Собственно в ДК решили вынести счетчики на столбы, ну а я под такое дело еще и поменять кабель от столба к домику(вагончику) т.к старому уже лет 30 если не больше (какой-то монолит в белой изоляции) диаметром около 6мм.
Поговорил с местным "электриком" сказал СИП-4 2х10,*- может все же СИП-4 2х16 и какая разница и имеет ли смысл?
И еще вопрос чем сделать переход с СИП (от гусака) на кабель идущий в домик-"орехами"?
Расстояние от столба до гусака на домике около 16метров.
Ну и третий вопрос- автомат выключатель тот что будет возле счетчика на столбе брать однополюсной или двух и на 25А или 32А?
свободновисящий сип сечением 10 мм кв позволяет снимать с линии +\- 75 ампер тока. даже если электрические правила кооператива позволят поставить автомат на 32 ампера, его будет достаточно для защиты 10 ммкв линии. на дистанции 16 метров увеличивать сечение смысла нет.
2на10 с головой, но реалии рынка таковы что 2на16 иногда дешевле можно купить, что было в моем примерном случаем, правда разница копейки составила но 2х16 был, а 2х10 типа ждать надо было
Vaschek 25.04.2021 11:05 пишет: Поговорил с местным "электриком" сказал СИП-4
Я своим клиентам рекомендую по современней покупать.
Vaschek 25.04.2021 11:05 пишет: может все же СИП-4 2х16 и какая разница и имеет ли смысл?
По нормативам и здравому смыслу НУЖНО минимум 16мм2, по тому же здравому смыслу разве что ещё больше сечение.
Vaschek 25.04.2021 11:05 пишет: И еще вопрос чем сделать переход с СИП (от гусака) на кабель идущий в домик-"орехами"?
Есть спецыальные для СИП сжыми разных конструкцый для подключения к разным видам проводников.
И есть нюанс не относящийся к сжымам из-за НЕзнания которого проектировщиком при соединении проводников к ответвлению, вводу со временем в "лучшем" случае может пропасть электроснабжение.
Vaschek 25.04.2021 11:05 пишет: Ну и третий вопрос- автомат выключатель тот что будет возле счетчика на столбе брать однополюсной или двух и на 25А или 32А?
Однополюсный с соответствующим по нормативам для существующего ввода параметрами. На выходе щита учёта ВДТ так же с соответствующими нормативам параметрами.
Еще вопрос при установке счетчика на столбе какой кабель использовать? Нужно от линии опустить вниз по столбу до места установки счетчика и поднять вверх обратно, а потом уже в домик СИПом. "Электрик" говорит АВВГ 4х4, может хотябы АВВГ 4х6?
Вообще смущают меня эти переходы получается (линия-потом 4ка АВВГ на счетчик - потом СИП 16ка- потом АПВ 4ка (или 6ка) вход в домик)
Тут вообще вопрос действительно зачем тот СИП-4 2х16, если он ведется не от линии, а от АВВГ 4(6кв)
кабель СИП використовується на вулиці, тому що його ізоляція (поліетиленова) стійка до УФ. кабель АВВГ не рекомендується використовувати на відкритому повітрі, тому що ізоляція (ПВХ) з часом струхне. До внутрішнього приміщення виконайте все СІПом. Або кабель АВВГ засуньте в ПВХ-трубу.
Muryk 26.04.2021 13:08 пишет: кабель СИП використовується на вулиці, тому що його ізоляція (поліетиленова) стійка до УФ. кабель АВВГ не рекомендується використовувати на відкритому повітрі, тому що ізоляція (ПВХ) з часом струхне. До внутрішнього приміщення виконайте все СІПом. Або кабель АВВГ засуньте в ПВХ-трубу.
СИП вдоль столба тянуть я так понимаю ни кто не будет раз сказали АВВГ , не знаю чем они мотивируют не вникал АВВГ думаю лет 10-15 простоит), если АПВ как воздушка простоял овер 30.
Хочется сделать +/ нормально, а получается абы как
То у вас электрики упарываются, от воздушки по столбу до счетчика тот же СИП, от счетчика до дома тоже сип, правда всю проводку по столбу делают в гофрах, я брал 2*16, 2*10 был всего немного дешевле, электрик правда пальцем покрутил, вход на даче официально больше 25 ампер не дают гады, мне пока хватает, а там можно за "взятку" попросить 40А. Зы, он когда узнал что у меня бронированный кабель от дома к летней кухне 4*16 закопан - сделал вот так
vitaliy_y 26.04.2021 16:21 пишет: То у вас электрики упарываются, от воздушки по столбу до счетчика тот же СИП, от счетчика до дома тоже сип, правда всю проводку по столбу делают в гофрах, я брал 2*16, 2*10 был всего немного дешевле, электрик правда пальцем покрутил, вход на даче официально больше 25 ампер не дают гады, мне пока хватает, а там можно за "взятку" попросить 40А. Зы, он когда узнал что у меня бронированный кабель от дома к летней кухне 4*16 закопан - сделал вот так
С СИП по столбу я так понимаю не хотят заморачиваться т.к он в счетчик и автомат не влезет обжимать надо или что еще хз, а так тяп-ляп получил 500грн (минимум) и свободен... Один загнался типа под ключ с его материалами- 3000грн
Ну разница между 10 и 16 копейки, не могу понять только че так упорно все говорят 16 ну ладно расстояние бы там было или потребление огого, а у меня так облагороженный строительный вагончик)
1. За наукою - СІП по будинку або будь-який поверхні, окрім повітря, вести не можна, ця падлюка горить, як свічка. Якщо заходить у будинок - привіт-пожежа. Тому воно закінчується на стовпі, там з допомогою ЗВІ чепляють УФ-негорючий дріт, яким спускають до лічильникаі повертають назад нагору до СІП із допомогою того ж ЗВІ. 2. 16 трохи кращий, бо недорогі ЗВІ зазвичай йдуть від 16 мм2. Або брати брендові, там і 1,5мм2 є, але цінник - мамаріденька. 3. СІп (в принципі будь-який алюміній, а не той же АД31) у затиск автоматичного вимикача - категорично не рекомендую Мінімум - гільзувати. Або щопівроку - обтискати (той щє кєкс на стовпі у коробці із лічильником). інакше буде так.
Сіп 2х16 - виробляють по ГоСт чи Ту і це мінімальний перетин цього проводу. Але українські реалії заставили зробити більш дешевий варіант, так получився сіп 2х10. Може хтось із виробників зробив все таки сертифікацію цього проводу. СІПи горять так само як і аввг чи ввг чи пвс чи інші провода/кабелі. Європейський варіант цього проводу AsXSn - негорючий, у нас роблять аналог СІПн, але для дачі навряд чи найдете такий. По потужності: 2х16 пропускає 75ампер, приблизно 15 кВт потужності. 2х10 - 60 ампер, приблизно 12 кВт Цього достатньо для більшості приватних будинків в Україні.
По товщині проводу таки дійсно можливі проблеми з підключенням до лічильнику. Мабуть треба через клемник. Молоді електрики мають ці питання вирішувати з закритими очима. А от старше покоління трохи уперте.
Vaschek 29.04.2021 15:33 пишет: AsXSn можно заводить на распредщиток внутри домика, или так-же как и СиИП нельзя?
Якщо опиратись на ПУЕ, то прокладка СІПа і AsXSn всередині приміщення не дозволяється, тому що провода призначені для прокладки повітряних ліній електропередач. Їх можна прокладати по зовнішній стіні будинку до ввідних ізоляторів на фасаді будинку. Але особисто я завів би СІП в будинок до розподільчого щитка (як ввідний кабель/провід), при умові, що цей щиток знаходиться одразу біля точки входу кабеля всередині приміщення. Якщо СІП заходить всередину будинку в якійсь негорючій трубі (ідеально металева чи металорукав), то взагалі не бачу жодних проблем.