На другому році життя бойлер раптом вирішив розплавити розетку. Це просто поганий контакт у вилці, який нарешті став критичним, чи потрібно перевірити щось у бойлері? Просто замінити вилку і розетку буде достатньо?
Скорее всего плохой контакт в самой вилке или розетке. Если это в ванной - розетка для влажных помещений с уплотнителями. Насколько помню, коробку ставить и соединять в ней провода внутри ванной комнаты по ПУЭ нельзя. Можно новым проводом вывести из бойлера в коробку снаружи ванной.
99.99% это плохой контакт в самой вилке или розетке. Сам бойлер тут не при чём. Видно, что вилка разборная, т.е. не заводская, которая шла с бойлером с завода, и купленна отдельно. Может там контакт плохо зажали и она греться стала. Короче вилка и розетка под замену однозначно.
Ant-ua 13.07.2020 07:02 пишет: 99.99% это плохой контакт в самой вилке или розетке. Сам бойлер тут не при чём. Видно, что вилка разборная, т.е. не заводская, которая шла с бойлером с завода, и купленна отдельно. Может там контакт плохо зажали и она греться стала. Короче вилка и розетка под замену однозначно.
ЗЫ. И не покупать самые дешёвые розетку и вилку.
Може нічого не дати така заміна. Могли банально накосячити електрики, коли прокладали проводку у квартирі. У мене була подібна ситуація на старій квартирі, тільки із пралкою. Горіли і вилка і розетка. Кілька разів міняв я те і те. Потім, коли поміняв машинку пральну на міле, горіти стала вже тільки розетка. Потім покликав електриків, і вони сказали, що талановитий майстер, якій прокладав в квартирі проводку, повісив на одну гілку розетки для пралки, кавоварки та електрочайника. Коли вмикаєш принаймні 2 прилади з трьох починала плавитися перша з розеток на гілці - та що на пралку. Може у ТС те саме, але із розеткою для бойлера.
harald67 13.07.2020 10:26 пишет: Потім покликав електриків, і вони сказали, що талановитий майстер, якій прокладав в квартирі проводку, повісив на одну гілку розетки для пралки, кавоварки та електрочайника. Коли вмикаєш принаймні 2 прилади з трьох починала плавитися перша з розеток на гілці - та що на пралку. Може у ТС те саме, але із розеткою для бойлера.
Это бред. Не дадут кофеварка, стиралка и электрочайник в сумме (а тем более 2 из них) те 16 ампер, на которые рассчитана розетка.
harald67 13.07.2020 10:26 пишет: Потім покликав електриків, і вони сказали, що талановитий майстер, якій прокладав в квартирі проводку, повісив на одну гілку розетки для пралки, кавоварки та електрочайника. Коли вмикаєш принаймні 2 прилади з трьох починала плавитися перша з розеток на гілці - та що на пралку. Може у ТС те саме, але із розеткою для бойлера.
Это бред. Не дадут кофеварка, стиралка и электрочайник в сумме (а тем более 2 из них) те 16 ампер, на которые рассчитана розетка.
Тим не менш, проблема в тій квартирі із цією розеткою існує і досі.
ssb 13.07.2020 10:56 пишет: Это бред. Не дадут кофеварка, стиралка и электрочайник в сумме (а тем более 2 из них) те 16 ампер, на которые рассчитана розетка.
Я так понял электрики сделали шлейф на контактах первой розетки. Так что расчетный ток розетки тут непричем. Все зависит насколько плохо электрики скрутили контакты.
i10 13.07.2020 11:08 пишет: Я так понял электрики сделали шлейф на контактах первой розетки. Так что расчетный ток розетки тут непричем. Все зависит насколько плохо электрики скрутили контакты.
Да, скорее всего. Но проблема ж в подключении розетки, а не в том, что на линию повесили. И лечится оно в розетке, без переделывания схемы проводки
harald67 13.07.2020 10:58 пишет: Тим не менш, проблема в тій квартирі із цією розеткою існує і досі.
Так а меняли розетку? Затягивали нормально контакты? Пробовали в её установочной коробке переделать подключение шлейфом что-то подадёжнее?
А то может там в ней провод ШВВП засунут под винтовые контакты, канеш она гореть будет
Все міняли неодноразово. І розетку на 25 А втулили, і провода затисля як тільки можна і інші розетки на гілці замінили. Стало краще, але усе одно гріється розетка помітно.
harald67 13.07.2020 10:26 пишет: Потім покликав електриків, і вони сказали, що талановитий майстер, якій прокладав в квартирі проводку, повісив на одну гілку розетки для пралки, кавоварки та електрочайника. Коли вмикаєш принаймні 2 прилади з трьох починала плавитися перша з розеток на гілці - та що на пралку. Може у ТС те саме, але із розеткою для бойлера.
Это бред. Не дадут кофеварка, стиралка и электрочайник в сумме (а тем более 2 из них) те 16 ампер, на которые рассчитана розетка.
Тим не менш, проблема в тій квартирі із цією розеткою існує і досі.
Никакой не бред! Все так и есть - на одной розетке получается и бойлер и кофеварка и стиралка - это очень приличное потребление, когда включается все или почти все одновременно. А вот один бойлер - это действительно небольшая нагрузка.
Mutant 12.07.2020 21:08 пишет: На другому році життя бойлер раптом вирішив розплавити розетку. Це просто поганий контакт у вилці, який нарешті став критичним, чи потрібно перевірити щось у бойлері? Просто замінити вилку і розетку буде достатньо?
Именно плохой контакт, такое нередко происходит во влажных помещениях. То же самое у меня случилось на даче с бойлером (он стоит "в подполье"), только я раньше заметил. Заменить и розетку, и вилку на качественные дорогие и желательно влагозащищенные.
Mutant 12.07.2020 21:08 пишет: На другому році життя бойлер раптом вирішив розплавити розетку. Це просто поганий контакт у вилці, який нарешті став критичним, чи потрібно перевірити щось у бойлері? Просто замінити вилку і розетку буде достатньо?
Именно плохой контакт, такое нередко происходит во влажных помещениях. То же самое у меня случилось на даче с бойлером (он стоит "в подполье"), только я раньше заметил. Заменить и розетку, и вилку на качественные дорогие и желательно влагозащищенные.
+1 плохой контакт, ибо "на другому році життя бойлер...". Заменить и жить дальше.