VITASS 24.10.2022 18:38 пишет: Ща загоните тс в ступор.
Тс нет времени объяснять суй в делай как на картинке. И будет тебе щасття
А как определить условный 0 инвертора? Если индикаторная отвертка показывает одинаковую индикацию на обоих контактах розетки. Сори, затупил. Совет понятен, спасибо. Завтра буду пробовать. Отпишу, если выживу
boot-a 22.10.2022 17:01 пишет: Собственно что есть: 1. Инвертор достаточной для котла мощности с чистой синусоидой. Не 2 по 110, а одна 220. 2. Котел, который при работе от инвертора не видит огня. Очевидно в нем ионизационный датчик пламени, которому нужна нормальная нейтраль.
Вопрос: как сделать сделать сквозную нейтраль в этом случае? Местами рекомендуется самая простая схема (тупо соединить нейтраль в розетке и "нейтралью" на выходе инвертора/ups):
Но меня в ней эта самая наиваня простота смущает. Кто подскажет можно вот так просто сделать сквозную нейтраль для инвертора с чистой синусоидой или нет? Может кто решал такую проблему?
Возможно вопрос идиотский, извиняйте, сам далеко не электрик.
У меня такая схема подключения. Только вместо инвертора - генератор. Ничего, все работает
boot-a 22.10.2022 17:01 пишет: Собственно что есть: 1. Инвертор достаточной для котла мощности с чистой синусоидой. Не 2 по 110, а одна 220. 2. Котел, который при работе от инвертора не видит огня. Очевидно в нем ионизационный датчик пламени, которому нужна нормальная нейтраль.
Вопрос: как сделать сделать сквозную нейтраль в этом случае? Местами рекомендуется самая простая схема (тупо соединить нейтраль в розетке и "нейтралью" на выходе инвертора/ups):
Но меня в ней эта самая наиваня простота смущает. Кто подскажет можно вот так просто сделать сквозную нейтраль для инвертора с чистой синусоидой или нет? Может кто решал такую проблему?
Возможно вопрос идиотский, извиняйте, сам далеко не электрик.
У меня такая схема подключения. Только вместо инвертора - генератор. Ничего, все работает
Підійму. А якщо ніякого заземлення взагалі немає? Куди оте все приєднувати? Якийсь двоконтурний Valliant чудово працює від мережі без заземлення, а від інверторного бензогенератора не хоче. Ну як, старту, загоряється газ і через секунд 5-10 колонка вируюається. При цьому генератор в перегруз не падає, да і потужності у ньог ніби вистачає.
Поступил еще проще- на олх был куплен советский стабилизатор. Через него все отлично работает- и от простого генератора и от инвертора( хотя от инвертора у меня котел и так работает)
В ответ на: Підійму. А якщо ніякого заземлення взагалі немає? Куди оте все приєднувати? Якийсь двоконтурний Valliant чудово працює від мережі без заземлення, а від інверторного бензогенератора не хоче. Ну як, старту, загоряється газ і через секунд 5-10 колонка вируюається. При цьому генератор в перегруз не падає, да і потужності у ньог ніби вистачає.
Та дело не в заземлении, а именно в нейтрали. У вашего котла, как и у моего, датчику пламени нужна нейтраль, очевидно. Ионизационный датчик пламени у него. Без нее никак и никакой стабилизатор тут не поможет, без нейтрали котел не увидит пламя. Взять ее можно из розетки. Но не перепутать с фазой Схема выше, я ею уже не первый месяц пользуюсь и горя не знаю.
В ответ на: Підійму. А якщо ніякого заземлення взагалі немає? Куди оте все приєднувати? Якийсь двоконтурний Valliant чудово працює від мережі без заземлення, а від інверторного бензогенератора не хоче. Ну як, старту, загоряється газ і через секунд 5-10 колонка вируюається. При цьому генератор в перегруз не падає, да і потужності у ньог ніби вистачає.
Та дело не в заземлении, а именно в нейтрали. У вашего котла, как и у моего, датчику пламени нужна нейтраль, очевидно. Ионизационный датчик пламени у него. Без нее никак и никакой стабилизатор тут не поможет, без нейтрали котел не увидит пламя. Взять ее можно из розетки. Но не перепутать с фазой Схема выше, я ею уже не первый месяц пользуюсь и горя не знаю.
Самое прикольное - тоже ионник стоит. Никакие инверторы, и прочая хня - не раработает. У всех по "две фазы". А у генератора китайского - ноль и фаза и все работает.