В ответ на: Ок, котел включений в розетку що завжди. При цьому 0 загальний залишається підключений? Перед підключенням інвертора в мережу відключається тільки фаза чи фаза і нуль? Котел газовий це така фігня що хоче мати 1 точку +- з нульовим потенціалом.
Діло в тому що котел включений в подовжувач на якому нема заземлення, тобто тей котел ніколи в своєму житті теї землі не бачив (а це вже майже 10років )
Все рекомендуют любой из выводов 220 кинуть на землю. Как по мне идея не айс. Сеть общая - как на это окажут влияние другие потребители в доме? Мы-же рассматриваем не отдельно стоящий котел в ваккууме
В мене зараз вже 3 ввода до будинку: - мережа 3 фази - генератор 3 фази - генератор 1 фаза
Коли під'єднував однофазний генератор, то один з проводов кинув в паралель на всі три фази, а інший - на ноль, якій в щітке в мене з'єднаний з заземленням. Вже другий місяць все працює.
Все рекомендуют любой из выводов 220 кинуть на землю. Как по мне идея не айс. Сеть общая - как на это окажут влияние другие потребители в доме? Мы-же рассматриваем не отдельно стоящий котел в ваккууме
В мене зараз вже 3 ввода до будинку: - мережа 3 фази - генератор 3 фази - генератор 1 фаза
Коли під'єднував однофазний генератор, то один з проводов кинув в паралель на всі три фази, а інший - на ноль, якій в щітке в мене з'єднаний з заземленням. Вже другий місяць все працює.
Так мережа та генератор по одній мережі теж все працює. А коли підключаю ізольовану мережу АКБ-інвертор-котел - ніхрена не працює.
Все рекомендуют любой из выводов 220 кинуть на землю. Как по мне идея не айс. Сеть общая - как на это окажут влияние другие потребители в доме? Мы-же рассматриваем не отдельно стоящий котел в ваккууме
Можна зробити окремий адаптер-мініподовжувач для котла, який робить штучне занулення нейтралі лише в котла.
Все рекомендуют любой из выводов 220 кинуть на землю. Как по мне идея не айс. Сеть общая - как на это окажут влияние другие потребители в доме? Мы-же рассматриваем не отдельно стоящий котел в ваккууме
Можна зробити окремий адаптер-мініподовжувач для котла, який робить штучне занулення нейтралі лише в котла.
Я певен проблема не в заземлені. Заземленя апріорі немає. Від мережі, де дві фази - працює (або не чистий нуль), від генератора с чотизнаяким сигналом но фаза/нуль працює. Навіть від інвертора з невідомою хнею працює Не пам'ятаю, але здається щось подібне до нуля з'являється, чи ні.. не пам'ятаю.. Повторюю в жодній працюючий схемі заземлення не має ніякого - земля заізольована у щитку. Додаємо стабілізатор, наприклад - не працює. Правильніше сказати починає працювати, але поджиг спрацьовує некорректно, котел помилку не видає.
Що тут виправить прутик встромлений у землю на одному з проводів?
Добре - окремий подовжувач. Дали світло - бігти перемикати? нема кайфу, особливо внчі йти до підвалу, ще й через вулицю.
Мова не про заземлення ( 3-ій провід), а про 0 який потрібно зєднати із нулем загальної лінії під час роботи від генератора чи інвертора. Тільки не перепутати з фазою.
Тут мова в основному про інвертори, акумулятори, а все це діло потрібно заряджати чимось. На даний момент зарядок достатньо, та в один момент замовив одненьку на аліекспрес, ось таку: https://www.aliexpress.com/item/10050044....21ef5c5fjHcakj Отже замовив пристрій в якому заявлено 260 Вт потужність, заряд 12 вольт - 20 Ампер, а якщо 24 вольт - 15 ампер, ясно щось тут не сходиться, бо навіть елементарно 15*24 = 360 Вт (а ще втрати), розумію що аліекспрес каплю прибріхує зверху, але замовив бо думав що отримаю як мінімум 12 чесних ампер по 12-вольтовій лінії і 6 ампер по 24-вольтовій лінії. Зарядка приїхала, переміряв все різними приладами, в різних режимах, а реально воно дає 7.5-8 А по 12-вольтовій лінії та 3.8+-А по 24-вольтовій лінії, навіть потужність виміряв ватметром, в районі 110 Вт а не 260. Але як за 1075 грн в принципі задоволений, хоча можна було й краще взяти. Та мене підбили все відфотографувати та подати жалобу, все це зробив, і на протязі 3 днів навіть гроші вернули, получається що в мене і зарядне залишилось і гроші на місці. Тепер якось незручно відчуваю себе, таке враження що обманув китайців (не дав себе обманути).
HDC1 04.02.2023 03:20 пишет: Мова не про заземлення ( 3-ій провід), а про 0 який потрібно зєднати із нулем загальної лінії під час роботи від генератора чи інвертора. Тільки не перепутати з фазою.
Вже даже не смішно. З кожного утюга говорять, що в однофазних інверторах/генераторах (джерелах переменного струму) немає і бути не може нуля і фази. Там завжди дві фази.
Облагородил трохи свою конструкцию 2*100ач зарядка 10/20А инвертор 1500/3000 чистый синус 1-0-2 пакетник нагрузка-зарядка Автомат ввода на квартиру отключается и включается сборка. 6 часов тянет свет, зарядки, старлинк до 12в, ниже не разряжал.
Maxisdark 04.02.2023 12:16 пишет: Облагородил трохи свою конструкцию 2*100ач зарядка 10/20А инвертор 1500/3000 чистый синус 1-0-2 пакетник нагрузка-зарядка Автомат ввода на квартиру отключается и включается сборка. 6 часов тянет свет, зарядки, старлинк до 12в, ниже не разряжал.
HDC1 04.02.2023 03:20 пишет: Мова не про заземлення ( 3-ій провід), а про 0 який потрібно зєднати із нулем загальної лінії під час роботи від генератора чи інвертора. Тільки не перепутати з фазою.
Зробищ? За грубі гроші Але все що йобне - за твій рахунок.
В мене в мережі на обидвах проводах індікатор світиться :):)
Maxisdark 04.02.2023 12:16 пишет: Облагородил трохи свою конструкцию 2*100ач зарядка 10/20А инвертор 1500/3000 чистый синус 1-0-2 пакетник нагрузка-зарядка Автомат ввода на квартиру отключается и включается сборка. 6 часов тянет свет, зарядки, старлинк до 12в, ниже не разряжал.
Норм. А провода не тонковаты для такого инвертора, или ты его не нагружаешь большими токами? Кстати, ЗУ у меня такое же, только на 35А покупал отцу З.Ы. Предохранитель поставил на силовую линию?
Maxisdark 04.02.2023 12:16 пишет: Облагородил трохи свою конструкцию 2*100ач зарядка 10/20А инвертор 1500/3000 чистый синус 1-0-2 пакетник нагрузка-зарядка Автомат ввода на квартиру отключается и включается сборка. 6 часов тянет свет, зарядки, старлинк до 12в, ниже не разряжал.
Норм. А провода не тонковаты для такого инвертора, или ты его не нагружаешь большими токами? Кстати, ЗУ у меня такое же, только на 35А покупал отцу З.Ы. Предохранитель поставил на силовую линию?
Провода между аккумами 32 кв, на инвертор его родные, их хватает, так как я его не нагружаю. Предохранитель не ставил, или автомат в щитке сработает или в инверторе преды.
HDC1 04.02.2023 03:20 пишет: Мова не про заземлення ( 3-ій провід), а про 0 який потрібно зєднати із нулем загальної лінії під час роботи від генератора чи інвертора. Тільки не перепутати з фазою.
Вже даже не смішно. З кожного утюга говорять, що в однофазних інверторах/генераторах (джерелах переменного струму) немає і бути не може нуля і фази. Там завжди дві фази.
Тут така справа... От є в тебе пара шкарпеток. Однаковісіньких. Але, як тільки ти вдягаєш одну з них на праву ногу, друга автоматично стає лівою. Так і з генераторними "фазами"
HDC1 04.02.2023 03:20 пишет: Мова не про заземлення ( 3-ій провід), а про 0 який потрібно зєднати із нулем загальної лінії під час роботи від генератора чи інвертора. Тільки не перепутати з фазою.
Вже даже не смішно. З кожного утюга говорять, що в однофазних інверторах/генераторах (джерелах переменного струму) немає і бути не може нуля і фази. Там завжди дві фази.
Тут така справа... От є в тебе пара шкарпеток. Однаковісіньких. Але, як тільки ти вдягаєш одну з них на праву ногу, друга автоматично стає лівою. Так і з генераторними "фазами"
Maxisdark 04.02.2023 12:16 пишет: Облагородил трохи свою конструкцию 2*100ач зарядка 10/20А инвертор 1500/3000 чистый синус 1-0-2 пакетник нагрузка-зарядка Автомат ввода на квартиру отключается и включается сборка. 6 часов тянет свет, зарядки, старлинк до 12в, ниже не разряжал.
HDC1 04.02.2023 03:20 пишет: Мова не про заземлення ( 3-ій провід), а про 0 який потрібно зєднати із нулем загальної лінії під час роботи від генератора чи інвертора. Тільки не перепутати з фазою.
Вже даже не смішно. З кожного утюга говорять, що в однофазних інверторах/генераторах (джерелах переменного струму) немає і бути не може нуля і фази. Там завжди дві фази.
Камрад мав на увазі, що треба не переплутати і не прокинути фазу від будинкової мережі замість нуля. А прокинути нуль деяким котлам треба.
- до-речі, перемикач - комутує струм інвертора? А для чого (враховуючи що він навряд чи розрахований на досить значні струми інвертора)? Можна ж просто вмикати/вимикати зарядку, коли вона не потрібна (раз у вас така схема) (тим же пакетником, раз він вже є).
- до-речі, перемикач - комутує струм інвертора? А для чого (враховуючи що він навряд чи розрахований на досить значні струми інвертора)? Можна ж просто вмикати/вимикати зарядку, коли вона не потрібна (раз у вас така схема) (тим же пакетником, раз він вже є).
Пакетник нужен чтобы переключать схему в зависимости от того, что в розетке, в которую подключена вся сборка. 1 - света нет, в розетку подается ток из инвертора 0 - вся система физически отключена от розетки 2 - свет есть, система в режиме зарядки ( подключено зарядное)
плюс такой схемы - удобно, нельзя врубить зарядку от инвертора минусы - все еще можно подать 220 из сети на инвертор,
минус я знаю как решить, поставив трехпозиционник на входе в квартиру, но тогда надо переносить систему с балкона к щитку или тянуть на балкон провода, чего делать не хочется