Менял лампочку накаливания возле лифта на длинную дневного света. Все сделал - гудит и мигает, но окончательно не загорается. Проверил от домашней розетки - все работает.
Померял возле лифта напряжение мультиметром и тут загадка: в одном положении электродов 230 вольт, в обратном - 0. При том, что включен режим замера переменного тока и дома показывает равные значения без разницы как мерять, разве что знак минус появляется, когда минусовой провод на фазу подключаешь.
Что это может быть, что электрику говорить, чтоб исправлял?
не знаю, насколько это твой случай, но от перемены щупов при измерении напряжения в сети переменного тока напряжение менятся не должно.
Бывает что для лампочек накаливания в подъездах/лестничных клетках колхозили (включали в цепь питания лампы) диод. При этом полсинусоиды переменного тока обрезалось диодом, лампочка начинала светить тусклее и свет от неё ощутимо мигал. Якобы при этом лампочка работала в два раза дольше, но это очень спорный вопрос.
а вот лампам дневного света диод в цепи подключения к 220 будет мешать работать. Проверь - нет ли где диодика.
Обычно лампы дневного света гудят и моргают (не запускаются) если в сети напряжение низкое (при всём остальном исправном).
Бывает что для лампочек накаливания в подъездах/лестничных клетках колхозили (включали в цепь питания лампы) диод. При этом полсинусоиды переменного тока обрезалось диодом, лампочка начинала светить тусклее и свет от неё ощутимо мигал. Якобы при этом лампочка работала в два раза дольше, но это очень спорный вопрос.
а что будет если в такой (с диодом) патрон вкрутить энергосберегайку? будет вообще работать?
В ответ на: а что будет если в такой (с диодом) патрон вкрутить энергосберегайку? будет вообще работать?
не знаю даже. жОсткая экономия лампочек диодами и энергосберегалки не пересеклись в моей практике. Энергосберегалки суть те же лампы дневного света, только с электронным поджигом. Думаю, что не будет работать.