Кто разбирается в электрике, подскажите плз, а то сам не могу понять что происходит со светом в квартире.
Вкрутил энергосберегающую лампу вместо обычной, она сутки поработала и потухла. После этого пару раз редко и нерегулярно мигала. Для того, чтобы проверить саму лампу - вкрутил ее на кухне - не загорелась.
Дальше самое интересное - вкрутил на ее первое место обычную лампу - не горит, вкрутил на кухню - тоже не горит. Тоесть после вкручивания той лампы - в обоих местах нет света.
Проверяю пробником - фаза светится, но мультиметр показывает, что напряжение отсутствует.
Я так понимаю, что это ноль пропал? Но как это могло произойти в обоих местах вкручивания? Ведь ни пробки не вылетали, ни шума/искр не было.
ИМХО, что-то с мультиметром не так, или некорректные условия измерения установлены - измерять переменное напряжение на пределе не менеее 300в. Если пробник светится - фаза есть. Вкручивание лампы привести к обрыву ноля в двух патронах не может. Разве что имеет место совпадение или же ноль на освещение в двух местах где-то отгорел, что кмк не реально - мощность не та. Я б проверил примерно в такой последовательности, используя обычную лампу накаливания. 1. Посмотреть, не загнулся ли центральный контакт в патроне и достает ли до центрального контакта лампы. Можно для верности малость подогнуть вверх центральный контакт патрона и с вероятностью 95% проблема будет решена. Если патрон имеет лепестки в качестве боковых контактов - проверить, чтобы они доставали до бокового/резьбового контакта лампы. 2. Если не получится - посмотреть что с проводами в обоих патронах - может просто отломались, особенно если там старый алюминий. 3. Проверить выключатели на предмет надежности соединений проводов и наличия фазы и напряжения на них.
Если это не сработает - можно найти нулевой провод в розетке и временно подключить вместо нуля на светильнике.
Соединения проверю, но мультиметр показывает верно - проверял на розетке. Против проблем в патроне говорит то, что на кухне 3 лампочки параллельно включены - менял одну - перестали гореть все 3.
Кстати, заметил еще такой эффект - на кухне было 3 параллельно подключенные лампочки (энергосберегающие). Одну выкрутил, включил свет, ни одна не горит - меряю на пустом патроне пробником фазу - на обоих контактах фаза есть, но мигает! Выкручиваю оставшиеся 2 лампочки - фаза стала на одном контакте только.
Так выключатель то фазу разрывает - он к нулю ИМХО отношения не имеет.
Сейчас такие умельцы предлагают свои услуги под видом электрегов... Я у себя как только заметил, что такой горе-работнег поразрывал 0 вместо фазы выключателями, сразу выгнал. А он просто даже не думал о такой ерунде. Заметил я это по подсветке выключаетелей, иначе мне б и в голову не пришло.
В ответ на: Кстати, заметил еще такой эффект - на кухне было 3 параллельно подключенные лампочки (энергосберегающие). Одну выкрутил, включил свет, ни одна не горит - меряю на пустом патроне пробником фазу - на обоих контактах фаза есть, но мигает! Выкручиваю оставшиеся 2 лампочки - фаза стала на одном контакте только.
Ноля 100% нет. Розетки работают? Если да, то нужно вскрывать коробки, искать, где отгорело.
В ответ на: Кстати, заметил еще такой эффект - на кухне было 3 параллельно подключенные лампочки (энергосберегающие). Одну выкрутил, включил свет, ни одна не горит - меряю на пустом патроне пробником фазу - на обоих контактах фаза есть, но мигает! Выкручиваю оставшиеся 2 лампочки - фаза стала на одном контакте только.
Ноля 100% нет. Розетки работают? Если да, то нужно вскрывать коробки, искать, где отгорело.
Да, розетки в норме. И вообще в квартире везде свет есть, кроме 2х точек.
Тогда надо бы проверять подключение проводов к блоку трех ламп - ввозможно, там идет последовательное соединение проводов от выключателя к первой лампе, от нее - ко второй - и далее к третьей. Лампы-то подключены параллельно, но провода коммутируются на контактах патронов, что не хорошо. На время проверок лучше поставить обычные лампы накаливания. Ноля таки нет на этих трех лампах. Почему - только анализ проодки и соединений, возможно - прозвон нулевого провода, но для этого его надо отключить на распредщите (фазу - тоже).
Ну провода в патронах не коммутируются - там колодка отдельно стоит.
Спасибо всем, я так понимаю, что можно взять ноль из розетки, проверить будет ли 220 от той фазы и тогда можно начинать проверять всю проводку от распределительной коробки.
При вкрученых энергосберегающих м.б. такое, что от нуля пробник светится, хотя это ноль. Почему - х.з. Подозреваю про какие то наводки связанные с паразитными утечками в ней при наличии выключателей с подсветкой(у мну такие) Проверяй мультиметром напругу между проводом и землёй (трубой, заземлением, гарантированным нулём). От этого и пляши
Конкретно обрыв - не нашел пока. Но померял напряжение в распределительной коробке - есть. Тоесть участок обрыва локализовал, теперь нужно колупать стены и искать обрыв. Сложность, что дом панельный и где желоб с проводкой фиг кто знает. Нас следующей неделе буду искать.
В ответ на: Конкретно обрыв - не нашел пока. Но померял напряжение в распределительной коробке - есть. Тоесть участок обрыва локализовал, теперь нужно колупать стены и искать обрыв. Сложность, что дом панельный и где желоб с проводкой фиг кто знает. Нас следующей неделе буду искать.
Пропоную продзвонити дріт від розподільної корбки до люстри тестером. Для цього треба придбати дріт довжиною якої вистачить від розподільчої коробки до люстри.Я гадаю так, що ця коробка десь в коридорі. Можливо над вимикачем. Хочу зауважити ,що таких коробок може бути декілька! Дивіться уважно.Незабутьте Вимкнути ФАЗУ!!!навсю квартиру. 220 волт це не батарейка!!!На всяк випадок також треба відєднати від схеми живлення квартири всі предмети живлення.Для чистоти контролю. На цьому все.Бо скажуть написано багато і не зрозуміло
Вчера все выключил и прозвонил от коробки к люстре. Таки фаза звонится когда включен выключатель, ноль не звонится. Кинул временный ноль от коробки к проводу который идет на люстру - все работает.