Вопрос по электрике (2/2)

старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: Drunkard]
      12 августа 2013 в 13:58 Гілками

Drunkard 12.08.2013 12:41 пишет:

Спайк 11.08.2013 09:53 пишет:

4 из них на 220 и одна на плиту - 380. Перекладывать заново провод и вязать в коробку не годится, хотя как крайняя мера, если ничего нельзя.



Розеточный кабель еще полбеды, там ток до 16 ампер, толковые клемники и пайка применимы с равным успехом, если правильно сделаны, ну и не забыть посчитать 16 ампер на каждую из четырех розеток.
А вот на плиту может легко случиться за 25. Прежде вопроса о клеммниках или пайке, я бы посоветовал смотреть на толщину провода к плите, и если там 2.5 квадрата, еще и алюминий - то тока прокладывать заново. Мощности электроплит нефигово возрасли со времен коммунизма, с которых, подозреваю, лежит в стенах сушествующая проводка.
Очень желательно еще и трехфазную плиту, и именно на три фазы ее подключать.




Спасибо за совет Там и уходит за 25. Люминия нету, сразу медь стояла, дом-то 2002 года постройки. И там 3 квадрата - 2, 5 на плиту - мало, конечно.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
16 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      12 августа 2013 в 14:03 Гілками

Спайк 12.08.2013 13:58 пишет:

Drunkard 12.08.2013 12:41 пишет:

Спайк 11.08.2013 09:53 пишет:

4 из них на 220 и одна на плиту - 380. Перекладывать заново провод и вязать в коробку не годится, хотя как крайняя мера, если ничего нельзя.



Розеточный кабель еще полбеды, там ток до 16 ампер, толковые клемники и пайка применимы с равным успехом, если правильно сделаны, ну и не забыть посчитать 16 ампер на каждую из четырех розеток.
А вот на плиту может легко случиться за 25. Прежде вопроса о клеммниках или пайке, я бы посоветовал смотреть на толщину провода к плите, и если там 2.5 квадрата, еще и алюминий - то тока прокладывать заново. Мощности электроплит нефигово возрасли со времен коммунизма, с которых, подозреваю, лежит в стенах сушествующая проводка.
Очень желательно еще и трехфазную плиту, и именно на три фазы ее подключать.




Спасибо за совет Там и уходит за 25. Люминия нету, сразу медь стояла, дом-то 2002 года постройки. И там 3 квадрата - 2, 5 на плиту - мало, конечно.



Не нужны клемники.
Есть хороший обзор по нагреву клемного соединения типа Wago и скрутки при 25 и 50 амперной нагрузке. Скрутка лучше. Притом желательно пропаянная и не спрятанная в слой штукатурки.
http://electrik.info/main/sekrety/503-kakoe-soedinenie-provodov-nadezhnee-klemmnik-wago-skrutka.html


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ssb
Достоевский **
35 лет (16 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6741
С нами с 25.01.2008

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      12 августа 2013 в 14:41 Гілками

Спайк 12.08.2013 13:40 пишет:

Медный. На плиту три кубика, а розетки - 2,5. С плитой посушил я голову, посушил... Есть идея провод от плиты соединить без розетки через карболитовый клеммник.


Если медь с медью, то таки проще. Вроде даже сварить можно

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст **
Киев
Сообщения: 315
С нами с 24.05.2012

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      15 августа 2013 в 03:27 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Спайк 11.08.2013 09:53 пишет:

Что думаю я:
1. существующие провода удлинить до нужных мест путем скрутки с последующей изоляцией;
2. эти же провода удлинить путем металлических клемников с возможной запайкой друг к другу оголенных концов.

Что думаете вы по этому поводу?


Скруткой делать нельзя!

Контактные соединения должны делаться только сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом под два винта одновременно как на фото, желательно чтоб в винтовом клемнике была прижимная пластина, её можно заменить надеванием на прямые проволоки жил наконечника НШВ(И).

ВСН 139-83:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.


ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ-7 Россия:

Глава 2.1. Электропроводки Общие требования

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.


ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина:

5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.


ПУЭ-7 Россия:

Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.




Спайк 11.08.2013 12:47 пишет:

Именно в горизонтальную поверхность.


На поверхностях где высока вероятность разливания жидкости нельзя делать розетки, даже так называемые влагозащищенные с крышечками!

Спайк 11.08.2013 19:00 пишет:

Levkoy 11.08.2013 13:29 пишет:

Я думал про WAGO уже все знают...




Та слышал про самозажимные, но я ж деревня. Аматор-любитель, который что-то знает, а что-то нет. Вот в чем не уверен - то и спгашивает.


Так называемые безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями, ни по нормам, ни по уму ставить НЕЛЬЗЯ!

Безвинтовые, саможажимные, рожденные с серьезной патологией, плоско пружинные, клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями обеспечивают пятно контактного соединения как минимум в разы меньше сечения соединяемых жил из-за чего контактное соединение неизбежно нагревается в разы сильней чем жилы проводки при максимально допускаемом долговременном токе, при котором подразумевается что при температуре воздуха +25С жилы нагреются до +65С!
ПУЭ-7 Россия:

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 С.


Что говорит об том, что заявленный производителями номинальный ток плоско пружинных зажимов является бессовестной ложью или безграмотностью в электротехнике!

Если Вы сами до того безграмотны в геометрии, что на глазок по картинке или находящемуся в руках плоско пружинному зажиму со снятым корпусом не можете прикинуть что площадь контактного соединения в разы меньше сечения жилы проводки то попросите того кто разбирается в геометрии и кому доверяете чтоб посчитал.

Пружины не считаются токоведущими проводниками так как они из аустенитной хромникелиевой стали, CrNi, сопротивление которой больше чем у обычного железа, у которого сопротивление более чем в 5 раз больше чем у меди.
ГОСТ Р 51324.1-2005:

П р и м е ч а н и е - Пружины, упругие детали, зажимные пластины и аналогичные детали не считают частями, через которые проходит рабочее напряжение.




В теме Про испытания клеммников WAGO и не WAGO – 3, на мастерсити, при проверке циклическим нагреванием сверх токами для проверки стойкости к многократным воздействиям перегрузок, шина Hager c безвинтовыми, самозажимными, плоско пружинными, клеммами не выдержала это испытание с медными жилами в комфортных условиях!

По ВСЕМ остальным тестируемым в той теме образцам видно, что уже в начале испытания падение напряжения, что прямо пропорционально увеличению сопротивления относительно цельного проводника, в безвинтовых, самозажимных, плоско пружинных, клеммах, даже на открытом воздухе, не то что в 1,5 раза, а в разы больше чем у прессовки, винтового клемника и даже обычной скрутки, которую надежной не назовешь, что говорит об том, что безвинтовые, саможажимные, плоско пружинные, клеммы не отвечают требованиям предъявляемым к контактным соединениям нормами!
ГОСТ 10434-82:

2.2.3. Электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в ГОСТ 17441-84, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза. Электрическое сопротивление сварных и паяных контактных соединений должно оставаться неизменным. …




В теме Зажимы WAGO, на мастерсити, описан тест импульсным током, по сути, тест для проверки стойкости к ударным токам короткого замыкания, которые в старых сетях достигают сотен Ампер, а в новых до 1000 и больше Ампер, и импульсным токам грозовых разрядов, которые хоть и короче, но мощней, из чего следует, что ВЫСОКА вероятность, что безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы могут разрушиться как плавкий предохранитель, так как пятно контакта в разы меньше сечения соединяемых проводников, что существенно повышает вероятность не срабатывания аппаратов защиты от сверх токов и соответственно вероятность пожара, повреждения цепи РЕ, что может быть долго не замеченным, вплоть до летальных исходов, особенно без дифзащиты, как советуют безграмотные не ставить дифзащиту на некоторые линии, цитирующие с пеной у рта такие же безграмотные пункты норм для доказательства своей правоты, что говорит об том, что плоско пружинные клеммы нельзя применять даже в группах освещения с автоматом 1А, так как контакт в безвинтовой, самозажимной, плоско пружинной, клемме может разрушится от наведенного импульса грозового разряда даже при обесточенной проводке!
ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные»:

2.2.6 После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более +200 С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, +300 С – у соединений медных проводников и +400 С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным.


Что собственно недавно подтверждено в теме Попадание молнии в дом, на форумхаусе.

Так же навряд ли безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы выдержат тест ускоренной проверкой на долговечность в камере с соляным туманом упоминаемый в соответствующем ГОСТ!

Жила, путем её вращения пальцами, из безвинтовой, самозажимной, плоско пружинной, клеммы извлекается без особого труда, что говорит об том, что плоско пружинные клеммы не относятся к контактным соединениям, которые не возможно разобрать без инструмента и соответственно контактные соединения с возможностью их разъединения без помощи инструмента, что в некоторых плоско пружинных зажимах даже специально предусмотрено, запрещены в цепи проводников РЕ!
ПУЄ-7 Россия:

7.1.21. … Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.


Соответственно безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы не выдержат описанный в ГОСТ 17441-84 тест на надежность закрепления жилы в клемме путем выдергивания жилы с прикрепленным к ней грузом вращением!

Да и вообще контактные соединения, в которых жилы шатаются, проворачиваться, извлекаются пальцами, по сути, являются заведомо бракованными, так как вышеуказанные признаки говорят об отсутствии какой либо надежности, даже о допускаемом классе 2 для защитных проводников!
ПУЭ-7 Россия:

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

1.1.17. ... Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). ...

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. …

Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.




Сертификат на безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы не имеет приоритет над нормами по контактным соединениям и тем более не отменяет их, а всего лишь допускает их использование по уму, например во времянках на стройках где обученные люди и в подавляющем числе случаев круглосуточно кто-то есть.

БЕЗВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ, КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!

Сертификат на безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы не имеет приоритет над нормами по контактным соединениям и тем более не отменяет их, а всего лишь допускает их использование по уму, например во времянках на стройках где обученные люди и в подавляющем числе случаев круглосуточно кто-то есть.БЕЗВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ, КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель *
Киев
Сообщения: 2250
С нами с 14.12.2009

Re: Вопрос по электрике [Re: Посетитель]
      15 августа 2013 в 08:26 Гілками

Посетитель 15.08.2013 03:27 пишет:

Так называемые безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями, ни по нормам, ни по уму ставить НЕЛЬЗЯ!





Мне кажется, это втолдычить нереально. Мальчики нашли красивые разноцветные игрушки, и с пеной у рта будут тебе доказывать что это современно, сертифицировано и т.д. и т.п., не то что доисторический паяльник.

З.Ы. ни разу не видел отгоревшее нормально спаянное или сваренное соединение. Видел отгоревшую спайку из за переломанного провода на подходе, а вот саму спайку не видел.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
Николаев
Сообщения: 1526
С нами с 01.06.2012

Re: Вопрос по электрике [Re: Voltik.kiev.ua]
      15 августа 2013 в 09:15 Гілками

Voltik.kiev.ua 15.08.2013 08:26 пишет:

Посетитель 15.08.2013 03:27 пишет:

Так называемые безвинтовые, самозажимные, плоско пружинные, клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями, ни по нормам, ни по уму ставить НЕЛЬЗЯ!





Мне кажется, это втолдычить нереально. Мальчики нашли красивые разноцветные игрушки, и с пеной у рта будут тебе доказывать что это современно, сертифицировано и т.д. и т.п., не то что доисторический паяльник.



ППКС
уже сколько было обсуждений, разборов, испытаний, пожаров в конце концов, но никаких выводов определенный (и большой) процент граждан не делает.
красивые игрушки дороже безопасности собственной семьи получается.. парадокс.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
55 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 1785
С нами с 22.03.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: Посетитель]
      15 августа 2013 в 12:07 Гілками

наблюдатель, а у вас какая машина ? : таврия, жигуль ?
мастерсити - это исследовательский институт с правом нормоустановления ?
немецкие автоинженеры -зе бест !судя по предпочтению автовладельцев
а электро ацтой , ! судя по предпочтения пайки скрутки:))


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
55 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 1785
С нами с 22.03.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: NMNH]
      15 августа 2013 в 12:10 Гілками


В ответ на:

уже сколько было обсуждений, разборов, испытаний, пожаров в конце концов,




так и хочеться спросить сколько ? по статистике основная причина пожаров -неосторожное обращение с огнем....

Змінено pavlik_69 (12:11 15/08/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: Посетитель]
      15 августа 2013 в 13:56 Гілками

Я, слегка обалдевший от такого развернутого ответа с ссылкой на инструкции - просто вынужден налить виртуального в профиль

Не то, что б совсем безграмотный. Просто я не профессионал, который с этим постоянно работает - соответственно и знает. Понятно, что лучше ложить заново, но это морока. Штробить/долбить до той коробки. Идеал конечно продумывать сразу все расположение, но уж есть как есть. Поэтому и интересно услышать живое мнение, так сказать. Кто-то знает, кому-то так удлиняли провода, и т. д.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ssb
Достоевский **
35 лет (16 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6741
С нами с 25.01.2008

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      15 августа 2013 в 22:24 Гілками

Спайк 15.08.2013 13:56 пишет:

Я, слегка обалдевший от такого развернутого ответа с ссылкой на инструкции - просто вынужден налить виртуального в профиль

Не то, что б совсем безграмотный. Просто я не профессионал, который с этим постоянно работает - соответственно и знает. Понятно, что лучше ложить заново, но это морока. Штробить/долбить до той коробки. Идеал конечно продумывать сразу все расположение, но уж есть как есть. Поэтому и интересно услышать живое мнение, так сказать. Кто-то знает, кому-то так удлиняли провода, и т. д.


Так сделать же нормальную скрутку, типа той, что на фото выше. Площадь контакта большая получается. Для уверенности и спокойного сна пропаять. Всё...

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
Киев
Сообщения: 11345
С нами с 31.01.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: NoOne]
      15 августа 2013 в 22:49 Гілками

В ответ на:


Не нужны клемники.
Есть хороший обзор по нагреву клемного соединения типа Wago и скрутки при 25 и 50 амперной нагрузке. Скрутка лучше. Притом желательно пропаянная и не спрятанная в слой штукатурки.




Обзор показал, что площадь контакта в скрутке лучше, и что запас по току больше. Но кроме этого, есть и другие параметры. У ВАГО качество зажима одинаковое, а у скрутки очень зависит от квалификации электрика + со временем скрутка может ослабляться + может разжиматься при различных манипуляциях, например при упаковке ее в коробку. У меня дома стоит ВАГО, но не такое, как в обзоре (24А), а на провод 32А, я его тестировал нагрузкой 64А, проблем не заметил.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
Сообщения: 20483
С нами с 09.03.2009

Re: Вопрос по электрике [Re: ssb]
      15 августа 2013 в 23:08 Гілками

ssb 15.08.2013 22:24 пишет:

Так сделать же нормальную скрутку, типа той, что на фото выше.



если многожильный провод - я делаю следующим образом:

снимаю сантиметра 3 изоляции.
распушиваю провод в одной плоскости (как растопыренные пальцы)
делю это дело на две части.

так же поступаю со вторым проводом.

далее, одну распушенную половинку одного провода - вгоняю в половинку второго. Типа как смешать растопыренные пальцы двух рук (провода соединяются как и руки, т.е. концы смотрят в одну сторону, а обе длины лежат вместе).
Когда "вогнал" - обнимаю двумя пальцами обе "плоскости" (перед и зад распушенных и смешаных концов) и скручиваю.
также поступаю и со второй половинкой.

Далее - получившиеся две скрутки - скручиваю между собой.

таким образом мы как бы почти каждую жилу одного проводника максимально контачим с жилами второго, потом еще и скручиваем.
Да и надежнее оно, крепче

Надеюсь - не дюже сумбурно пояснил



Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ****
Черкассы
Сообщения: 6362
С нами с 29.06.2005

Re: Вопрос по электрике [Re: pavlik_69]
      16 августа 2013 в 11:15 Гілками

pavlik_69 15.08.2013 12:07 пишет:

мастерсити - это исследовательский институт с правом нормоустановления?




Тут, похоже, вопрос носит медицинский характер.

To all:

Вас купили за фук.
Рекомендую более избирательно подходить к выбору источника знаний. Поосторожней с самодеятельными "испытателями" которые копипастят свои навязчивые идеи по всему интернету.

На этом форуме пользователь sanykrimea терпеливо разъясняет про пайку, ваго и много других вопросов.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
философ ****
66 лет, Киев
Сообщения: 9801
С нами с 13.06.2003

Re: Вопрос по электрике [Re: полтинник]
      11 сентября 2013 в 09:19 Гілками

полтинник 15.08.2013 23:08 пишет:

Далее - получившиеся две скрутки - скручиваю между собой.



Потом одеваем наконечник и обжимаем.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум **
Киев
Сообщения: 26388
С нами с 12.08.2005

Re: Вопрос по электрике [Re: Моня]
      11 сентября 2013 в 11:08 Гілками

Моня 11.09.2013 09:19 пишет:

полтинник 15.08.2013 23:08 пишет:

Далее - получившиеся две скрутки - скручиваю между собой.



Потом одеваем наконечник и обжимаем.


+1 самое простое, дешевое и надежное решение для многожилки

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
Киев
Сообщения: 5017
С нами с 23.02.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: Clio]
      11 сентября 2013 в 14:13 Гілками

Clio 11.09.2013 11:08 пишет:

Моня 11.09.2013 09:19 пишет:

Потом одеваем наконечник и обжимаем.


+1 самое простое, дешевое и надежное решение для многожилки




Менял я недавно всю проводку в квартире, так один кадр из претендентов на работу заявил: "Зачем монолитный кабель в штробы? Можно и многожильный, у него запас по току побольше". Я ему: "Обживать и пропаивать уйму наконечников - это ж времени сколько займет". Он скромно ушел с темы, очевидно, наконечниками товарищ не особо заморачивался


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум **
Киев
Сообщения: 26388
С нами с 12.08.2005

Re: Вопрос по электрике [Re: Tarasoff]
      11 сентября 2013 в 15:11 Гілками

гильзочки на 1,5 и 2,5 прекрасно обжимаются винтовым зажимом в розетке или в щитке, не пропаивал ))

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT ***
58 лет (29 лет за рулем), Кременчуг
Сообщения: 38398
С нами с 26.10.2001

Re: Вопрос по электрике [Re: Tarasoff]
      12 сентября 2013 в 08:30 Гілками

наконечники не паяются

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Сообщения: 14203
С нами с 15.08.2001

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      12 сентября 2013 в 15:47 Гілками

Самое надежное - скрутить и проварить графитовым электродом. Тогда можно заштукатуривать даже. Все эти пайки-шмайки - вредное баловство.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 8365

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія