слыхал я что нуждается он в тех обслуживании с какой то переодичностью... расскажите с какой? и какие работы нужно проделывать? чем грозит если эти работы не делать... для вводных. бойлер у меня аристон. полтора года отроду.80 литров
Профилактика для бойлеров вещь КРАЙНЕ необходимая из-за того что для избежания образования накипи на нагревателе в бойлерах (и в Аристоне в частности у самого такой на 50 л.) устанавливают магниевый анод. Который при эксплуатации имеет свойство разрушаться и соответственно теряет свои функции, а кроме того засоряет собственными остатками всю сантехнику (в основном фильтры перед шаровыми кранами). А так как образование накипи в бойлере практически выводит его из строя (ну не греет он и все!!!!) то есть смысл вовремя заменить анод нежели дождаться выхода из стоя ТЭНа. Что касается периодичности проведения профлактики то это зависит от того как часто пользуешься бойлером. Замена анода (от него практически ничего не осталось) обошлась мне зимой в 50 грн. вместе с работой.
Раз в два роки знімаєш нагрівіч, чистиш від накипу і міняєш анод. навіть з нашою жорсткою і ржавою водою в мене за такий період анод ще не повністю "зношений"
В ответ на: слыхал я что нуждается он в тех обслуживании с какой то переодичностью... расскажите с какой? и какие работы нужно проделывать? чем грозит если эти работы не делать... для вводных. бойлер у меня аристон. полтора года отроду.80 литров
У меня Аристон 50 л. уже года 3. Включается в периоды откключения горячей воды, т.е. максимум 1 месяц в год. Ничего не менял!