вопрос по кондиционеру и электрике
      5 апреля 2011 в 11:05 Гілками

у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А
предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор

это нормально? или поменять автомат на поменьше?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель *
Киев
Сообщения: 2250
С нами с 14.12.2009

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: KpoT]
      5 апреля 2011 в 17:28 Гілками

В ответ на:

у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А
предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор

это нормально? или поменять автомат на поменьше?




Зависит от проводов, которые электрик проложил к кондиционеру:)

Что бы автомат успешно выполнял свои функции, он должен быть самым "слабым звеном" в цепи.
кабель 2.5 квадрата рассчитан на 25 ампер (хотя и не всегда, зависит от способа прокладки).
кабель 1.5 квадрата на 25 ампер не рассчитан, т.е. в случае чего существует вероятность перегорания кабеля, а не выбивания автомата.
На пальцах дето так.

Змінено Voltik.kiev.ua (17:31 05/04/2011)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
Киев
Сообщения: 11345
С нами с 31.01.2007

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: KpoT]
      5 апреля 2011 в 21:25 Гілками

я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ***
49 лет, Лубны
Сообщения: 2197
С нами с 14.01.2008

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: Voltik.kiev.ua]
      5 апреля 2011 в 21:26 Гілками

Инвентор себя в обиду не даст.Даже если перенапряжение, или фаза на фазу, у него (кондея) выгорает варистор-который просто с помощью плоскогубцев извлекаеться(плата в наружном блоке их там 2-3 шт тоесть выдерживает 2-3 непонятки со светом) и кондей работает дальше Если это квартира и проводка уже уложена 25-ки хватит с головой, если дом посадите на два разных автомата по 15 ампер

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель ****
42 года (16 лет за рулем), Киев
Сообщения: 822
С нами с 26.04.2007

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: Voltik.kiev.ua]
      5 апреля 2011 в 23:43 Гілками

В ответ на:

Зависит от проводов, которые электрик проложил к кондиционеру:)



3*2.5

В ответ на:

... зависит от способа прокладки).




а подробнее?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель *
Киев
Сообщения: 2250
С нами с 14.12.2009

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: KpoT]
      6 апреля 2011 в 12:19 Гілками

В ответ на:


а подробнее?



Это уже тонкости:)
2.5 квадрата при открытой прокладке или замурован (обеспечен теплоотвод) 25 на ампер рассчитан, при прокладке "в трубе" (нет теплоотвода) не рассчитан.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель *
Киев
Сообщения: 2250
С нами с 14.12.2009

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: autoservice]
      6 апреля 2011 в 12:26 Гілками

В ответ на:

я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.




Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель ****
42 года (16 лет за рулем), Киев
Сообщения: 822
С нами с 26.04.2007

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: Voltik.kiev.ua]
      6 апреля 2011 в 12:27 Гілками

В ответ на:

2.5 квадрата при открытой прокладке или замурован (обеспечен теплоотвод) 25 на ампер рассчитан, при прокладке "в трубе" (нет теплоотвода) не рассчитан.




у меня просто замурованы ..


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
Киев
Сообщения: 2559
С нами с 13.03.2007

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: KpoT]
      6 апреля 2011 в 12:36 Гілками

В ответ на:

у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А
предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор

это нормально? или поменять автомат на поменьше?




Выдержит не мучайте себя.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
Сообщения: 21965
С нами с 03.10.2003

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: Voltik.kiev.ua]
      6 апреля 2011 в 12:48 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.




Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.




угу) 7 инвертор 0,47кВт, 12 инвертор 0,9 кВт


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
Киев
Сообщения: 11345
С нами с 31.01.2007

Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: Morfei™]
      6 апреля 2011 в 21:11 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

В ответ на:

я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.




Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.




угу) 7 инвертор 0,47кВт, 12 инвертор 0,9 кВт




тогда автомат однозначно 16 надо ставить. зачем там 25?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
5 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 3523

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія