В квартире панельного 9-этажного дома случилось короткое замыкание. Выбило все 4 автоматические "пробки". При попытке их включить - свет на появляется :-) Тестером на пробках тоже напряжения нет. Куда смотреть дальше?
У спільному коридорі на поверсі ще один щиток є і там також автомати. Якщо і там те саме то десь ще є автомати на вході у будинок на кожній фазі, але де цей щиток розташований у конкретному будинку -?
harald67 15.05.2021 13:21 пишет: У спільному коридорі на поверсі ще один щиток є і там також автомати.
Там точно автоматы? Дом поздней советской постройки
Шукати щитову, де вхід кабеля до будинку. Там автомати по під"їздам. Зазвичай вона у підвалі одного з під"їздів. А щоб не гадати, краще викликати жеківського електрика.
harald67 15.05.2021 13:21 пишет: У спільному коридорі на поверсі ще один щиток є і там також автомати.
Там точно автоматы? Дом поздней советской постройки
Да, точно есть. Там такие штуки с черными крутилками, но крутилок часто нет и просто железная штука и штырь, его надо повернуть. У нас они были в верхних ящиках щитовой.
harald67 15.05.2021 13:21 пишет: У спільному коридорі на поверсі ще один щиток є і там також автомати.
Там точно автоматы? Дом поздней советской постройки
Шукати щитову, де вхід кабеля до будинку. Там автомати по під"їздам. Зазвичай вона у підвалі одного з під"їздів. А щоб не гадати, краще викликати жеківського електрика.
Там точно автоматы? Дом поздней советской постройки
Шукати щитову, де вхід кабеля до будинку. Там автомати по під"їздам. Зазвичай вона у підвалі одного з під"їздів. А щоб не гадати, краще викликати жеківського електрика.
Так что погасился весь подъезд?
Можливо, одна з фаз. Фази можуть бути розкидані як завгодно. Пройди по сусідах, попитай..
ale_xey 15.05.2021 13:15 пишет: В квартире панельного 9-этажного дома случилось короткое замыкание. Выбило все 4 автоматические "пробки". При попытке их включить - свет на появляется :-) Тестером на пробках тоже напряжения нет. Куда смотреть дальше?
Дальше вызывать электрика. Ваша квартира начинается на проводе, выходящем из-под опломбированой панели счётчика, точнее на конце этого провода, которых включается в пробку или автомат. Самостоятельно вы можете что-то делать только внутри квартиры, то есть за первым от счётчика автоматом. По другую сторону счётчика - ответственность поставщика электроэнергии. Максимум что вы там можете сделать - с умным видом тыцнуть в клеммы индикатором фазы или тестером-мультиметром. Да, и говорить им что у вас было замыкание не обязательно - пропал свет и всё. Скорее всего кто-то уже вызвал, т.к. от одной фазы запитаны примерно 33% квартир и свет должен был пропасть не только у вас.
Ekspert83 15.05.2021 13:57 пишет: ..Там такие штуки с черными крутилками, но крутилок часто нет и просто железная штука и штырь, его надо повернуть...
Це пакетний вимикач. Не автоматичний. Ручний. Якщо його ніхто не вимикав, то чого його чіпати?
- їх краще не чіпати, вони вже розвалюються (якщо ще радянські, 50-річні), самі по собі, або від найменшого руху , і коротять все. (можливо, це і привело до).
На майбутнє - всі старі чи нові "пробки" замінити на сучасні модульні вимикачі, і пакетні вимикачі - теж (пакетні - зручно може бути замінити на двополюсні). І забути.
ale_xey 15.05.2021 13:15 пишет: В квартире панельного 9-этажного дома случилось короткое замыкание. Выбило все 4 автоматические "пробки". При попытке их включить - свет на появляется :-) Тестером на пробках тоже напряжения нет. Куда смотреть дальше?
Дальше вызывать электрика. Ваша квартира начинается на проводе, выходящем из-под опломбированой панели счётчика, точнее на конце этого провода, которых включается в пробку или автомат. Самостоятельно вы можете что-то делать только внутри квартиры, то есть за первым от счётчика автоматом. По другую сторону счётчика - ответственность поставщика электроэнергии. Максимум что вы там можете сделать - с умным видом тыцнуть в клеммы индикатором фазы или тестером-мультиметром. Да, и говорить им что у вас было замыкание не обязательно - пропал свет и всё. Скорее всего кто-то уже вызвал, т.к. от одной фазы запитаны примерно 33% квартир и свет должен был пропасть не только у вас.
И зачем самостояельно лезть в чужую сферу ответственности, где можно навредить или получить удар?....
ale_xey 15.05.2021 13:15 пишет: В квартире панельного 9-этажного дома случилось короткое замыкание. Выбило все 4 автоматические "пробки". При попытке их включить - свет на появляется :-) Тестером на пробках тоже напряжения нет. Куда смотреть дальше?
Дальше вызывать электрика. Ваша квартира начинается на проводе, выходящем из-под опломбированой панели счётчика, точнее на конце этого провода, которых включается в пробку или автомат. Самостоятельно вы можете что-то делать только внутри квартиры, то есть за первым от счётчика автоматом. По другую сторону счётчика - ответственность поставщика электроэнергии. Максимум что вы там можете сделать - с умным видом тыцнуть в клеммы индикатором фазы или тестером-мультиметром. Да, и говорить им что у вас было замыкание не обязательно - пропал свет и всё. Скорее всего кто-то уже вызвал, т.к. от одной фазы запитаны примерно 33% квартир и свет должен был пропасть не только у вас.
И зачем самостояельно лезть в чужую сферу ответственности, где можно навредить или получить удар?....
harald67 15.05.2021 13:21 пишет: У спільному коридорі на поверсі ще один щиток є і там також автомати.
Там точно автоматы? Дом поздней советской постройки
Да, точно есть. Там такие штуки с черными крутилками, но крутилок часто нет и просто железная штука и штырь, его надо повернуть. У нас они были в верхних ящиках щитовой.
Це якийсь треш. Мати жила у будинку 1976 року і от такі вимикачі вже відсотків 80 люди самі замінили, а ті що залишилися - в цілком нормальному стані.
Там точно автоматы? Дом поздней советской постройки
Да, точно есть. Там такие штуки с черными крутилками, но крутилок часто нет и просто железная штука и штырь, его надо повернуть. У нас они были в верхних ящиках щитовой.
Це якийсь треш. Мати жила у будинку 1976 року і от такі вимикачі вже відсотків 80 люди самі замінили, а ті що залишилися - в цілком нормальному стані.
Они в нормальном состоянии внешне. Я такие кручу длинными плоскогубцами в сварочной рукавице. Эта фигня иногда взрывается с прожиганием дыр в металле щитов, можно и без руки остаться.
Да, точно есть. Там такие штуки с черными крутилками, но крутилок часто нет и просто железная штука и штырь, его надо повернуть. У нас они были в верхних ящиках щитовой.
Це якийсь треш. Мати жила у будинку 1976 року і от такі вимикачі вже відсотків 80 люди самі замінили, а ті що залишилися - в цілком нормальному стані.
Они в нормальном состоянии внешне. Я такие кручу длинными плоскогубцами в сварочной рукавице. Эта фигня иногда взрывается с прожиганием дыр в металле щитов, можно и без руки остаться.
Так это пакетные выключатели. Они неавтоматические, их не может "выбить". Правда могут внутри контактные пластины подгореть. Но я бы их вообще не трогал без крайней надобности. Проще потыкать индикатором на предмет входяцей напруги. Но не крутить.