autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Хтось в домашній електриці тямить? /вибиває пробки (+)

приверженец *****
48 лет, Киев
Сообщения: 430
С нами с 13.07.2001

Хтось в домашній електриці тямить? /вибиває пробки (+)
      28 февраля 2003 в 16:24 Гілками

регулярно "вибиває пробки" коли працює посудомийна машина разом, наприклад, з електрочайником або електродуховкою. На щитку дві пробки - один автомат та одна звичайна. Вибиває, звичайно, автомат.
Може цієї інформації і замало, але порадьте - що робити?

Заздалегідь дякую.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
Львов
Сообщения: 3822
С нами с 06.07.2001

А автомат який? (+) [Re: AlexMcCave]
      28 февраля 2003 в 16:45 Гілками

Такий циліндричної форми, з двома кнопками - одна велика на ввімкнення, друга, маленька, на вимкнення? Вони є різні. Напевно, стоїть на 5А. Постав 16-амперний, це вирішить проблему. В мене теж 5А вибивало, коли крім освітлення вмикалась пралька або праска.
16А в такому ж корпусі, як і 5А.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель ***
Киев
Сообщения: 964
С нами с 16.11.2001

Если бы все так просто было (+) [Re: NetGuy]
      28 февраля 2003 в 16:50 Гілками

то почему поставить на 16 а не сразу на 25?
Там надо смотреть на какой ток рассчитан счетчик и ссответственно менять автомат а лучше оба.
А то в противном случае будет счетчик подгорать...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец *****
48 лет, Киев
Сообщения: 430
С нами с 13.07.2001

Re: А автомат який? (+) [Re: NetGuy]
      28 февраля 2003 в 17:01 Гілками

саме такий, як ти написав. А на щитку теж є під кожною пробкою кнопки, які вмикають/вимикають пробки. Може це теж "автомат"?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 15216
С нами с 06.07.2001

и не забудьте про провода (+) [Re: Alligator]
      28 февраля 2003 в 18:23 Гілками

от их сечения и материала зависит внутренне сопротивление, а значит и максимальный ток, который они могут пропустить без нагрева материала проводника. Если провода не рассчитаны на высокий ток, то установив пробки с бОльшим током срабатывания можно лехко получить возгорание изоляции и остаться без жилья...поэтому дешевле пригласить электрика из жека или знакомого, который осмотрит электропроводку


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
Львов
Сообщения: 3822
С нами с 06.07.2001

Re: (+) [Re: Alligator]
      28 февраля 2003 в 18:26 Гілками

Сумнівно, щоб лічильник був такий слабенький.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель ***
Киев
Сообщения: 964
С нами с 16.11.2001

Это верно (+) [Re: vladest]
      28 февраля 2003 в 18:32 Гілками

но как временное - повторяю как временное - решение можно все-таки поменять автоматы так чтобы соотвестовали счетчику.
Он ведь чайник и посудомойку не целый день без перерыва крутит.....


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
49 лет, Киев
Сообщения: 1810
С нами с 02.04.2002

Re: Хтось в домашній електриці тямить? /вибиває пробки (+) [Re: AlexMcCave]
      28 февраля 2003 в 20:38 Гілками

Дом какой?
когда построен?
Когда последний раз менялась проводка, если вообще менялась?
90% что проблема в проводке, если заменишь автоматы, можешь получить пожарчик...оно тебе надо?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец *****
48 лет, Киев
Сообщения: 430
С нами с 13.07.2001

Вай, як все серйозно (+) [Re: AlexKiev]
      28 февраля 2003 в 21:49 Гілками

Дому років тридцять. Навряд чи міяли проводку...
Всім спасибі. Буду звертатися до спеціалістів.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Киев
Сообщения: 8370
С нами с 15.03.2002

Не шути с этим (+) [Re: AlexMcCave]
      28 февраля 2003 в 23:37 Гілками

Снимал квартиру на Оболони, 16 этажка, довольно старая. Даже от одного чайника 3 кВт выбивало пробки (пришлось его сложить назад в коробку). Через несколько дней ночью услышал треск непонятный за шкафом. Оказалось искрила проводка. Мудаки завели проводку в квартиру на одну розетку, а оттуда через обычную скрутку алюминия (который конечно окислился) пустили на всю квартиру. Если бы вовремя не заметил может и сгорело бы все

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
Киев
Сообщения: 1395
С нами с 14.05.2002

Re: Не шути с этим (+) [Re: pasha_uni]
      28 февраля 2003 в 23:48 Гілками

У меня тож такое было, правда на Демиевке. Это у них так принято строить было. Пришлось заменить почти всю проводку . Правда потом я уже не волновался о таких мелочах .

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
31 год за рулем, Киев
Сообщения: 1470
С нами с 10.11.2001

Вся проводка в старых домах расчитана на (+) [Re: AlexMcCave]
      1 марта 2003 в 01:12 Гілками

длительный ток до 6А (посмотри на розетки и пр, написано 220В 6А), поэтому надо с этим осторожно, ампер 10 проводка кратковременно еще потянет (до 2 кВт одновременно), больше опасно возгоранием проводки. Поэтому можно посоветовать не включать одновременно чайник, духовку, и поседомоечную, при том, что в таких домах на кухне газ и чайник великолепно закипает на плите -->

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
Киев
Сообщения: 3200
С нами с 17.07.2001

Re: Вай, як все серйозно (+) [Re: AlexMcCave]
      1 марта 2003 в 02:24 Гілками

Поддерживаю pasha_uni . У самого такая ситуация была, когда раз в полгода чистил надфилем люминий во всех розетках ибо эти м... строители, выполняя проект, проводку по всем розеткам сделали шлейфом, а проводку пустили под паркетом. Пока не понял что к чему - при включении суммарной нагрузки порядка 2кВт возле некоторых розеток регулярно воняло паленой изоляцией. Замена розетки помогала, но изоляция на проводах была уже обугленной.
Пристальный осмотр проводки показал, что все распредкоробки в квартире были замурованы цементом, безо всякий крышек, гидроизоляции и т.д. Половина скруток в распредкоробках были оплавлены. Было пару скруток проводки на освещение вообще вне коробок, просто под изолентой, замазанные цементом в углах. Мрак!
Последней каплей к решению по замене проводки был тот факт, что у соседей, после того как их залили сверху, полностью отрубило электричество в одной комнате из двух и все розетки в квартире. При том, что заливали-то их в ванной. Когда им жековские электрики меняли проводку, вроде как сказали, что пожар мог начаться в любой момент. Дому - 17 лет. Вот и думай после этого что там еще переделывать надо.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
29 лет за рулем, Ровно
Сообщения: 26691
С нами с 09.08.2002

Re: А еще можно малой кровью (+) [Re: ValeryT]
      1 марта 2003 в 04:40 Гілками

решить вопрос. А именно, из щитка на лестничной клетке кинуть отдельный провод большого сечения прямо на кухню/ванну для подключения мощных потребителей.
И повесить на отдельный мощный автомат.

У меня так и сделано. Ноу проблем


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
49 лет, Киев
Сообщения: 1810
С нами с 02.04.2002

Re: А еще можно малой кровью (+) [Re: nope]
      3 марта 2003 в 06:23 Гілками

В ответ на:

решить вопрос. А именно, из щитка на лестничной клетке кинуть отдельный провод большого сечения прямо на кухню/ванну для подключения мощных потребителей.
И повесить на отдельный мощный автомат.

У меня так и сделано. Ноу проблем



Гм, для тех кто не знает, ЭнергоНадзор, РЕГУЛЯРНО производит инспекции местности, во всяком случае в Киеве, так что баловаться самодельнымивремянками не рекомендуеться. А если делать по уму, то ...это будет называться заменой проводки в квартире


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
29 лет за рулем, Ровно
Сообщения: 26691
С нами с 09.08.2002

Re: В моем случае(+) [Re: AlexKiev]
      3 марта 2003 в 06:38 Гілками

это делалось во время большого капитального ремонта, поэтому времянкой это назвать сложно
Тем не менее, думаю, что нормально проложить отдельный кабель на кухню есть меньшая проблема, чем постоянно менять сгоревшие автоматы, полностью менять проводку во всей квартире, или (тьфу-тьфу) отгрести пожар.



Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 7493

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія