      9 ноября 2009 в 09:43 Гілками

вобщим теща положила электроподогрев DEVI, который не матом, а проводом

и чета жрет у нее электроэнергию на ПОРЯДОК больше, чем у меня (у меня мат четвертый год - проблем нуль) и греется долго

в каком направлении искать баг?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
deleted
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: macmahon]
      9 ноября 2009 в 09:51 Гілками

може в неї дріт глибоко "закопали"?
тоді воно і гріється довше, правда і довше повинно тепло зберігати.

імхо вона неправильно користується. треба раз розігріти, а після тільки підтримувати.
якщо одразу розкочегарити, а потім коли стане жарко виключити, то на новий розигів знов піде багато часу та енергії.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Золотое перо ***
Киев
Сообщения: 9690
С нами с 26.04.2005

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: ]
      9 ноября 2009 в 09:55 Гілками

а может быть што равшан с джумшутом чутка провода не по технологии маловато положили, а разницу в аул?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Золотое перо ***
Киев
Сообщения: 9690
С нами с 26.04.2005

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: macmahon]
      9 ноября 2009 в 10:07 Гілками

немного сухой цифири - аказуеца жрет 35 кВатт в день!!!11

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
deleted
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: macmahon]
      9 ноября 2009 в 10:17 Гілками

В ответ на:

немного сухой цифири - аказуеца жрет 35 кВатт в день!!!11



ну тоді вже і довжину кабелю напиши.
може там 800 м


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Ірпінь
Сообщения: 9982
С нами с 28.02.2003

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: ]
      9 ноября 2009 в 15:53 Гілками

Кабель кабелем, а площадь пола (помещения) то какая?
35 кВт/день при нынешней погоде - это хорошей площади сауна.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Золотое перо ***
Киев
Сообщения: 9690
С нами с 26.04.2005

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: LeonBuhgalter]
      9 ноября 2009 в 15:58 Гілками

ну на мой глаз по-трезвому - до 10 метров кв.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
Київіздекепіталофюкрейн
Сообщения: 5945
С нами с 06.04.2009

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: macmahon]
      9 ноября 2009 в 17:18 Гілками

Пол греет? Тогда никаких проблем нет. Расход эл.энергии напрямую зависит от теплопотерь.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
member ***
44 года, Киев
Сообщения: 156
С нами с 05.11.2003

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: macmahon]
      12 ноября 2009 в 12:58 Гілками

если сам решил разобраться, то сними терморегулятор, к нему подключен датчик температуры(два проводка к отдельному разьёму) померяй на нём сопротивление, по таблице в инструкции или инете посмотри какой температуре оно соответствует(например +10) Потом вруби полы, опять замерь(через час) сопротивление, чтобы узнать температуру, если она таже или немного изменилась, делай выводы.Далее понятно.
А содрогать воздух о рафшанах или тёщах, делу не будет.
Удачи.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 11319
С нами с 20.09.2001

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: macmahon]
      12 ноября 2009 в 14:56 Гілками



В ответ на:

немного сухой цифири - аказуеца жрет 35 кВатт в день!!!11





это мощность 1.5 кВт, 24 часа в день. Мощность вроде нормальная для комнаты

Независимо от ошибок при укладке такое кол-во тепла (35 кВт*час в день) должно дать эффект в виде температуры пола и комнаты.

Но эффект может быть снижен за счет подогрева потолка квартиры снизу и увод тепла по панели через торец на улицу.

+ Еще и окна открыты.

Что бы я смотрел

1. Терморегулятор
2. Счетчик (может он гонит)

Если теплоизолятора на полу нет - половину тепла будет у соседа.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
Сообщения: 2154
С нами с 15.01.2004

Re: проблема с эл.полом DEVI [Re: macmahon]
      15 ноября 2009 в 04:26 Гілками

а теплоизоляция есть?
если нет - то похоже, что работает круглосуточно, а все тепло уходит.

ps: так быть не должно. у самого на 10 квм электропол - жрет более чем умеренно. но я теплый пол укладывал поверх 2 см стиродура.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
1 користувачів і 13 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 2299

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія