Кто подскажет, Есть солнечная панель которая будет через контроллер заряжать кислотную АКБ (автомобильный аккум) долее он будет разряжаться через инвертер 12 в 220 вольт. При каком напряжении отключать зарядку на АКБ от контроллера заряда солнечной панели и при каком минимально напряжении отключать нагрузку. Кто знает? вед тут работа АКБ практический в цикле почти полный разряд и полный заряд. С уважением .....
Максимальное напряжение на аккумуляторе - 13,8 вольт. Под нагрузкой аккумулятор довольно быстро разрядится до 12,6 вольт, это соответствует где-то его 95% заряда. Дальше будет медленно разряжатся до уровня 10 вольт, что соответствует полностью разряженному аккумулятору, ниже разряжать нельзя. На всякий случай, я бы как минимальное напряжение выбрал 10,5 вольт, дабы перестраховатся в том случае, когда после разряда долго не будет зарядки.
минималку поставил 11.6 согласно а вот максималку какую ставить? Сейчас стоит 13.7 то есть при достижении этого напряжения зарядка отключается. Может лучше поставить 14? просто некоторые пишут 16 вольт . тут фиг поймешь.
F@Z@ 14.08.2014 15:25 пишет: минималку поставил 11.6 согласно а вот максималку какую ставить? Сейчас стоит 13.7 то есть при достижении этого напряжения зарядка отключается. Может лучше поставить 14? просто некоторые пишут 16 вольт . тут фиг поймешь.
16 - полный заряд кальциевого АКБ. С сурьмяными - сложнее, надо контролировать кипение.
заряд макс 14, если не контролировать нагрузкой ( или 12.7 после кратковременного разряда током 1 амп 1 сек ) , разряд - не ниже 12 , дальше сульфатация