Доброго дня шановне панство
підкажіть бюджетний варіант вирішення проблеми
маємо щитову в гаражі 3 фази
звідти 1 лінія на гараж кухня (холодос на кухні і насос в криниці)
2 лінія на 3 фазний млин
3 лінія в дім

останнім часом почав замічати на вольтметрі 190
як наслідок насос в криниці гуде і не качає
холодильник теж матюкається

як бюджетно стабілізувати напругу ?
бачив колись в продажі виносні стабілізатори
але 2 холодоси і насос це мінімум 3 штуки купувати
чи може можна в щитовій поставити ?
але 2 холодоси морозилка бойлер
(на бойлер нема окремої лінії на жаль)
це напевно досить потужний потрібно ?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
42 года (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 7638
С нами с 07.01.2008

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      20 августа 2024 в 11:54 Гілками

Sanya2502 20.08.2024 11:28 пишет:

Доброго дня шановне панство
підкажіть бюджетний варіант вирішення проблеми
маємо щитову в гаражі 3 фази
звідти 1 лінія на гараж кухня (холодос на кухні і насос в криниці)
2 лінія на 3 фазний млин
3 лінія в дім

останнім часом почав замічати на вольтметрі 190
як наслідок насос в криниці гуде і не качає
холодильник теж матюкається

як бюджетно стабілізувати напругу ?
бачив колись в продажі виносні стабілізатори
але 2 холодоси і насос це мінімум 3 штуки купувати
чи може можна в щитовій поставити ?
але 2 холодоси морозилка бойлер
(на бойлер нема окремої лінії на жаль)
це напевно досить потужний потрібно ?




купити один однофазний стаб і на нього повісити критичну інфраструктуру


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
30 лет за рулем, Киев
Сообщения: 14017
С нами с 13.07.2005

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      20 августа 2024 в 12:03 Гілками

купити провід и прокласти окрему лінію на бойлер. на насос я б також проклав окрему лінію.
стабілізувати бойлер все одно що розпалювати вогнище купюрами.
відкидаючи млин, найбільший однофазний споживач це бойлер - він може просаджувати і лінію/фазу. ще насос може тягнути трохи більше середньої потужності.
холодильники/морозильники зазвичай робочому режимі до 100Вт споживають, лише під час старту їм потрібен кВт на короткий проміжок.

лінія це трифазне підключення, чи це однофазне? для трифазного бажано балансувати споживання рівномірно по всім фазам

Змінено Maksimus (12:07 20/08/2024)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил *
34 года, Киевская область
Сообщения: 593
С нами с 15.02.2016

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      20 августа 2024 в 12:58 Гілками

вести провід з гаража в ванну трохи не айс
на 1 фазу не посадиш критичні ((

з автомата ввідного 3 фази іде на 3 рубільніка
1 окремо на млин
1 окрема на кухня літня гараж криниця
3 на хату

кругом іде по 3 фази
тобто в хату заходе 3 фази
літня кухня і тд і тп ті самі 3


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
42 года (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 7638
С нами с 07.01.2008

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      20 августа 2024 в 14:19 Гілками

Sanya2502 20.08.2024 12:58 пишет:


на 1 фазу не посадиш критичні ((





легко. в тебе критичне це насос- от на нього і став.

бойлеру напруга пофіг - просто довше буде гріти.


Змінено -Виталя- (14:19 20/08/2024)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
30 лет за рулем, Киев
Сообщения: 14017
С нами с 13.07.2005

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      20 августа 2024 в 14:24 Гілками

в кожному приміщенні 3 фази роздаються на окремі групи однофазних споживачів - так зрозумів.
тоді аудит: зробити підключення таким чином, щоб бойлер і насос живилися з окремих фаз (вирахувати не складно, за потреби перепідключити), ну і холодильникам залишити ще одну, без потужних споживачів. в принципі бойлеру можна дати найгіршу фізу - йому все одно на напругу, але якщо приєднати на фазу з більшою напругою - буде балансувати (що з боку енергетиків правильно). можливо ця процедура вирішить основну проблему.
ще варто розуміти перекос на вході присутній і такий, як і біля споживачів, чи є різниця в точках вимірювання? системно присутній перекос по входу проблема постачальника,"тегнути" енергетичну компанію можна - хай вирішують проблему (балансують споживачів на ТП).

дуже допомагає встановлення на вході кожної фази захисних реле з вольтметром (на сьогодні є і з амперметром - ще краще): одночасно видно напругу на всіх фазах, а при наявності амперметра можна оцінити яке при цьому власне споживання (чи воно сбалансоване, чи відповідає розбаланс наявному навантаженю). ну і захист буде присутній.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11978
С нами с 08.06.2015

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      22 августа 2024 в 14:18 Гілками

Sanya2502 20.08.2024 11:28 пишет:

підкажіть бюджетний варіант вирішення проблеми




Самий майже безкоштовний варіант виправити напругу (якщо не рахувати витраченого часу та паперу) - це звернутися письмово до електропостачальника. Бажано - ще й групова скарга.


Якщо цього не робити - то, звісно, точно ніхто нічого не виправить, бо ніхто ж не скаржиться.

Змінено VovkZ (14:18 22/08/2024)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *
46 лет, Киев
Сообщения: 830
С нами с 10.10.2005

Re: 180 в мережі [Re: VovkZ]
      22 августа 2024 в 14:35 Гілками

VovkZ 22.08.2024 14:18 пишет:

Sanya2502 20.08.2024 11:28 пишет:

підкажіть бюджетний варіант вирішення проблеми




Самий майже безкоштовний варіант виправити напругу (якщо не рахувати витраченого часу та паперу) - це звернутися письмово до електропостачальника. Бажано - ще й групова скарга.






І дуже бажано з копією в держенергонагляд, вони люблять таке.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил *
34 года, Киевская область
Сообщения: 593
С нами с 15.02.2016

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      17 сентября 2024 в 20:13 Гілками

написали заяву
приїхали електрики
повезло я був вдома
мірнули в 3 фазах по 220
кажуть все добре
кажу "СТАПЕ -АЙН МОМЕНТО"
50 амперну зарядку клац - міряйте

в 1 фазі 170 в інших двох 245
так як була 9 вечора
акт склали - і вони поїхали
на наступний день приїхала вишка
полазили на стовпі - до нас не заходили
2 тижні політ стабільний
220 кругом

всім дякую за допомогу


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
member
24 года за рулем, Киев
Сообщения: 108
С нами с 21.09.2011

Re: 180 в мережі [Re: Sanya2502]
      18 сентября 2024 в 09:15 Гілками

Добре що ситуація вирішилась. А то вже хотів радити трифазний стабілізатор )
Товариш має досвід встановлення на всю квартиру стаба Елекс Ампер У 16-1/40А-Т 9 кВт,
відразу при купівлі новостройки заклали його поряд зі щитом коли ремонт робили.
Вже кілька років політ нормальний.
Також колега з роботи при 3-фазному вводі на приватний будинок за нашою порадою Елекс собі поставили.
Але вони вирішили, що 3-фазний мабуть дорого і повісили 3 однофазних окремих по 9 кВт.
Другий рік пішов, все працює.


Змінено Maximanri (09:15 18/09/2024)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
2 користувачів і 192 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 1167

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія