Оцените работу монтажника батареи

СуперСтар *
42 года, Киев
Сообщения: 4088
С нами с 10.03.2006

Оцените работу монтажника батареи
      19 августа 2013 в 10:46 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Кто хорошо разбирается в схемах монтажа батарей, оцените такую схему батареи. Меня смущает два лишних крана на стояке или это нормальная практика?

Кто хорошо разбирается в схемах монтажа батарей, оцените такую схему батареи. Меня смущает два лишних крана на стояке или это нормальная практика


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец **
Киев
Сообщения: 478
С нами с 02.02.2009

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 10:55 Гілками

А где "вентиль" для регулировки температуры батареи?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
патриарх ***
47 лет, Киев
Сообщения: 1095
С нами с 17.01.2006

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 10:56 Гілками

я бы сделал немного по-другому, вместо угловых кранов вставил бы тройники, все равно эти краны никогда закрываться не будут. и перемычка осталась бы на месте стояка.
это он себя обезопасил на случай протечки в полипропилене.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
47 лет (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 46170
С нами с 08.03.2005

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 10:58 Гілками

В первую очередь, тебя должен смущать полипропилен на стояке.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
29 лет за рулем, Киев
Сообщения: 13972
С нами с 13.07.2005

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 11:01 Гілками

на перемычке кран отсутвует. когда закрыт - всё через батарею. когда открыт - частичный байпас (батарея суть меньше кочегарит). ну и вдруг снять батарею - байпас открыт.
ваще кран маевского для регулировки используют, но ставят его в старых домах не часто - комунальщики своими недогревами доказали отсутствие необходимости что-то регулировать.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ***
Сообщения: 7258
С нами с 18.01.2008

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 11:33 Гілками

Странная схема, не понимаю...

Я бы поставил один на перемычке.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 11:42 Гілками

Не совсем понятная схема. Теплоноситель вообще-то должен идти по прямому стояку, заходя через отводы труб на твои батареи. А у тебя теплоноситель идет как-то буквой зю. Зачем? Ну, разве, что так и было. Краники на стояке смущают тебя абсолютно правильно. Это значит, что укрутить батарею, когда тебе жарко ты не сможешь. Вернее, сможешь, но будь готов к гневным и обоснованным в общем-то жалобам других жильцов. Опять же, если есть краны на батарею - нахиба те краники? Ну и верхний кран возле батареи имхо, не айс. Лучше было бы на верх поставить термоголовку. И да, в перемычке - никаких краникофф. ИМХО.

Змінено Спайк (12:14 19/08/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
42 года, Киев
Сообщения: 4088
С нами с 10.03.2006

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Энгри]
      19 августа 2013 в 11:47 Гілками

Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
42 года, Киев
Сообщения: 4088
С нами с 10.03.2006

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: shurken]
      19 августа 2013 в 11:48 Гілками

В смысле? Это армированные чешские трубы -- не Китай.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
42 года, Киев
Сообщения: 4088
С нами с 10.03.2006

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: serg198]
      19 августа 2013 в 11:49 Гілками

serg198 19.08.2013 11:33 пишет:

Странная схема, не понимаю...

Я бы поставил один на перемычке.




Вот именно, надо было один кран на перемычке, чтобы вся вода ко мне шла. Но как оказалось, перемычки у нас совсем нельзя.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 11:56 Гілками

Egouar 19.08.2013 11:47 пишет:

Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.




Ну, пусть меня поправят, но перемычка обеспечивает бесперебойную подачу теплоносителя по стояку, несмотря на возможные баги с батареями у жильцов. По крайней мере, если подача идет сверху вниз. Сорри, сейчас не могу ни сфоткать ни нарисовать как оно должно быть.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Продавец овощей **
Киев
Сообщения: 44498
С нами с 11.04.2006

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 11:57 Гілками

Egouar 19.08.2013 11:47 пишет:

Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.




Как это не нужна? А если закрыть оте краны на батарее, то как вода к соседям пойдет? Или это частный дом?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
44 года (26 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6177
С нами с 03.02.2007

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Энгри]
      19 августа 2013 в 12:26 Гілками

Спайк 19.08.2013 11:56 пишет:

Egouar 19.08.2013 11:47 пишет:

Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.




Ну, пусть меня поправят, но перемычка обеспечивает бесперебойную подачу теплоносителя по стояку, несмотря на возможные баги с батареями у жильцов. По крайней мере, если подача идет сверху вниз. Сорри, сейчас не могу ни сфоткать ни нарисовать как оно должно быть.




+1. Перемычка должна быть и кран на перемычке запрещен. Иначе при перекрытии перемычки и закрытии батареи термоголовкой перестает греть весь стояк. Это если по правилам.
Угловые краны на стояке (да и любые краны вообще) запрещены. Причину смотри выше.
Полипропилен в централизованных СО запрещен к применению. Причина - не держит расчетное давление при расчетной температуре.
Я бы себе такое не делал и сантехника погнал бы взашей. Так как в случае чего отвечать тебе.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ***
Сообщения: 7258
С нами с 18.01.2008

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: oleg_mazda]
      19 августа 2013 в 12:57 Гілками

oleg_mazda 19.08.2013 12:26 пишет:

Спайк 19.08.2013 11:56 пишет:

Egouar 19.08.2013 11:47 пишет:

Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.




Ну, пусть меня поправят, но перемычка обеспечивает бесперебойную подачу теплоносителя по стояку, несмотря на возможные баги с батареями у жильцов. По крайней мере, если подача идет сверху вниз. Сорри, сейчас не могу ни сфоткать ни нарисовать как оно должно быть.




+1. Перемычка должна быть и кран на перемычке запрещен. Иначе при перекрытии перемычки и закрытии батареи термоголовкой перестает греть весь стояк.




Кран на перемычке запрещен для "тупоголовых")
Разве не понятно (и как это вообще может быть не понятно),
что при перекрытой батарее кран на перемычке должен быть открыт!?)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
53 года (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 4179
С нами с 23.12.2012

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 12:59 Гілками

Руки оторвать за такой монтаж.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
44 года (26 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6177
С нами с 03.02.2007

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: serg198]
      19 августа 2013 в 13:47 Гілками

[цитата="serg198 19.08.2013 12:57 пишет"

Кран на перемычке запрещен для "тупоголовых")
Разве не понятно (и как это вообще может быть не понятно),
что при перекрытой батарее кран на перемычке должен быть открыт!?)




Как ты думаешь, какой процент населения разбирается в данной теме? Вот поэтому и пишутся всякие там умные инструкции типа снипов, дбнов и пр. Которые обязан знать вовсе не заказчик, а монтажник, специалист в данной сфере и честно предупреждать хозяина квартиры о возможных последствиях такого монтажа. Поэтому тупоголовым в данном случае нужно назвать исключительно монтажника, а заказчику остается только посочувствовать


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
47 лет (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 46170
С нами с 08.03.2005

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Maksimus]
      19 августа 2013 в 14:03 Гілками

Maksimus 19.08.2013 11:01 пишет:

ваще кран маевского для регулировки используют, но ставят его в старых домах не часто - комунальщики своими недогревами доказали отсутствие необходимости что-то регулировать.



Кран маевского, ващет для стравливания воздуха и его всегда ставят.
Регулятор не ставят, т.к. с нашим водопроводом, его частенько клинит.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
47 лет (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 46170
С нами с 08.03.2005

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Энгри]
      19 августа 2013 в 14:06 Гілками

Спайк 19.08.2013 11:42 пишет:

Теплоноситель вообще-то должен идти по прямому стояку, заходя через отводы труб на твои батареи. А у тебя теплоноситель идет как-то буквой зю. Зачем?



Не должен. Сама схема как раз нормально сделана, перемычка ставится ближе к радиатору. А вот зачем - что-бы батареи грели, а не все мимо проходило.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
47 лет (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 46170
С нами с 08.03.2005

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 14:08 Гілками

Egouar 19.08.2013 11:48 пишет:

В смысле? Это армированные чешские трубы -- не Китай.



На стояках должно быть железо.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
47 лет (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 46170
С нами с 08.03.2005

Re: Оцените работу монтажника батареи [Re: Egouar]
      19 августа 2013 в 14:13 Гілками

Egouar 19.08.2013 11:49 пишет:

Вот именно, надо было один кран на перемычке, чтобы вся вода ко мне шла. Но как оказалось, перемычки у нас совсем нельзя.



Зачем тебе вся вода? Если так каждый сделает, будете мерзнуть коллективно, а так пока только у соседей холодней станет и они быстро задумаются как это пофиксить и получится у вас стояк вместо трех четвертей, полдюйма - меньше поток, меньше теплоносителя и жалобы на жэк, мол плохо топят. А еще классно, когда кто-то случайно стояк перекроет, то ли сам, то ли дети поиграются.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 12 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 10621

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія