В ходе ремонта в одной из комнат появился постоянный среднечастотный гул. Одна из стен комнаты является вентканалами, но в кухне с обратной стороны этих каналов никакого шума нет. Есть подозрение, что резонируют гипсокартонные ниши, расположенные на стене с каналами (полые внутри) и фанерный пол, лежащий на лагах. По-крайней мере прикладывание банки говорит об этом, тогда как гипсокартонный потолок (полый) и гипсокартонная стена (с утеплителем внутри) молчат. В гостинной, где лежит такой же пол никакого звука нет, а на кухне - стяжка. Пока было принято решение заполнить гипсокартонные ниши утеплителем, а под фанеру попытаться задуть пену, дабы заполнить полости. Если не получится, то прийдётся снимать фанеру, класть утеплитель и новую фанеру. Вариант сделать стяжку отпадает, т.к. до конца ремонта она уже не успеет высохнуть. Какие мысли, панове?
В углу пустой комнаты невозможно было находиться из-за работающего на кухне холодильника. Решилось очень просто: подкладывание резинок под ножки холодильника+занос вещей/мебели в комнату. Удачи
В ответ на: Пока было принято решение заполнить гипсокартонные ниши утеплителем, а под фанеру попытаться задуть пену, дабы заполнить полости. Если не получится, то прийдётся снимать фанеру, класть утеплитель и новую фанеру. Вариант сделать стяжку отпадает, т.к. до конца ремонта она уже не успеет высохнуть. Какие мысли, панове?
Можно гипсокартон проклеить пенопластом. Резонанс должен пропасть... Однако... Ктож это, блин, фанеру на пол ложит? Этож мембрана!!! Положи ДСП!!! Оно мягкое и не резонирует!
На фанере (два слоя) настояли мастера. Мне как бы всё равно, но фанера более натуральный продукт, возможно что и заменим её на ОСБ, если задувка пеной не даст результат.
Что значит "среднечастотный"? 1000..5000Гц? Частота постоянная? Гул действительно постоянный? Никогда не исчезает? Имхо, надо найти источник и ликвидировать... Может, у соседей какой-то дивайс работает? Холодильник? Вентилятор? Кондей?
ИМХО необходимо бороться в первую очередь с источником. Сталкивался с таким эффектом, когда жил на 16 этаже 16-ти этажного дома. Наблюдался какой-то гул,очень не приятный, особенно ночью, по описанию как выше. После длительных поисков оказалось, что гудят провода радио сети на крыше дома. И, не смотря, что имелся еще и тех. этаж, этот звук передавался конструкциями дома и резонировал. Устранилось очень просто: вызванный мастер по обслуживанию радиосети на крыше, в районе изоляторов "гусака" надел на провода разрезные куски резинового шланга. "Барабашку" как ветром сдуло. В дальнейшем понял почему на многих проводах висят различные веревки з грузиками - попытка жильцов боротся с этим явлением.
В ответ на: Что значит "среднечастотный"? 1000..5000Гц? Частота постоянная?
Среднечастотный, значит не низкий и не высокий. В герцах не скажу - нет опыта. Частота постоянная.
Поскольку никто из моих соседей не понял о чём я пытаюсь сказать, да и у меня гул только в одной комнате, полагаю, что его можно побороть. Сегодня в гипсокартонные ниши, которые тоже звенят, заведут утеплитель, посмотрим что получится. Бороться же с источником проблематично - наверняка это какой-нибудь вентилятор принудительной вытяжки.
Почему? Насколько я понимаю, резонансный контур состоит из мембраны и полости, для устранения эффекта нужно или сдвинуть частоту колебания первого или заполнить второе.
В ответ на: Деньги на замену вычти из зарплаты шибко опытных мастеров!
У нас дом сдавался без чистовой стяжки. Это удобно в случае, когда, как у меня, нужно переносить батареи или канализацию, но потом возникает два варианта: стяжка, которую я сделал в половине квартиры под плитку или лаги под паркет. Стяжку под паркет толщиной в 12 см сушить нужно полгода. Народ на лаги кладёт как ОСБ, так и фанеру. Честно говоря не вижу вины мастеров. Это баг который надо пофиксить.
В ответ на: Стяжку под паркет толщиной в 12 см сушить нужно полгода. Народ на лаги кладёт как ОСБ, так и фанеру. Честно говоря не вижу вины мастеров. Это баг который надо пофиксить.
Если не тяжело, почему именно 12 см? это стандарт? ИМХО на лагах будет гупать, а учитывая высыхание самих лаг, еще и скрипеть... Поправте если не прав.
В ответ на: Если не тяжело, почему именно 12 см? это стандарт?
Столько нужно, чтобы выйти в 0 по всей квартире
В ответ на: ИМХО на лагах будет гупать, а учитывая высыхание самих лаг, еще и скрипеть...
Звук шагов? Да, будет, но ничего в этом такого не вижу. Скрипеть не должны. Я изнасиловал всех мастеров, делающих полы знакомым и большинство за лаги и ручается, что скрипеть не будет. Лаги притянуты к перекрытию огромными болтами очень часто, к тому же они достаточно сухие и вылежались пару месяцев у меня.
В ответ на: Стяжку под паркет толщиной в 12 см сушить нужно полгода.
Блин, ты че, прикалываешся? Кто тебе такую херню сказал? Засыпаешь керамзитом, потом гарцовковкой, потом водичкой поляпал и все! Стяжка готова! Одна комната - 1 день. Быстрее чем лаги ложить!!!
В ответ на: Блин, ты че, прикалываешся? Кто тебе такую херню сказал? Засыпаешь керамзитом, потом гарцовковкой, потом водичкой поляпал и все! Стяжка готова! Одна комната - 1 день. Быстрее чем лаги ложить!!!
Ты погугли. Прозреешь.
Проблема решена! Сегодня в гипсокартонные ниши заложили утеплитель и гул исчез. Пол, оказывается, резонировал от колебаний, издаваемых нишами. Век живи, век учись, а дураком и помрёшь.