Посоветуйте специалиста для решения проблемы: в зимнее время (работает тёплый пол) в квартире часто перегорают лампочки в кухне и комнате. Иногда (редко) выбивают автоматы. Поделитесь контактом поверенного пунктуального электрика, который в идеале смог бы решить проблему за один (максимум два) визита. Территориально - Виноградарь.
Если теплый пол, то электропроводка, очевидно новая, медь 2.5 кв.мм. Проверьте автоматы защиты по отдельным линиям, должны быть на 16А, максимум 25А (на линии освещения 10А). Если выбивают автоматы при включении теплого пола и еще какого-нибудь мощного потребителя (утюг, печка...), то просто нагрузка превышает 3,5кВт на данную линию или общая нагрузка по всей квартире превышает допустимую (скорее всего, 9кВт). Лампочки, если обычные накаливания и более 40 Вт, могут гореть в закрытом плафоне. А зимой горят чаще, поскольку используется освещение дольше.
Приходил электрик из ЖЭКа, сказал что проблема в плохих лампочках накаливания которые нужно заменить на типа галогеновые/светодиодные. Что так же перегорают лампы во всем доме и в соседних домах тоже. Спорить с ним не стал, но есть сомнения.
Шкод 17.02.2015 12:01 пишет: ДрАкОшА уже лет 5 а то и больше занимаеться у меня сантехническими и если нужно другими работами... Менять не хочу, и не буду
а я бы, наоборот, не советовал есть мастера лучше и ответственнее говорю на личном примере но может это мне так "повезло"
ага у меня тоже много рассказывали жековские электрики но до того времени пока не установил реле напряжения потом когда носом не ткнул что в квартире в сети бывает чуть более 280 а так доказать ни че не мог придет все проверит днем при мне, вроде все в пределах норм, а после 22-00 начиналось пока все в свои руки не возьмешь то ни фига они из ЖЕКа делать не могут, без хорошего пинка
BSS 07 17.02.2015 08:47 пишет: Если теплый пол, то электропроводка, очевидно новая, медь 2.5 кв.мм. Проверьте автоматы защиты по отдельным линиям, должны быть на 16А, максимум 25А (на линии освещения 10А). Если выбивают автоматы при включении теплого пола и еще какого-нибудь мощного потребителя (утюг, печка...), то просто нагрузка превышает 3,5кВт на данную линию или общая нагрузка по всей квартире превышает допустимую (скорее всего, 9кВт). Лампочки, если обычные накаливания и более 40 Вт, могут гореть в закрытом плафоне. А зимой горят чаще, поскольку используется освещение дольше.
Что за ахинея из умных фраз. У человека лампочки накаливания горят а не автоматы выбивает. Причина може быть только одна - повышенное напряжение. Не знаю как новые, а старые подстанции имели "зимний режим"при котором увеличение нагрузки компенсировалось повышением напряжения. Соответственно ночью, когда нагрузка падала, напряжение поднималось. Решение проблемы - стабилизатор. Светодиодные или экономки лампочки частичное решение проблемы. Иш срок службы так же сокращается, но не так заметно потому чо по умолчанию он больше.
Ugo Chaves 20.02.2015 12:31 пишет: Приходил электрик из ЖЭКа, сказал что проблема в плохих лампочках накаливания которые нужно заменить на типа галогеновые/светодиодные. Что так же перегорают лампы во всем доме и в соседних домах тоже. Спорить с ним не стал, но есть сомнения.
Хороший электрик. Странно, что он тут же не предложил их у него и купить. Ну да, несколько домов просто коллективно покупают плохие лампочки в одном и том же месте. По теме - померять напряжение в сети для начала, можно просто тестером или же продаются индикаторы напряжения, включаются в розетку и ... показывают напряжение.
А яркость свечения ламп меняется, мигают? Вообще, чтобы лампы накаливания сгорели скачки должны быть будь здоров. Так и все остальное сгорит рано или поздно.
Strongers 20.02.2015 19:24 пишет: а как проверят не ворую ли соседи свет. а то счета приходят уж жутко большие
Счетчик в квартире или на площадке? Если в квартире - шансы близкие к 0 Если на площадке - выключить у себя в квартире все (в идеале - на входе автоматы) и пойти на счетчик посмотреть на предмет горения и кручения. Если техника позволяет - выключить все на несколько часов, например, уходя на работу, и зафиксировать показания. Вернувшись сверить с записанным. Практиковать до момента изобличения соседей или обнаружения у себя дома коварных потребителей (например жена греется электродуховкой) Электрик для этого не нужен.
В ответ на: Ну да, несколько домов просто коллективно покупают плохие лампочки в одном и том же месте.
Именно так. Качество практически всех ламп накаливания в последние годы ниже плинтуса. Долго не живут. А в остальном правда - на зиму перевели анцапфы на питающих трансформаторах в режим "выше", чтоб покрыть посадку от теплых полов и обогрев, начались проблемы с лампами.
BSS 07 17.02.2015 08:47 пишет: Если теплый пол, то электропроводка, очевидно новая, медь 2.5 кв.мм. Проверьте автоматы защиты по отдельным линиям, должны быть на 16А, максимум 25А (на линии освещения 10А). Если выбивают автоматы при включении теплого пола и еще какого-нибудь мощного потребителя (утюг, печка...), то просто нагрузка превышает 3,5кВт на данную линию или общая нагрузка по всей квартире превышает допустимую (скорее всего, 9кВт). Лампочки, если обычные накаливания и более 40 Вт, могут гореть в закрытом плафоне. А зимой горят чаще, поскольку используется освещение дольше.
Что за ахинея из умных фраз. У человека лампочки накаливания горят а не автоматы выбивает. Причина може быть только одна - повышенное напряжение. Не знаю как новые, а старые подстанции имели "зимний режим"при котором увеличение нагрузки компенсировалось повышением напряжения. Соответственно ночью, когда нагрузка падала, напряжение поднималось. Решение проблемы - стабилизатор. Светодиодные или экономки лампочки частичное решение проблемы. Иш срок службы так же сокращается, но не так заметно потому чо по умолчанию он больше.
Читай внимательно первое сообщение. Там как раз и про автоматы также сказано. Т.е. у человека было 2 вопроса. А то сразу про ахинею начинаешь, писатель (за умные фразы спасибо)