Drynnn\' 24.11.2014 15:38 пишет: А нельзя блоку сделать отдельную "комнату" на техэтаже, чтобы мусор не попадал и не лазил никто, и поставить туда вентилятор, чтобы создавал приток воздуха снаружи?
так там так и есть . Даже окна большущие есть . Можно поставить решетку для воздухообмена .
Ставил так под крышей наружку, с окнами и проветриванием, через 5 лет поменял систему и вынес на улицу. Сгорел компрессор, были забиты соты грязью.
там чище чем пыли на улице. Наружные блоки, на предыдущем объекте в этом доме , за лето пылью в палец покрылись. А тут на тех этаже тишина , нет ветра, пыли нет. Как в библиотеке.
так там так и есть . Даже окна большущие есть . Можно поставить решетку для воздухообмена .
Ставил так под крышей наружку, с окнами и проветриванием, через 5 лет поменял систему и вынес на улицу. Сгорел компрессор, были забиты соты грязью.
там чище чем пыли на улице. Наружные блоки, на предыдущем объекте в этом доме , за лето пылью в палец покрылись. А тут на тех этаже тишина , нет ветра, пыли нет. Как в библиотеке.
Дом стоит на ул. житомирской, и чердак тоже чистый как бы У кого теория, а у меня есть практика. Могу еще так сделать, но гарантию не дам.