autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

А какое сейчас напряженте у нас в розетках? (3/3)

Супер писатель! *
54 года (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 3441
С нами с 17.08.2005

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: alexa11]
      7 мая 2021 в 07:56 Гілками

alexa11 04.05.2021 21:07 пишет:

Приватний сектор за межами Києва. Напруга бувала вище 260В. Реле на 260в. Звірено з вольтметром. Жоден електроприлад ще не виходив з ладу. Більше 10 років живемо там.



Стандарт (новый) 230 +5/-10%, т.е. от 207 до 242, но допускается ещё (непонятно, до какого года) старый стандарт - 220 +10/-15%, т.е. от 187 до тех же 242. Превышение - повод поговорить с РЭС.
У меня дом первый от трансформатора. Была ситуация, когда по всем фазам шло от 255 до 265. Стаб (защищена только одна фаза) уходил в защиту после 260. Двое суток серьезно ругался с РЭС, пока не приехали мастера и не поколдовали с трансом, опустили до верхней границы допуска.
Сейчас стабильно от 235 до 247 в пиках. Это тоже нехорошо - большинство современной техники не любит превышения 240, вот совсем недавно сдох инвертор в холодильнике. Но понимаю, что на конце линии у людей хорошо если 180 есть.
Придётся, видимо, вешать ещё два стаба.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11749
С нами с 08.06.2015

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Palex]
      9 мая 2021 в 01:12 Гілками

Palex 07.05.2021 07:56 пишет:

Стандарт (новый) 230 +5/-10%, т.е. от 207 до 242,



- не зовсім. 230 +/- 10%, а не +5/-10%.
ДСТУ EN 50160:2014
В ответ на:


4.2.2.1 Вимоги.
У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувались переривання
напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги Uн.
В умовах, коли електричну енергію постачають електромережі без зв’язку з об’єднаною енергосистемою чи до особливо віддалених користувачів мережею, змінення напруги не повинні перевищувати + 10 % /- 15 % від Un- Користувачів мережею електропостачання має бути поінформовано
про ці умови.



(І старий ГОСТ теж лишається актуальним.)

Змінено VovkZ (01:13 09/05/2021)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
Сообщения: 28773
С нами с 22.06.2010

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Egouar]
      16 мая 2021 в 06:42 Гілками

По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240

ЗЫ. Вроде для холодильника не важно количество отключений (инвертор), а важно задержка на включение не меньше 5 минут


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
Сообщения: 28773
С нами с 22.06.2010

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Ant-ua]
      16 мая 2021 в 16:05 Гілками

Сегодня разговаривал с двумя знакомыми. Они рядом недалеко от меня живут. У них точно так же по утрам доходит до 246-248. Один из них высказал версию, что это специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества. Вроде как если больше напряжение, то и больше берут электричества бытовые приборы и освещение. Не знаю как это взаимосвязано. Может электрики разжуют тут на форуме
Видимо у меня холодильник всю ночь и все утро в отключке был. Потому что напряжение упало только ближе к половине десятого утра до 235. Но холодильник ещё около часа пищал как запустился, видимо камеры нагрелись и там температура повысилась. Вообщем выставил на реле отключение на 251. Вроде как по новым нормам 230 +/- 10%.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум **
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
Сообщения: 21998
С нами с 30.09.2012

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Ant-ua]
      16 мая 2021 в 19:08 Гілками

Ant-ua 16.05.2021 16:05 пишет:

Сегодня разговаривал с двумя знакомыми. Они рядом недалеко от меня живут. У них точно так же по утрам доходит до 246-248. Один из них высказал версию, что это специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества. Вроде как если больше напряжение, то и больше берут электричества бытовые приборы и освещение. Не знаю как это взаимосвязано. Может электрики разжуют тут на форуме



Многие бытовые приборы не будут потреблять больше. Те что с импульсными блоками питания - точно нет, напряжение растёт, ток падает, мощность остаётся прежней. Светодиодные лампы в большинстве своём тоже. Даже утюг просто быстрее выйдет на режим и раньше отключится.
Будут потреблять больше бытовые приборы с БЖТ (большим железным трансформатором), лампы накаливания, люминисцентные лампы с дроссельным балластом без стабилизации тока (с высокочастотным балластом тоже). Электроплиты наверное тоже. Холодильники и стиралки - не уверен, могут.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11749
С нами с 08.06.2015

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Ant-ua]
      16 мая 2021 в 20:49 Гілками

Ant-ua 16.05.2021 06:42 пишет:

По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240




Сто раз писали. Верхня межа спрацювання реле напруги повинна бути, мінімум, 250 В. А по нормах - 253 В.
В інструкції не може бути написано "до 240В". Швидше усього - там написано лише діапазон номінальних напруг, щось типу 230/240 В. А відхилення - допускаються вищі.

