autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности

kde
опытный писатель **
Киев
Сообщения: 1597
С нами с 10.08.2003

Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности
      21 мая 2014 в 10:04 Гілками

LG CA12AWR, 1 месяц, на средней мощности вода из дренажа вытекает без перебоев, т.е. либо капает,либо струйкой. На макс мощности (меня правда дома не было) потек внутрь.

Вряли кондиционер не рассчитан на работу при высокой влажности...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
17 лет за рулем, Украинка
Сообщения: 10047
С нами с 25.09.2009

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      21 мая 2014 в 10:07 Гілками

kde 21.05.2014 10:04 пишет:

LG CA12AWR, 1 месяц, на средней мощности вода из дренажа вытекает без перебоев, т.е. либо капает,либо струйкой. На макс мощности (меня правда дома не было) потек внутрь.

Вряли кондиционер не рассчитан на работу при высокой влажности...


Знающие люди подскажут, но думаю, что дело в дренаже, а не во влажности- может угол стока недостаточный или забилось.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      21 мая 2014 в 10:09 Гілками

скорее всего что то на хомутали с установкой
во внутрь комнаты он не должен течь на какой бы мощности он не находился
пусть те кто ставил исправляют


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
mka
Супер писатель! ***
51 год, Киев
Сообщения: 3012
С нами с 04.01.2004

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      21 мая 2014 в 10:31 Гілками

Конечно при высокой влажности конденсата будет больше, но диаметр дренажа вполне достаточен для того, чтоб его отводить. Имхо, или кривая установка, или забит дренаж. Т.е. отверстие есть, но маленькое. При средней нагрузке справляется, а вот при повышенной нет.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
Сообщения: 21965
С нами с 03.10.2003

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      21 мая 2014 в 12:48 Гілками

kde 21.05.2014 10:04 пишет:

LG CA12AWR, 1 месяц, на средней мощности вода из дренажа вытекает без перебоев, т.е. либо капает,либо струйкой. На макс мощности (меня правда дома не было) потек внутрь.

Вряли кондиционер не рассчитан на работу при высокой влажности...




а Вы давно вообще его обслуживали?))


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
talik ****
21 год за рулем, Киев
Сообщения: 2293
С нами с 02.06.2004

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      21 мая 2014 в 12:54 Гілками

Для общего понимания: после монтажа, для проверки дренажа, в внутренний лоток-влагоприемник за минуту выливается полторашка воды. Эта вода должна оттуда с такой же скоростью уходить. Иначе это неисправность дренажа. Чистка или переделка.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
kde
опытный писатель **
Киев
Сообщения: 1597
С нами с 10.08.2003

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: Morfei™]
      21 мая 2014 в 16:02 Гілками

с тех пор как месяц назад купил - ниразу

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
иной **
23 года за рулем,
Сообщения: 25057
С нами с 26.12.2001

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      21 мая 2014 в 16:29 Гілками

Вероятнее всего - косяк монтажа.Течь внутрь не должон.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
Сообщения: 21965
С нами с 03.10.2003

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      22 мая 2014 в 09:11 Гілками

kde 21.05.2014 16:02 пишет:

с тех пор как месяц назад купил - ниразу




Вызывай тех кто ставил пусть исправляют


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель **
46 лет, Киев
Сообщения: 906
С нами с 27.05.2008

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      22 мая 2014 в 16:18 Гілками

kde 21.05.2014 10:04 пишет:

LG CA12AWR, 1 месяц, на средней мощности вода из дренажа вытекает без перебоев, т.е. либо капает,либо струйкой. На макс мощности (меня правда дома не было) потек внутрь.

Вряли кондиционер не рассчитан на работу при высокой влажности...





То что дренаж из внутреннего блока течет при работе на холод( на улицу естественно) - это абсолютно нормально. Тем более учитывая, какая сейчас влажность.

Другое дело что во внутрь он не должен протекать никогда.
Судя по Вашей модели он должен литр или полтора в час при текущей влажности выливать, для этого достаточно 16 мм трубки дренажа (диаметром). Если трубка меньше, то может и лить из внутрянки.
Забится за месяц дренаж никак не мог, и если при малой мощности - течет наружу, то с наклоном все ок. Я все таки на размер трубы грешу.
А далеко кондер от стены висит, через которую дренаж на улицу выведен?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
Сообщения: 18032
С нами с 15.12.2001

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: Мишган]
      22 мая 2014 в 18:15 Гілками

Если макс мощность + обдув на минимум, то испаритель (блок что в комнате) может обмерзать льдом.
Попробуй обдув включать на макс - если попустит, то оно.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ***
Киев, Шполянка
Сообщения: 8888
С нами с 02.08.2007

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: KVJ]
      22 мая 2014 в 22:32 Гілками

У меня пару раз было - какой-то жучёк гнездо себе в трубке строил. За месяц, думаю, справится.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель **
46 лет, Киев
Сообщения: 906
С нами с 27.05.2008

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: KVJ]
      24 мая 2014 в 14:00 Гілками

KVJ 22.05.2014 18:15 пишет:

Если макс мощность + обдув на минимум, то испаритель (блок что в комнате) может обмерзать льдом.
Попробуй обдув включать на макс - если попустит, то оно.




У него инвертор. Там такое не возможно.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
читатель
Киев
Сообщения: 12
С нами с 15.05.2014

Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      27 мая 2014 в 09:57 Гілками

Влажность тут вообще не при чем!
Во-первых, из-за неправильной установки возможны проблемы с дренажом (который может быть не под уклоном).
Во-вторых, может быть загрязнена помпа.
В-третьих, в дренажной трубке могут поселиться насекомые.
В-четвертых, это может быть вызвано тем, что трубы не обмотаны.
В-пятых, может в кондиционере заканчивается фреон, из-за чего обмерзает испаритель.

Все эти факторы могут вызывать то, что из блока течет. А списывать это на высокую влажность в комнате - по крайней мере смешно)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
6 користувачів і 51 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 4275

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія