Батарея звездячит ТОКОМ

Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Батарея звездячит ТОКОМ
      1 ноября 2008 в 12:14 Гілками

Уже много лет...

Дошли руки измерить - между батареей и плитой 105 вольт.

Плита заземлена.


шоделать?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
40 лет (17 лет за рулем), Киев
Сообщения: 4892
С нами с 08.05.2007

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 12:37 Гілками

В ответ на:

Дошли руки измерить - между батареей и плитой 105 вольт.





В ответ на:

Плита заземлена.



Не на батарею случайно?

А не может ли такого быть что какой нибудь сосед сверху или снизу додумался на батарею заземление кинуть?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 33044
С нами с 15.11.2003

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 12:37 Гілками

В ответ на:

Уже много лет...

Дошли руки измерить - между батареей и плитой 105 вольт.

Плита заземлена.


шоделать?



Шукати сусідів-умільців ,які "нуль" беруть з батареї, відключаючи при цьому лічильник.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: tosha1983]
      1 ноября 2008 в 12:46 Гілками

Я ещё опыт провёл - замерял переменный в своей розетке

По идее, там есть ноль, есть фаза и есть заземление (боковые усики).

Дак вот - между нулём и фазой 220В. Между одной дыркой пятака и заземлением (усиком) - 110В. Между второй дыркой пятака и усиком заземления - 100В.

По идее, при замере между одной из дырок пятака и заземлением, должен был быть ноль? (ноль на землю) или я ошибаюсь?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 33044
С нами с 15.11.2003

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 12:49 Гілками

Зара перевіримо.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ***
49 лет, Лубны
Сообщения: 2197
С нами с 14.01.2008

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 12:51 Гілками

А летом тоже такое было? Если нет, точно кто-то ворует "свет" для обогревателей

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: kar-men]
      1 ноября 2008 в 12:52 Гілками

В ответ на:

А летом тоже такое было? Если нет, точно кто-то ворует "свет" для обогревателей




Да лет пять минимум.. Вне зависимости от времени года


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: VIOx]
      1 ноября 2008 в 12:52 Гілками

В ответ на:

Зара перевіримо.




Ану-ану, интересно!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 33044
С нами с 15.11.2003

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 12:56 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

Зара перевіримо.




Ану-ану, интересно!




Фаза-нуль 220v
Фаза- земля 220v
нуль-земля 0,5v

Отаке.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: kar-men]
      1 ноября 2008 в 12:56 Гілками

то же самое, если дотронуться к батарее и компьютеру...

Или, пардон, если сидеть на сральнике и дотронуться к железному барабану стиралки... Уууу...

Кстати, бьёт-то со стороны девайсов, а не со стороны батареи.. А как обычжно жарит током - на входе или на выходе?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: VIOx]
      1 ноября 2008 в 12:57 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

В ответ на:

Зара перевіримо.




Ану-ану, интересно!




Фаза-нуль 220v
Фаза- земля 220v
нуль-земля 0,5v

Отаке.




То есть, у меня в квартире на земле есть напряжение... Неверное подключение?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 33044
С нами с 15.11.2003

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 13:02 Гілками

А ТТХ будинку не скажете?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
он самый... **
44 года, Киев
Сообщения: 3986
С нами с 20.10.2003

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 13:04 Гілками

В ответ на:


То есть, у меня в квартире на земле есть напряжение... Неверное подключение?



т.е. у тебя кто-то из соседей по стояку (или даже ты) повесил землю на трубу. звонить в жек и совместными усилиями набить морду "умельцу" - от таких делов могут люди пострадать.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: VIOx]
      1 ноября 2008 в 13:05 Гілками

Хрущёвка, обычная хрущёвка..

У меня нет отвёртки-пробника фазы..

Сейчас взял тестер, включил на переменный ток. Один щуп зажал пальцами, второй - в розетку.
Результаты:
Один контакт пятака 80 вольт, второй контакт - 6 вольт, усики заземления - 40 вольт.

Выходит, у меня на земле напряжение!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 33044
С нами с 15.11.2003

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 13:12 Гілками

В ответ на:

Хрущёвка, обычная хрущёвка..

У меня нет отвёртки-пробника фазы..

Сейчас взял тестер, включил на переменный ток. Один щуп зажал пальцами, второй - в розетку.
Результаты:
Один контакт пятака 80 вольт, второй контакт - 6 вольт, усики заземления - 40 вольт.

Выходит, у меня на земле напряжение!




В хрущовці заземлення може взагалі не бути.
Може.
Але,тоді всі металеві конструкції повинні бути з'єднані з "нульом".
Отже все одно - різниці потенціалу бути не повинно.
В данному випадку , скоріше за все в домі занулення немає ,а на "підвішену" у нікуда землю,якась потвора кинула нуля (на ту ж батарею).
Оскільки старі лічильники вертілися по "нульовому" проводу а фаза заходила прямо , то викрутивши пробки мона користуватися електроенергією безкоштовно.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
54 года, Киев
Сообщения: 9385
С нами с 13.10.2005

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: AlMat]
      1 ноября 2008 в 13:55 Гілками

В ответ на:


т.е. у тебя кто-то из соседей по стояку (или даже ты) повесил землю на трубу. звонить в жек и совместными усилиями набить морду "умельцу" - от таких делов могут люди пострадать.


Точно! Заземлил кто-то стиралку, водонагреватель...
Срочно мерЫ принять! Убить запросто может! Не у тебя, так в
других квартирах!
Кстати, а откуда у тебя в хрущовке земля в розетках?
Не было и нет!
Разве что полностью по дому схема была переделана.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пенсионер ***
Киев
Сообщения: 17497
С нами с 29.10.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: VIOx]
      1 ноября 2008 в 13:57 Гілками

Раскрутил счётчик.. Да, эта "земля" висит в воздухе..

Замерил между ней и входящим в квартиру нулём - 220В!

Замерил между фазой и землёй - 0!!

то есть, где-то в розетках или скрутках перепутали или коротнули фазу на заземление..


Только тогда непонятно, почему в других розетках эта закороченная фаза разделались на две - давала по 100 вольт при закорачивании с и нулём и с фазой (самой собой)... :065


то есть, это есть проблема моей квартиры


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 33044
С нами с 15.11.2003

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 14:50 Гілками

В ответ на:

Раскрутил счётчик.. Да, эта "земля" висит в воздухе..

Замерил между ней и входящим в квартиру нулём - 220В!

Замерил между фазой и землёй - 0!!

то есть, где-то в розетках или скрутках перепутали или коротнули фазу на заземление..


Только тогда непонятно, почему в других розетках эта закороченная фаза разделались на две - давала по 100 вольт при закорачивании с и нулём и с фазой (самой собой)... :065


то есть, это есть проблема моей квартиры



В самій квартирі- частина проблеми.
А те що батарея "бєця" - то інша справа.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
40 лет (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 30849
С нами с 04.05.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 15:30 Гілками

В ответ на:


Кстати, бьёт-то со стороны девайсов, а не со стороны батареи.. А как обычжно жарит током - на входе или на выходе?



учитывая, что он (ток) распостраняется с околосветовой скоростью, то жарит одинаково на входе и на выходе
по проблеме -- правильно пишут - кто-то батарею вместо нуля использует, экономит. или заземлили чёнить на батарею.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
40 лет (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 30849
С нами с 04.05.2006

Re: Батарея звездячит ТОКОМ [Re: Frejer_Stolz]
      1 ноября 2008 в 15:31 Гілками

В ответ на:

Замерил между фазой и землёй - 0!!




и у тя ничё не сгорело до сих пор?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
2 користувачів і 44 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 6565

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія