Скільки бачив фото і відео про різноманітні варіанти встановлення бойлерів - захисний/зворотній клапан накручений або безпосередньо на вхід холодної води в бойлер, або максимум через трійник для зливу. І вже від нього кудись далеко йдуть труби до стояків і шлангочка зливу зайвої води в каналізацію. Виникла думка - а чому б не почепити цей клапан з іншого кінця труби? Ну тобто стояк холодної, лічильник, якісь крани-трійники, і там же цей клапан, десь біля стояків, за якимось лючком, а від нього вже труба на вхід бойлера, який висить на якійсь відстані від стояків, де місце було. Це дозволило б значно спростити і злив води якщо треба бойлер спорожнити, і злив зайвої води з клапана, та й дещо естетичніше було б, якщо підключення бойлера видно. Підкажіть, що не так з цією ідеею? Чому так не роблять
ssb 18.05.2023 16:58 пишет: Скільки бачив фото і відео про різноманітні варіанти встановлення бойлерів - захисний/зворотній клапан накручений або безпосередньо на вхід холодної води в бойлер, або максимум через трійник для зливу. І вже від нього кудись далеко йдуть труби до стояків і шлангочка зливу зайвої води в каналізацію. Виникла думка - а чому б не почепити цей клапан з іншого кінця труби?
Клапан на іншому кінці труби не буде захищати саму, власне, трубу, імхо.
Треба враховувати, де стоїть зворотній клапан. Також, якщо після захисного клапану будуть споживачі окрім бойлера - можливе спорожнення працюйочого бойлера і осушення тену. Бойлер захищається від тиску та від спорожнення.
Drunkard 18.05.2023 17:37 пишет: Клапан на іншому кінці труби не буде захищати саму, власне, трубу, імхо.
Чому? Він скидає воду коли є надлишковий тиск, 6-8 бар. Тобто навіть з найдешевшою трубою PN10 не має нічого статись, а якщо купити хоча б PN16, то й поготів.
maksym 18.05.2023 17:55 пишет: Треба враховувати, де стоїть зворотній клапан. Також, якщо після захисного клапану будуть споживачі окрім бойлера - можливе спорожнення працюйочого бойлера і осушення тену.
Звісно, мова про те що споживачів інших немає, тільки труба. А зворотний і захисний - то ж 2 в одному корпусі завжди з бойлерами
Я не знаю усіх вимог, але головна з них - звісно, відсутність запірної арматури між бойлером та захисним клапаном. Якщо це виконується - то, ймовірно, ніхто не заборонить поставити його десь далі. Виробники рекомендують ставити його безпосередньо на бойлер, чи прямо біля нього тому, що це одночасно задовільняє і вимогу безпеки, і ймовірно забезпечить відносно легкий доступ до клапану, для його заміни. Бо, по-любому, до підводів бойлера має бути якийсь (ехнологічний) доступ - а отже, там же можна поставити і клапан. Єдина потенційна незручність розміщення клапана на бойлері - тягнути патрубок зливу до каналізації, яка може знаходитися десь трохи далі.
ssb 18.05.2023 16:58 пишет: Скільки бачив фото і відео про різноманітні варіанти встановлення бойлерів - захисний/зворотній клапан накручений або безпосередньо на вхід холодної води в бойлер, або максимум через трійник для зливу. І вже від нього кудись далеко йдуть труби до стояків і шлангочка зливу зайвої води в каналізацію. Виникла думка - а чому б не почепити цей клапан з іншого кінця труби? Ну тобто стояк холодної, лічильник, якісь крани-трійники, і там же цей клапан, десь біля стояків, за якимось лючком, а від нього вже труба на вхід бойлера, який висить на якійсь відстані від стояків, де місце було. Це дозволило б значно спростити і злив води якщо треба бойлер спорожнити, і злив зайвої води з клапана, та й дещо естетичніше було б, якщо підключення бойлера видно. Підкажіть, що не так з цією ідеею? Чому так не роблять
Между входным краном, и бойлером. Можете воткнуть где угодно, результат идентичен. Единственное условие, не делать отводов между предохранительным клапаном и бойлером.
ssb 18.05.2023 16:58 пишет: Скільки бачив фото і відео про різноманітні варіанти встановлення бойлерів - захисний/зворотній клапан накручений або безпосередньо на вхід холодної води в бойлер, або максимум через трійник для зливу. І вже від нього кудись далеко йдуть труби до стояків і шлангочка зливу зайвої води в каналізацію. Виникла думка - а чому б не почепити цей клапан з іншого кінця труби. дещо естетичніше було б, якщо підключення бойлера видно. Підкажіть, що не так з цією ідеею? Чому так не роблять
Роблять. Але ж щоб так зробити, треба думати. А в нас або кран ще втулять на трубі до бойлера, або клапан поставлять на трубі гарячої води. Або так як сьогодні , два виклика на протікаючі бойлери, і на обох бойлерах зовсім немає клапанів.