предложений много, цены отличаюся в разы. Надо недорогой, только отопление, сплит, около 9 кВт
При определенных обстоятельствах можно получить очень хорошую цену на LG. Вот базовые цены ,мне предлагали 30% скидку. Еще хорошо торгуется Daikin, тоже типа того предлагали. При таких раскладах каких-то китайцев типа Gree можно выторговать ещё ниже. Теоретически.
Все хорошо в этих тепловых насосах, вот только они имеют максимальные характеристики тогда, когда они нафиг не нужны - от +15*С, а когда в них максимальная потребность – -20/25*С, они ничего уже не могут. Т.е насос тепловой мощностью 10кВт (у меня по проекту 9кВт электрической на отопление) при -25 отдаёт уже всего 4 кВт, и то, теоретически. И выбор, или ставить 20-22 кВт, или догреваться электрокотлом. Сижу и думаю, стоит ли овчинка выделки…
Palex 10.08.2021 14:00 пишет: Все хорошо в этих тепловых насосах, вот только они имеют максимальные характеристики тогда, когда они нафиг не нужны - от +15*С, а когда в них максимальная потребность – -20/25*С, они ничего уже не могут. Т.е насос тепловой мощностью 10кВт (у меня по проекту 9кВт электрической на отопление) при -25 отдаёт уже всего 4 кВт, и то, теоретически. И выбор, или ставить 20-22 кВт, или догреваться электрокотлом. Сижу и думаю, стоит ли овчинка выделки…
У меня уже за спиной 3 сезона на тепловом насосе воздух-вода. Современные ТН с доп впрыском более приспособлены для работы в холодном климате. И не так катастрофически проседает производительность в холода. И максимальная производительность расчитана при +7)) Зачем тебе отопление при +15? А теперь по памяти, не заглядывая в гугл, скажи когда последний раз у нас было -20? Не говоря уже про -25. И сколько длился такой мороз? Можно эти пару дней помочь эл котлом. У меня эл котел проработал ровно месяц. накрутило столько, что я его вообще отключил от сети. Дом 220 м. я плачу за отопление и горячую воду меньше чем тесть за 100 м на газу. Т.ч. да - нафик он нужен этот ТН. Не забывай про горячую воду круглый год. И в теплое время там COP сумашедший.
У тебя 2 варианта. Либо взять ТН на 9-10 квт, а в супер холодные дни дотопить эл котлом дешевым. Либо взять на 12-15 квт и закрыть полностью свой вопрос. первый вариант экономически более оправдан. так везде делают.
Palex 10.08.2021 14:00 пишет: Все хорошо в этих тепловых насосах, вот только они имеют максимальные характеристики тогда, когда они нафиг не нужны - от +15*С, а когда в них максимальная потребность – -20/25*С, они ничего уже не могут. Т.е насос тепловой мощностью 10кВт (у меня по проекту 9кВт электрической на отопление) при -25 отдаёт уже всего 4 кВт, и то, теоретически. И выбор, или ставить 20-22 кВт, или догреваться электрокотлом. Сижу и думаю, стоит ли овчинка выделки…
У меня уже за спиной 3 сезона на тепловом насосе воздух-вода. Современные ТН с доп впрыском более приспособлены для работы в холодном климате. И не так катастрофически проседает производительность в холода. И максимальная производительность расчитана при +7)) Зачем тебе отопление при +15? А теперь по памяти, не заглядывая в гугл, скажи когда последний раз у нас было -20? Не говоря уже про -25. И сколько длился такой мороз? Можно эти пару дней помочь эл котлом. У меня эл котел проработал ровно месяц. накрутило столько, что я его вообще отключил от сети. Дом 220 м. я плачу за отопление и горячую воду меньше чем тесть за 100 м на газу. Т.ч. да - нафик он нужен этот ТН. Не забывай про горячую воду круглый год. И в теплое время там COP сумашедший.
У тебя 2 варианта. Либо взять ТН на 9-10 квт, а в супер холодные дни дотопить эл котлом дешевым. Либо взять на 12-15 квт и закрыть полностью свой вопрос. первый вариант экономически более оправдан. так везде делают.
Я как раз про современные с доп.врыском и писал. Кривая СОР начинается от -25 с 2 с копейками и растёт до +15. И по поводу подогрева летом - а разве они могут одновременно работать на охлаждение системы, и на нагрев воды?
Пять лет с электрокотлом, до отмены электротарифа и в мыслях не было ничего менять, срок окупаемости любого энергоэффективного оборудования стартовал с 18 и до 30 лет. Теперь, благодаря покращенням снова вернулся к вопросу. И увы, все расчеты опять уводят на границу 10 лет (фактически, +/- срок жизни оборудования), при этом добавляя себе геморрой с обслуживанием.
Palex 10.08.2021 22:29 пишет: [ Я как раз про современные с доп.врыском и писал. Кривая СОР начинается от -25 с 2 с копейками и растёт до +15. И по поводу подогрева летом - а разве они могут одновременно работать на охлаждение системы, и на нагрев воды?
Пять лет с электрокотлом, до отмены электротарифа и в мыслях не было ничего менять, срок окупаемости любого энергоэффективного оборудования стартовал с 18 и до 30 лет. Теперь, благодаря покращенням снова вернулся к вопросу. И увы, все расчеты опять уводят на границу 10 лет (фактически, +/- срок жизни оборудования), при этом добавляя себе геморрой с обслуживанием.
Конечно реклама в инете красиво все описывает. Но вот в жизни все немного по другому. У меня тоже был тариф отопление эл-ом. Так вот , этих 3 Квт в месяц мне хватало на все электричество на 2 дома. Это отопление, гор. вода и свет. Плюс эл. плита. Нормальный ТН может одновременно работать на охлаждение и греть горячую воду. Но вот зачем? ПО деньгам +- будет проще установить сплиты. Плюс запас по надежности. Что-то расчеты по окупаемости у тебя какие то космические. С такими расчетами энергоэффективное оборудование вымерло бы как класс. У меня что-то около 5 лет выходит с тарифом. Без тарифа еще быстрее. Кроме того не забывай, что есть дома, куда доп мощность подвести не получается. И там ТН - спасение. По поводу кривой эффективности. Сразу скажу, что при -25 у меня уже не хватит мощности моего ТН для дома. Как резерв - пеллетный котел. Но он уже 2 сезона не включался))) Средняя температура за отопительный сезон дай боже чтоб за минус перевалила. А при таких условиях СОР воздушника более 3. Часто замечал, что мой 18 квт ТН греет дом потребляя менее 3 квт час на 3 фазах. Думаю норм результат. Я не агитирую. Просто делюсь своим опытом. 3 сезона на ТН и 2 сезона на пеллетнике.
FreeFlying 21.08.2021 15:50 пишет: а если в доме батареи и нужно +55 подача? какой COP реальгый будет при минус 15 градусов?...
тоже интересуюсь ТН для дома
Можешь даже не заморачиваться. СОР там будет никакущий. И с большой долей вероятности +55 при минус 15 никакой ТН не выдаст за счет компрессора. Разве что, подключая доп электротены. Самый лучший вариант для ТН - изначально строить систему отопления под него. Т.е. теплый пол где только можно. И немного переразмеренных радиаторов. Либо фанкойлы. Мне пришлось мнгого переделывать, чтоб ТН дал то, что я хотел.