Подниму тему. Покритикуйте схему щита. Освещение можно было бы и под один УЗО поставить, но решил разбить на две группы, чтобы вдруг-чего не остаться полностью без света. Автоматы на свет 10А т.к. дешевле стоит чем 6А. На розетки ВВГ-НГД 3х2,5 Свет ВВГ-НГД 3х1,5 На теплый пол можно пустить кабель ВВГ-НГД 3х1,5? Плошади обогрева небольшие.
Це будинок, не квартира? В першому наближенні схема норм, але на кухню, мабуть потрібно ще одна-дві лінії (поруч з "Кухня 2"), під чайники і т.п. дрібну побутову техніку. Підключати розетку чайника на електро-духовку (варочну поверхню), чи разом із стіралкою - не варто, бо це вже може бути перегруз для відповідного автомата чи розетки. Знову ж таки, під духовку (електроплиту) - по сучасним нормам (та й по старим) - потрібна окрема лінія, проводом 4 кв.мм, а не 2.5 кв.мм., з відповідним автоматом 20-25 А (а це значить, що на нього не варто вмикати звичайні розетки). Тобто, стіралки, холодильники, чайники - компонуйте як хочете, а електроплиту - окремо (в неї буде ж автомат 25 А, а не 16 А ?). Хоча, стіралку+бойлер та холодильник ви розумно рознесли на різні УЗО - якщо вибиватиме бойлер чи стіралка (що ймовірно) - то холодильник не повинен вимикатися. Якщо теплий пол "невеликої потужності" (не знаю, яка це?) - то, теоретично, можна провід і 1.5 кв.мм, але автомати, тоді, відповідно цьому перетину - теж повинні бути менші, 10 А кожен. Теплий пол - можна увімкнути на УЗО освітлення відповідної кімнати. Так можна з'єкономити два УЗО, і місце в шафі (при потребі). Тобто, щоб більш повно оцінити, ви повинні на схемі розставити номінальний струм автоматів, і перетин провідників.
Дякую за відповідь. Це квартира і не новобудова. Виділена потужність всього 5,5кВт. Тому одночасно кілька потужних пристроїв і не використаєш. В квартирі газ, тому в плиті буде використовуватися тільки освітлення духової шафи та підпал газу. Тепла підлога по площі приблизно 2 кв.м. в санвузол, 5 кв.м. на кухні та близько 3 кв.м. передпокій. Якщо взяти мати з потужністю 150 Вт на кв.м., то відповідно отримємо 300, 750 та 450 Вт споживаної потужності. Так що по потужності можна використати для кожного мату і 3х1,5. Але, можливо, є просто вимоги щодо кабелю. Підправив картинку
Закладіть на кухню ще 1-2 проводи 2,5 напряму від щитка, можливо пригодиться, 1 куди небуть де теоретично може посудомийка примоститись, другий все-таки на духовку, жінки люблять на електричну перескочити, потужність сьогодні 5,5квт вхід, колись може змінитись. Відносно 1,5 кабеля на теплу підлогу, враховуючи площі і потужності то вистачить з усіма запасами, він 3 кВт тримає. В мене по тупості одна розетка на 1,5 получилась з освітленням, і жінка саме туди любить пилосос 2,5 кВт включати, робить, ніде не іскрить не димить не смердить. Зараз дуже багато живем, кожен майстер-прораб говорить що 1,5 - це максимум лампочка, а років 12 назад довелось місяць в епіцентрі на кабелях попрацювати, люди брали на світло і 1, і 0,75, і навіть 0,5,причому шввп. Правда кабелі зараз тонші ніж написано на упаковці.
Окремо додам, що робіть на групи з узо хоча б однополюсний 20А хар-ка В (або замінити цей комплект на дифавтомат якщо місця/грошей недостатньо, але цей варіант гірший). Інакше кожного разу при сумарному перевантаженні по лініям - буде вибивати ввідний автомат. Або на ввідну групу ставити селективні ВА і УЗО (у них затримка спрацювання), хоча при перевантаженні це не врятує.
HDC1 08.04.2021 01:54 пишет: одна розетка на 1,5 получилась з освітленням, і жінка саме туди любить пилосос 2,5 кВт включати, робить, ніде не іскрить не димить не смердить.
і скільки той пилосос там працює? 10 хв? А ТП чи не цілодобово...
HDC1 08.04.2021 01:54 пишет: Закладіть на кухню ще 1-2 проводи 2,5 напряму від щитка, можливо пригодиться, 1 куди небуть де теоретично може посудомийка примоститись, другий все-таки на духовку, жінки люблять на електричну перескочити, потужність сьогодні 5,5квт вхід, колись може змінитись.
Посудомийка, якщо з'явиться, то хотів би поставити поруч з пральною машиною (але тут ще за розмірами кухні треба дивитися). Всеодно одночасно з пральною працювати не буде. За електродуховку питав - сказала, що все життя газовою користувалася і тепер буде Дуже сумніваюся, що збільшать виділену потужність. Хоча б заземлення зробили
Allodin 08.04.2021 09:14 пишет: Окремо додам, що робіть на групи з узо хоча б однополюсний 20А хар-ка В (або замінити цей комплект на дифавтомат якщо місця/грошей недостатньо, але цей варіант гірший). Інакше кожного разу при сумарному перевантаженні по лініям - буде вибивати ввідний автомат.
Тобто перед УЗО поставити ще 2Р автомат, щоб можна було відключити/захистити окрему группу споживачів? Щит буде на 48 місць (з невеликим запасом).
Тобто перед УЗО поставити ще 2Р автомат, щоб можна було відключити/захистити окрему группу споживачів? Щит буде на 48 місць (з невеликим запасом).
достатньо і однополюсного на фазу - аби "вирубав" лінію по перевантаженню. як на мене - ввідна група - то останнє, що має вимикатись. І я б зробив оркему группу на холодильник і можливо - сигналізацію. Що б при від'їзді надовго - вимкнути все, крім "гостропотрібних" приладів
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Реализован допускаемый способ применения дифзащиты из-за чего плохая безпероебойность электроснабжения общих групп и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ОТКЛЮЧЕНИЯ дифзащиты, являющейся ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых АВАРИЙ, как в теме Локальный блекаут в доме!
Завышена уставка в некоторых группах!
Не в полной мере реализован один из видов защитного отключения в некоторых группах!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
С вероятностью 99,999...% в щите будут и другие ОШЫБКИ!
За те же самые деньги на материалы можно сделать щит БЕЗ указанной критики и других ОШЫБОК.
С вероятностью 99,999...% будут и ОШЫБКИ вне щита по электро/пожаро безопасности и "пирогу" тёплого пола из-за чего в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители.
VovkZ 07.04.2021 20:17 пишет: Ну, і, зараз прийде Посєтітєль, і напише що всі неправі, а автора схеми вже давно убило струмом.
"Чья бы корова мычала"!
По схеме видно что это квартира и с газом, помимо НЕуместных советов советы сделать дороже и хуже чем даже спроектировал Hemicuda!
Посетитель 08.04.2021 12:59 пишет: Вкратце критика по тому что видно в схеме щита: "ЗЕМЛЯ"!
Земли в подъезде нет.
Посетитель 08.04.2021 12:59 пишет:
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Согласен, на свет можно поставить по 6А и посчитать потребление с розеток для уменьшения автомата. Но можно и по 16А поставить.
Посетитель 08.04.2021 12:59 пишет:
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
Почему существенно? Освещение? Так исходил из советов, чтобы не вырубался свет во всей квартире сразу.
Посетитель 08.04.2021 12:59 пишет:
С вероятностью 99,999...% в щите будут и другие ОШЫБКИ!
Разве в плане оптимизации. С подключением и сборкой щитка уже имел дело, но он был намного меньше.
Посетитель 08.04.2021 12:59 пишет:
За те же самые деньги на материалы можно сделать щит БЕЗ указанной критики и других ОШЫБОК. С вероятностью 99,999...% будут и ОШЫБКИ вне щита по электро/пожаро безопасности и "пирогу" тёплого пола из-за чего в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители.
Почему существенно? Освещение? Так исходил из советов, чтобы не вырубался свет во всей квартире сразу.
отут навіть я ніфіга не електрик, але прокоментую - світло у всій квартирі вирубиться при відключенні вхідного автомату. і вирубиться воно при спрацюванні захисту. ставити по автомату на кожну лампочку - просто зайва трата грошей та місця у щитку (якого, як правило, не дуже багато). єдиний сенс такого імхо - якщо потрібно поміняти люстру і працювати з оголеними проводами. але це ж можна робити вдень і раз років на 5...
Cirax 11.07.2017 11:56 пишет: Однако. При договорной мощности в 5.5кВт, наблюдаются автоматы в 32-60А. Все автоматы на 20А нужно менять на 16А. На группу розеток тоже 16А, если мало - разбивайте групу на 2-3-4, и т.д. При такой вводной мощности, Вам на вход поставят 25А - это ровно 5.5кВт. Вообще нужно видеть схему, без неё нечего советовать.
А хто що скаже про таку пропозицію електриків при проведенні капремонту в квартирі в багатоповерховому будинку: Вони пропонують перекласти ввідний кабель в квартиру (що йде від вертакального електричного "стояка" в будинку, розташованого в загальному коридорі) замінивши його на мідний товстенький такий під потужність десь на 50 А. Там (в коридорі біля стояка) ставиться запобіжник на 50 А в корпусі запобіжника на 25 А. В квартирі в подібному щитку десь на 20 контурів ставиться вхідний запобіжник також на 50 А в корпусі 25 амперного. Далі вже приблизно як тут описували 20 контурів по квартирі із відповідними УЗО та запобіжниками на 25-20 А. Зрозуміло що це є порушенням, тому нікого не закликаю таке робити. Але суто з технічної точки зору у чому тут небезпека для споживача? Потужність стояка начебто дозволяє таке робити (якщо розумників таких в будинку буде небагато). Далі усі електричні кабелі і запобіжники в принципі відповідатимуть запланованим реальним навантаженням. Ввідний кабель в квартиру також відповідає реальній потужності. По кожній окремій гілці перевантажень не буде. У чому гіпотетична небезпека? Електрики, які таке пропонують - вони просто шахраї, чи ще й ставлять під загрозу життя власника квартири?
отут навіть я ніфіга не електрик, але прокоментую - світло у всій квартирі вирубиться при відключенні вхідного автомату. і вирубиться воно при спрацюванні захисту. ставити по автомату на кожну лампочку - просто зайва трата грошей та місця у щитку (якого, як правило, не дуже багато). єдиний сенс такого імхо - якщо потрібно поміняти люстру і працювати з оголеними проводами. але це ж можна робити вдень і раз років на 5...
По всій квартирі прокладається нова проводка і мені простіше протягнути лінію освітлення від кожної кімнати, ніж вирізати в бетонній стіні поглиблення для розподільчої коробки.
Костя, потужності багато не буває, знаю про таке, більше того - 25 на 32 перекрутити в принципі мона і буде працювати. Але на 50 - то вже міняют внутрощі. Аби РЕС-івці не здогадалися, бо особисто б в мене виникло питання "нахіба дріт у 6мм2 на 25А".
Allodin 08.04.2021 09:14 пишет: Окремо додам, що робіть на групи з узо хоча б однополюсний 20А хар-ка В (або замінити цей комплект на дифавтомат якщо місця/грошей недостатньо, але цей варіант гірший). Інакше кожного разу при сумарному перевантаженні по лініям - буде вибивати ввідний автомат.
- це лишнє. Це ж не промисловий об'кт. Якщо вибиватиме (але навряд) - то досить буде одного разу, щоб ТС зрозумів, що не варто стільки обладнання одночасно вмикати. Та й годі. Для чого для цієї функції ставити додаткове обладнання? Це же не запуск ракети в космос.
Allodin 09.04.2021 17:29 пишет: Костя, потужності багато не буває, знаю про таке, більше того - 25 на 32 перекрутити в принципі мона і буде працювати. Але на 50 - то вже міняют внутрощі. Аби РЕС-івці не здогадалися, бо особисто б в мене виникло питання "нахіба дріт у 6мм2 на 25А".
Коли та РЕС щось оглядала в багатоквартирному будинку, якщо ще й лічильники у квартирах і всі аскуе, тобто покази самі передають на сайт кем.