Уважаемые эксперты, подскажите. Итак: частный дом, в одной из комнат сделал новые розетки. Они спаренные. Подключил через автомат. Авомат подключил так: нижний провод автомата на ноль, верхний - к автомату, стоявшему ранее (к его верхней клеме). Этот верхний -фаза (я так понимаю). Индикатором ткнул -фаза есть, второй контакт в розетке не светится. Включил дрель в розетку- бах! кз. Выбило УЗО дома. Включил УЗО, сижу думаю где лажа. Может подскажете чего. Фото сделать не могу. Я нынче в Киеве. Заранее всем спасибо.
Выбило УЗО, которое стояло и до последних переделок, общее на весь дом ? честно говоря я не совсем понял, как это к одной клемме автомата (обычного) можно подключить ноль, ко второй фазу ? вообще то через автомат проходит исключительно фаза. или для этих двух розеток ты поставил отдельное УЗО ?
pej 08.11.2012 15:24 пишет: Уважаемые эксперты, подскажите. Итак: частный дом, в одной из комнат сделал новые розетки. Они спаренные. Подключил через автомат. Авомат подключил так: нижний провод автомата на ноль, верхний - к автомату, стоявшему ранее (к его верхней клеме). Этот верхний -фаза (я так понимаю). Индикатором ткнул -фаза есть, второй контакт в розетке не светится. Включил дрель в розетку- бах! кз. Выбило УЗО дома. Включил УЗО, сижу думаю где лажа. Может подскажете чего. Фото сделать не могу. Я нынче в Киеве. Заранее всем спасибо.
Всё на кучу! КЗ, УЗО, ноль на фазу через автомат...
Попробуем разобраться. Ты дрель в розетку с нажатым курком совал, что ли? Бахнуло в момент сования или в момент нажатия курка? Выбило именно УЗО или таки АЗ(автомат защиты). Если бы сработало УЗО - особенного баха не последовало бы, т.к. ток для срабатывания УЗО требуется мизерный - 30мА. А вот АЗ, к-й находится в составе УЗО - тот да-а, требует КЗ. Сообщи название и уставку механизма, который сработал и ты его включил обратно перед тем как сесть и задуматься.
Розетки с заземляющим контактом или без? Соответственно, проводка в доме с защитным заземлением (такой жёлто-зелёный провод, третий по счёту кроме нуля/голубого и фазы/коричневой)? Если таки три провода, то вариант : при установке розеток "защитный" ноль перепутан с "рабочим". Есс-но, при нажатии курка дрели УЗО всё отключает. Проверка : всунуть шось помельче чем дрель, но побольше 6,6Вт, напр, вентилятор 20-50Вт, китайская и не очень стереогамнитолка 10-15Вт. Опять сработает УЗО - менять местами нули в розетках или там в распредкоробке, смотря где нахомутал. Если ничо не срабатывает, значит у тя, мил человек, в дрели было замыкание и сработал не УЗО, а АЗ. Бахнуло при всовываньи вилки (тогда и на розетке след кратковременной дуги должен был остаться) - шнурок дрели закорочен. Бахнуло при нажатии курка - надо смотреть чо там за тем курком стоит, а именно - помехозащитный конденсатор.
Это лишь один из сцеариев, к-й можно предположительно составить из приведённого тобой сумбурного набора происшествий, пааутины проводов и мешанины упомянутых неопознанных установочных изделий. Хуже если то что ты называешь УЗО таковым не окажется, а в розетках только 2 провода и никаких защитных нулей. Ждём уточнений...
На выходных сфоткаю. Пока даю уточнения. Итак: провода в розетке 3. Красный (фаза), синий (ноль), желтый (земля). Провода заведены в щиток через автомат. Срабатывало УЗО . Оно общее для всей э/сети. Стояло и до установки розеток.Сработало, когда нажал на курок дрели. Камрад Vik_tor правильно заметил мою описку - нижний провод из автомата- это один из проводов розетки (кажется красный, т.е фаза). Еще один на общую шину (ноль), а земельный (желтый) никуда не подключен, ибо контура у меня еще нет. Еще раз спасибо всем за участие и помощь.
maksym 09.11.2012 08:38 пишет: Я всегда думал, что УЗО срабатывает не по току, а по разнице токов ноль/фаза (учечки на массу). По току (в заземлении) срабатывает диффзащита.
Ток в заземлении может взяться тока при наличии разницы между токами в фазе и нуле - первый закон кирхгоффа.
В ответ на: Ток в заземлении может взяться тока при наличии разницы между токами в фазе и нуле - первый закон кирхгоффа.
Так никто и не спорит. Я говорю только о разных принципах срабатывания УЗО и диффзащиты. Диффзащита, например, не сработает при утечке фазы на трубы отопления (через человека), а УЗО сработает. Да и ток в земле может взятся не только от "нашей" фазы, но и "соседской". И УЗО в этом случае промолчит.
maksym 09.11.2012 14:59 пишет: Так никто и не спорит. Я говорю только о разных принципах срабатывания УЗО и диффзащиты.
Вам остается огласить что именно вы называете УЗО, а что именно - диффзащитой. Потому как весь доступный мне интернет считает что это одно и то же, и мне кажется, что вы путаете диффзащиту с обычным автоматическим предохранителем.
maksym 09.11.2012 14:59 пишет: Да и ток в земле может взятся не только от "нашей" фазы, но и "соседской". И УЗО в этом случае промолчит.
На соседской фазе должно тож быть узо свое, вообще-то.
Где-то перепутали подключение жил новой линии, розеток!
pej 09.11.2012 10:07 пишет: земельный (желтый) никуда не подключен, ибо контура у меня еще нет.
У Вас опасная ситуация, так как защитные контакты розеток, светильников через жилы земли проводки и шину заземления соединены вместе и случае пробоя в одном из электроприборов класс защиты 1, это те у которых на вилках и корпусах есть защитные контакты, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1, что существенно повышает вероятность поражения током!
Пока не будет подключено заземление к шине заземления, возле розеток и светильников провод заземления нужно отключить, заизолировать, смотрите фото! По выше описанной причине нужно отключить и заизолировать фазный провод спаренных розеток, если они с защитными контактами!
Упоминая контур Вы скорей всего не ведали что пишите, навряд ли Вы будете его делать, так как для его изготовления требуется много средств и трудозатрат. Хорошо если хотя бы правильно сделаете бюджетное заземление.
Похоже что у Вас планируется система питания с типом заземления ТТ, которая будет сделана с букетом нарушений электробезопасности, так как нет как минимум 2-х ступенчатой дифзащиты, которая должна быть на все электрохозяйство!
В ответ на: т.к. ток для срабатывания УЗО требуется мизерный - 30мА.
просто уточню для справки.
Я всегда думал, что УЗО срабатывает не по току, а по разнице токов ноль/фаза (учечки на массу). По току (в заземлении) срабатывает диффзащита.
Совершенно верное уточнение. Просто не хотел нагружать свой пост излишней терминологией,не относящейся напрямую к теме. Пожертвовал "дифференциальным", он же "разностный", током.