Вообщем ситуация дома , становишся в ввану (чугунную ) включаешь воду что бы принять душ-ванну , и начинает звиздячить током , да так что и руки сводит ... Понимаю что кто-то кинул землю на трубу водопроводную ... Как бороться с таким ? или вариантов нет Трубы в доме железо
В ответ на: Вообщем ситуация дома , становишся в ввану (чугунную ) включаешь воду что бы принять душ-ванну , и начинает звиздячить током , да так что и руки сводит ... Понимаю что кто-то кинул землю на трубу водопроводную ... Как бороться с таким ? или вариантов нет Трубы в доме железо
У меня в ванной со стены отдельно провод торчит, электрик говорит что этот провод нужно к металлической ванне присоеденить (заземлить) что бы током не било (но т.к. ванна акриловая то я им не воспользовался). Может у тя тоже есть такой проводочек?
В ответ на: Вообщем ситуация дома , становишся в ввану (чугунную ) включаешь воду что бы принять душ-ванну , и начинает звиздячить током , да так что и руки сводит ... Понимаю что кто-то кинул землю на трубу водопроводную ... Как бороться с таким ? или вариантов нет Трубы в доме железо
У меня в ванной со стены отдельно провод торчит, электрик говорит что этот провод нужно к металлической ванне присоеденить (заземлить) что бы током не било (но т.к. ванна акриловая то я им не воспользовался). Может у тя тоже есть такой проводочек?
у меня тоже такой проводочек есть, прикрутил к ванной на всякий случай
Думаю тут нужно трубу заземлять. Похожее было у брата, но не в ванной а в кухне. Мы с улицы ему на 2-й этаж затянули провод. На улице нашли заземление и подсоединили к нему. Другой конец - зачистили трубу и металическим хомутом зажали. Проблема пропала.
В ответ на: Вообщем ситуация дома , становишся в ввану (чугунную ) включаешь воду что бы принять душ-ванну , и начинает звиздячить током , да так что и руки сводит ... Понимаю что кто-то кинул землю на трубу водопроводную ... Как бороться с таким ? или вариантов нет Трубы в доме железо
У меня в ванной со стены отдельно провод торчит, электрик говорит что этот провод нужно к металлической ванне присоеденить (заземлить) что бы током не било (но т.к. ванна акриловая то я им не воспользовался). Может у тя тоже есть такой проводочек?
у меня тоже такой проводочек есть, прикрутил к ванной на всякий случай
гы. сначала надо проверять земля ли на том проводочке, прежде чем у ванной цеплять. электрика слушай, а сам проверяй
100% только руки марать не стоит. всякие "соединнения" с землей - до поры до времени.
Никакую землю, ничего проверять не нужно. Срочно звонить киевэнерго(они дадут номер), с претензией - в ванной бьет током, сильно бьет!! приедут спецы , и за 5 мин. с помощью электроклещей и какой то матери выясняют проблему и где эта проблема находится. проблема = это обычно сосед выше-ниже по стояку...
потом этого самого соседа насильно посадить в ванную и душем его, душем....:)
Andrew82 прав на сто процентов. Все металлические части - трубы водоподвода, полотенчика, канальи, ванну необходимо соединить проводником. СУП - система уравнивания потенциалов однакА. А уж потом можно не спеша звонить энергетиков. Кстати,если кто реально на трубы занулился, то довольно трудно найти в девятиэтажке вражину.
у человека я так понимаю было все нормально, потом начало "бить".. делаю вывод, что все занулено было до того.
далее - у энергетиков свои "секреты" по выявлению. вечером ходим по этажам, и смотрим клещами потребление по проводам от счетчика и сравниваем с показаниями этого счетчика ... эт один из примеров. главное, чо они знают - в этом подьезде..
В ответ на: далее - у энергетиков свои "секреты" по выявлению. вечером ходим по этажам, и смотрим клещами потребление по проводам от счетчика и сравниваем с показаниями этого счетчика ... эт один из примеров. главное, чо они знают - в этом подьезде..
Счетсчик не нужен, достаточно открыть щиток и при помощи клещей замерить ток в проводах на квартиру, если 0 (фазный провод и нулевой захватываются одновременно) - все Ок, иначе - используется другой "неучтенный" проводник, возможно стояк в ванной или батарея.
В ответ на: далее - у энергетиков свои "секреты" по выявлению. вечером ходим по этажам, и смотрим клещами потребление по проводам от счетчика и сравниваем с показаниями этого счетчика ... эт один из примеров. главное, чо они знают - в этом подьезде..
Счетсчик не нужен, достаточно открыть щиток и при помощи клещей замерить ток в проводах на квартиру, если 0 (фазный провод и нулевой захватываются одновременно) - все Ок, иначе - используется другой "неучтенный" проводник, возможно стояк в ванной или батарея.
Вы считаете, что он рабочий ноль на батарею посадил???? А смысл этой процедуры? Электричество "экономить"? Там для этого еще нужно вход-выход фазы на счетчике поменять, что сразу вычисляется без всяких клещей. Я имел ввиду защитное зануление, которое в нашей ТN-C-S должно со щитка тянуться как РЕ, но умельцы с труб берут. Вот там порой с десяток вольт потенциал и гуляеет, а определить такое сложно.
я бы с этим не шутила.. у нас такое же было... по трубам вода под напряжением побежала (тоже "спасибо" соседям) - в туалете загорелись прокладки между труб, причем загорелось быстро, благо были дома и и успели потушить
Вы считаете, что он рабочий ноль на батарею посадил???? А смысл этой процедуры? Электричество "экономить"? Там для этого еще нужно вход-выход фазы на счетчике поменять, что сразу вычисляется без всяких клещей.
В моей старой квартире (дом 1976 года постройки, стандартная 10ти этажка) счетчик находился в квартире, и там уже при постройке все было соединено "как надо". Рабочий ноль на батарею, ВДТ - и счетчик стоит, как вкопанный, а если к другому отводу транса подсоединить - еще и вращается в обратную сторону. Какие клещи это вызвонят?
В ответ на: через амперметр "0" на счетчике проверить - свет в квартире горит - тока нет... вот тебе и вся арифметика
Нет, так не пойдет. Он мог только одну розетку на батарею занулить. Если действительно воровство, то варианта два:1) как говорил предыдущий оратор - замерить сумму фаза-ноль одним обхватом токовых клещей и если есть небаланс бить тревогу. Но тут возможны варианты тк энергонадзор работает только днем, а хитрые манипуляции обычно вечером и ночью проводят. Можно ничего не выявить. Второй - поголовный обход счетчиков и проверка подключения на первой и третьей клеме (т.е чтобы вход фаза-ноль не поменян был местами). Ну тут тоже злодей может насторожиться и быстренько все на место восстановить, пока до его квартиры не добрались. А если это не воровство, а банально кто-то решил "Типа защитное заземление" сделать на трубу......вот тут ловить не переловить. Прошивает временами его старенький холодильник на корпус. И соответсвенно на трубы. А они заземлены хренова,сопротивление большое, ток маленький, защита не работает (если УЗО нет) и будет это длисться доооолго, до особо невезучего купальщика.