Змінено VovkZ (20:49 16/05/2021)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11749
С нами с 08.06.2015

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Ant-ua]
      16 мая 2021 в 20:52 Гілками

Ant-ua 16.05.2021 16:05 :

Один из них высказал версию, что это специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества. Вроде как если больше напряжение, то и больше берут электричества бытовые приборы и освещение. Не знаю как это взаимосвязано. Может электрики разжуют тут на форуме



- не треба бути електриком, щоб написати щось по поводу теорій заговору. І так зрозуміло, що винуватий Порошенко. Тому, я нічого, по цьому поводу, не скажу.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11749
С нами с 08.06.2015

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: VovkZ]
      16 мая 2021 в 20:57 Гілками

Як тільки у широкий продаж поступлять провода з надпровідників, так, майже одразу, електрики перестануть по ночах задирати напругу на виході зі своїх підстанцій. А до тих пір - прийдеться змиритися, що в когось вище 230 В, а в когось - нижче.

Змінено VovkZ (20:58 16/05/2021)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
39 лет (18 лет за рулем),
Сообщения: 4035
С нами с 22.03.2011

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Egouar]
      16 мая 2021 в 21:08 Гілками

В ответ на:

специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества.



це не просто п'ять, це одразу десять!
виходить, що в старих домах,та навіть в хрущах на Борщагівці до 170В доходить для того, щоб люди меньше використовували електрики. А не тому що перекос фаз і всі забили
а ще щотчик щитає всьо подряд, даже коли нічого не включено.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
kewl roolah **
Украина, Подолье
Сообщения: 20858
С нами с 11.07.2008

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Eglor]
      16 мая 2021 в 21:45 Гілками

Eglor 16.05.2021 21:08 пишет:

В ответ на:

специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества.



це не просто п'ять, це одразу десять!
виходить, що в старих домах,та навіть в хрущах на Борщагівці до 170В доходить для того, щоб люди меньше використовували електрики. А не тому що перекос фаз і всі забили
а ще щотчик щитає всьо подряд, даже коли нічого не включено.





так ось чому США такі багаті, в них же 120 номінал напруги, економія в 2 рази на електриці


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
54 года (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 3441
С нами с 17.08.2005

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: VovkZ]
      18 мая 2021 в 07:17 Гілками

VovkZ 16.05.2021 20:49 пишет:

Ant-ua 16.05.2021 06:42 пишет:

По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240




Сто раз писали. Верхня межа спрацювання реле напруги повинна бути, мінімум, 250 В. А по нормах - 253 В.
В інструкції не може бути написано "до 240В". Швидше усього - там написано лише діапазон номінальних напруг, щось типу 230/240 В. А відхилення - допускаються вищі.



Как это ни удивительно - может. Написан диапазон 220-240V. И это при том, что техника сертифицирована для Украины.
Кстати о ДСТУ. Давно не актуализировал информацию. Но точно помню, что в 16-м в ДСТУ ещё было 230+5/-10%. Сейчас поднял стандарт - действительно +/-10%. Не знаю, как это согласуется с европейскими нормами, но для большинства техники 253 - запредельное напряжение. Больше того, у половины стабилизаторов отсечка на 250.
По идее, было бы правильно поотменять все действующие сертификаты на бытовую технику и заставить производителей/импортеров по-новой пройти сертификацию под новый стандарт.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11749
С нами с 08.06.2015

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Palex]
      18 мая 2021 в 09:41 Гілками

Palex 18.05.2021 07:17 пишет:

Как это ни удивительно - может. Написан диапазон 220-240V.



вангую, що це якраз те, про що я говорю - діапазон номінальних напруг, тобто, зроблено під мережі 220/230/240 В.

Змінено VovkZ (09:44 18/05/2021)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
54 года (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 3441
С нами с 17.08.2005

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: VovkZ]
      18 мая 2021 в 20:34 Гілками

VovkZ 18.05.2021 09:41 пишет:

Palex 18.05.2021 07:17 пишет:

Как это ни удивительно - может. Написан диапазон 220-240V.



вангую, що це якраз те, про що я говорю - діапазон номінальних напруг, тобто, зроблено під мережі 220/230/240 В.



Я только за. Если инверторный холодильник готов выдержать 240+10%= 264 В,, то это же прекрасно. Но что-то мне подсказывает, что не готов.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11749
С нами с 08.06.2015

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Palex]
      19 мая 2021 в 04:25 Гілками

Для 240 В "плюс ікс відсотків" - ікс може дорівнювати "+5%", тобто, ті ж самі максимальні 252 В.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
spd
IesuiT **
34 года за рулем, Киев
Сообщения: 36249
С нами с 01.10.2005

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: VovkZ]
      29 мая 2021 в 00:32 Гілками

У нас рекорд сегодня - Зубр отключился при 258 и 254-256 держалось минут 15-20. Вызвал аварийку, накрутил реле до 258. Падало на время до 248, сейяас 255.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
Сообщения: 28773
С нами с 22.06.2010

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Egouar]
      13 июня 2021 в 08:09 Гілками

Сегодня утром видимо скакануло выше 251, потому что реле отключило холодильник. Верхний предел выставлен на 251.
Что-то мне это не нравится. Наверное буду электрика с жек вызывать, пусть смотрит.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 11432
С нами с 20.09.2001

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Ant-ua]
      13 июня 2021 в 10:44 Гілками

Ant-ua 13.06.2021 08:09 пишет:

Сегодня утром видимо скакануло выше 251, потому что реле отключило холодильник. Верхний предел выставлен на 251.
Что-то мне это не нравится. Наверное буду электрика с жек вызывать, пусть смотрит.



Думаю, напряжение находится на стороне поставщика, а не ЖЭКа. Но можно пообщаться и с ЖЭКовским электриком.
Как по мне, 251 это объективно мало. Я бы ориентировался на 230 + 10% + погрешность самого автомата.
В страшилки опасности 260 в лично я не верю. Опасно или межфазное, или броски, или электромагнитный импульс (гроза).


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
Сообщения: 28773
С нами с 22.06.2010

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Ant-ua]
      15 июня 2021 в 18:02 Гілками

Приходил электрик с жек. Что-то там поколдовал в щитке. Теперь по вечерам бывает и 205-215. Утром не больше 235.
А, и да, сказал выкинуть это реле напряжения. Умный видимо
Меня дома не было, он с женой общался. Я бы лично ему сказал, что надо ему выкинуть

Змінено Ant-ua (18:05 15/06/2021)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
47 лет (28 лет за рулем), Киев
Сообщения: 2868
С нами с 16.08.2005

Re: А какое сейчас напряженте у нас в розетках? [Re: Palex]
      16 июня 2021 в 05:48 Гілками

Palex 18.05.2021 07:17 пишет:

VovkZ 16.05.2021 20:49 пишет:

Ant-ua 16.05.2021 06:42 пишет:

По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240




Сто раз писали. Верхня межа спрацювання реле напруги повинна бути, мінімум, 250 В. А по нормах - 253 В.
В інструкції не може бути написано "до 240В". Швидше усього - там написано лише діапазон номінальних напруг, щось типу 230/240 В. А відхилення - допускаються вищі.



Как это ни удивительно - может. Написан диапазон 220-240V. И это при том, что техника сертифицирована для Украины.
Кстати о ДСТУ. Давно не актуализировал информацию. Но точно помню, что в 16-м в ДСТУ ещё было 230+5/-10%. Сейчас поднял стандарт - действительно +/-10%. Не знаю, как это согласуется с европейскими нормами, но для большинства техники 253 - запредельное напряжение. Больше того, у половины стабилизаторов отсечка на 250.
По идее, было бы правильно поотменять все действующие сертификаты на бытовую технику и заставить производителей/импортеров по-новой пройти сертификацию под новый стандарт.



Производителя как&то кооебания 10% вообще не интересует, он заявляет рабочий диапазон напряжений 220-240 без каких-либо процентов, в который входит и значение 230. А за отклонениями либо сами следите уже или поставщика напрягайте.

По аналогии, заставить производителя трусов размера М делать их растягивающимися от XS до XXXXL


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг: *
Переглядів теми: 6831

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія