в розетці 192V. в іншій - 250

Достоевский **
47 лет (27 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7160
С нами с 29.08.2001

в розетці 192V. в іншій - 250
      24 марта 2017 в 14:29 Гілками

в офісі на одній з фаз - 192 вольта. Жалісно пищить упс, що нею живиться
на іншій - 250
третя - десь посередині

біля ст метро Голосіївська

що робити? жалітись в київенерго? А в них є реальна можливість це змінити?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подмастерье
63 года (33 года за рулем), Киев
Сообщения: 82
С нами с 30.12.2011

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: oleksa]
      24 марта 2017 в 14:47 Гілками

Это называется перекос фаз, одна их них (фаза) имеет плохой контакт в распределительной коробке, или перегружена. Решается вызовом электрика.

Змінено tri_v (14:47 24/03/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
50 лет (32 года за рулем), Чернігів
Сообщения: 5710
С нами с 28.05.2008

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: tri_v]
      24 марта 2017 в 14:52 Гілками

+1. Перевантаження по фазі, або відгоріла/підгоріла нульова лінія. Скоріш і те і інше. Обігрівачами електричними не бавитесь?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
43 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 3873
С нами с 03.08.2006

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: oleksa]
      24 марта 2017 в 15:33 Гілками

oleksa 24.03.2017 14:29 пишет:



що робити? жалітись в київенерго? А в них є реальна можливість це змінити?




звичайно - мають вислати ремонтну (аварійну) бригаду - телефонуй негайно!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 16655
С нами с 10.10.2002

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: oleksa]
      24 марта 2017 в 15:59 Гілками

знаем проходили...
следующим этапом будет в одной розетке ноль в другой 380... Лечится как правило заменой проводки в стояках, но это делается не быстро а пока рекомендую поставить реле напряжения на свою квартиру.

У нас было около десятка инцедентов с 380 в розетках до того момента как заменили проводку в стояках.

Кстати с приходом жары ситуация усугубится кондиционерами на которые старая сеть не рассчитана.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель *
Киев
Сообщения: 1882
С нами с 26.08.2014

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: Andrew82]
      24 марта 2017 в 17:05 Гілками

В ответ на:

Лечится как правило заменой проводки в стояках




Как раз не этим Замена - новой щитовой в доме ( подвале ) , большая такая коробка ...)

Змінено utiputi (17:05 24/03/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
47 лет (27 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7160
С нами с 29.08.2001

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: utiputi]
      24 марта 2017 в 17:16 Гілками

ну теорія зрозуміла

тільки на практиці це виходить новий офіс, окрема будівля
тут ймовірні погані контакти/незбалансоване навантаження за фазами, але виглядає дуже малоймовірно

я от думав відключити весь офіс
і поміряти напругу на вводі в будинок

але ж тоді навантаження не буде. тільки й буде, що перевірка чи це не київенерго подає таке. Тобто хоча б дізнатись - це в офісі десь просідає напруга, чи перенавантажена фаза якимось іншим споживачем, а в офіс приходить вже постфактум таке


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
LIS
Достоевский **
28 лет за рулем, Дауншифт из Киева
Сообщения: 9053
С нами с 06.07.2001

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: oleksa]
      24 марта 2017 в 17:24 Гілками

oleksa 24.03.2017 17:16 пишет:


я от думав відключити весь офіс
і поміряти напругу на вводі в будинок




Так міряй не вимикаючи! Як раз це найцікавіше. Я тобі більше скажу. Не виключено, що відчинивши дверцята, ти без будь-яких вимірювань побачишь аж червону клему "нуля". Де гаряче, там поганий контакт, там проблема. Клеми, автомати...
Міряти на вводі, якщо там все гаразд, то продовжуй шукати поганий контакт у себе в офісі. Якщо все погано - то в трансформаторі, то вже потрібно викликати ...енерго.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: oleksa]
      24 марта 2017 в 22:04 Гілками

главное что не было у Вас такого индикатора небольшой перегрузки в распред коробке


Змінено Alex_kr (22:05 24/03/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель **
Київ
Сообщения: 872
С нами с 06.10.2013

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: lopez]
      24 марта 2017 в 22:51 Гілками

lopez 24.03.2017 14:52 пишет:

..або відгоріла/підгоріла нульова лінія. ...




Якби нуль відгорів, то був би вже невеличкий Армагеддончик.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
50 лет (33 года за рулем), Кропивницкий/Киев
Сообщения: 4476
С нами с 22.04.2009

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: Донг Жуанг]
      24 марта 2017 в 22:59 Гілками

не, не, не - судя по ответам ТС - ещё впереди.
Ждём тему - кому писать - всё сгорело.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
47 лет (27 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7160
С нами с 29.08.2001

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: LIS]
      24 марта 2017 в 23:05 Гілками

Якщо міряти , не вимикаючи навантаження
То міряй хоч на воді, хоч на виводі - напруга буде однаково "просівша"
І визначити винуватця не вийде ніяк. Якби я був власником, то не чекав би місяць, а пролазив по всім шафам сам. Розподільчим і звичайним.

Після відключення всього будинку я б ще вмикав всі 4и поверхи один за одним. І заміряв після ввімкнення кожного окремо напругу.

А найбільш вірогідно це те, що колись пропало світло в офісі. Наче перерізали кабель, що живить будинок. І щось мені здається - може його там кострубато поремонтувати. Так що якщо і шукати червоні розпечені контакти - то десь в землі


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
LIS
Достоевский **
28 лет за рулем, Дауншифт из Киева
Сообщения: 9053
С нами с 06.07.2001

Re: в розетці 192V. в іншій - 250 [Re: oleksa]
      25 марта 2017 в 00:08 Гілками

oleksa 24.03.2017 23:05 пишет:

Якщо міряти , не вимикаючи навантаження
То міряй хоч на воді, хоч на виводі - напруга буде однаково "просівша"




Маячня повна. Ти міряв? Тільки під навантаженням можна знайти поганий контакт, звичайно, якщо є доступ до шкафів.
Але не хочешь - не слухай.

Змінено LIS (00:22 25/03/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
5 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 2107

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія