4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
- їх важко знайти бо типово вистачає 30 мА УЗО на більшість випадків, а також тому, що в потужних групових ліній чи потужних навантажень очікується, відповідно, і досить великий власний струм "витоку", тобто 10 мА немає сенсу ставити. Тобто, мається на увазі, що чутливі УЗО (10 мА) будуть ставити лише на окремих індивідуальних споживачів (які типово мають максимальний номінальний струм до 16-25 А).
Я пошерстив інет - і справді, в продажі є УЗО до 25А 10мА, а вище номіналом - не видно.
3. У меня на каждую комнату отдельная линия на свет идет. А соединять их в коробке будет то еще удовольствие (да и коробку нужно утопить). Мне проще автомат поставить отдельный. 4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
У меня 5 отдельных линий освещения, и от каждого выключателя, и источника света - кабеля идут в щит, и там коммутируются. Всё это защищено одним дифом на 6А. Такая же ситуация с розетками, только дифов несколько и на 16А. Есть отличные трехярусные клемники фениксконтакт на 40А. Вся коммутация сделана на них. Места занимают мало, а 16А автомат его не расплавит никогда.
4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
- їх важко знайти бо типово вистачає 30 мА УЗО на більшість випадків, а також тому, що в потужних групових ліній чи потужних навантажень очікується, відповідно, і досить великий власний струм "витоку", тобто 10 мА немає сенсу ставити. Тобто, мається на увазі, що чутливі УЗО (10 мА) будуть ставити лише на окремих індивідуальних споживачів (які типово мають максимальний номінальний струм до 16-25 А).
Я пошерстив інет - і справді, в продажі є УЗО до 25А 10мА, а вище номіналом - не видно.
Вообще, УЗО на 10 мА ставят на мокрые группы - бойлер, стиралка и т.д. Для остальных по ТБ достаточно защиты 30мА. Поэтому нет смысла искать УЗО 10мА на 40А. В моём случае делал так - на входе противопожарное УЗО на 300 мА, затем на каждую фазу по 30 мА (дополнительно на группы от генератора и УПСа по 30 мА) и на мокрые группы по УЗО 10 мА.