В, то есть пик полуволны 652,3 / 2=326,15В Делим на корень из 2, получаем 230,62В - это должно было бы быть действующее значение напряжения, если бы в сети был чистый синус. Так считают вольтметры без функции True-RMS. А 236,68В ( RMS ) получено по площади полуволны на графике напряжения. При более трапецеидальной форме напряжния разница будет ещё больше.
Egouar 23.02.2021 20:54 пишет: КУпил реле напряжения, воткнул, а в дпух розетках 232-238 В. Почитал в интернете, что норма уже 230 В. Как-то пропустил момент, когда из 220 стало 230.
В мене на дачі автомат захисту з індикатором - напруга міняється залежно від години дня, погоди і пори року. Від 210 до 240. Насправді вона міняється залежно яке навантаження по лінії навключали люди. Навіть в мене вдома - водяний насос зразу просаджує на 3 вольти а тепла підлога на 5. Так і контролюю чи включилось ))) До речі середня напруга залежить ще від того, яка відстань електролінії до трансформатора і з чого зроблена. Я порівняно близько в мене трошки завищена. В сусіда на іншому кінці дач 200 норма.
Инженегр 23.02.2021 21:48 пишет: Вот фото 830-го тестера не совсем в тему. Он "тупой", считает по пикам полуволн, а в розетке уже давно не синус. Надо смотреть на показания True-RMS приборов. Или хотя бы ваттметров с функцией индикации напряжения.
Egouar 23.02.2021 20:54 пишет: КУпил реле напряжения, воткнул, а в дпух розетках 232-238 В. Почитал в интернете, что норма уже 230 В. Как-то пропустил момент, когда из 220 стало 230.
У меня счетчик показывает стабильно в диапазоне 219-222. Выше не наблюдал.
sigma 24.02.2021 10:51 пишет: У меня стабильное 235В по китайскому прибору без RMS. Раз в неделю отрубает реле защиты на 250В
В квартире на прошлой неделе тоже ЗУБР рубанул на 250В. Давно такого не было, я даже сразу и не понял что по уставке, думал может дифавтомат сработал. Потом стал мониторить, оказалось что по утрам подают заниженное <220В, а вечером может значительно подскочить. На других фазах и того хуже.
У меня стабильно каждый вечер после 23-00 начинает расти напряжение. Днем, как я писал, 229-238, а вечером начинает за 240В переваливать. Стояла верхняя граница срабавтывания 242В, срабатыват. Поставил 243В - все равно срабатывает. Не знаю, увеличивать еще, потому что мультиварка на этой розетке расчитана на 240В.
Выпрямитель потребляет ток не весь полупериод, а только в "верхней части" полуволны
несовсем понял с чего вдруг. Диодный мост может отбирать мощность во всем периоде за исключением долей вольта... ШИМ работает на десятках, сотнях килогерц и ему пофиг те 50 гц в сети.