Год назад собрал кострукцию: Протерм Медвед-30 (газ котел) ИБП LUXEON ZX 500 Аккумулятор Иста 90 АЧ Циркуляционный насос
Проверил сразу, вытаскиваешь вилку, Люксеон пищит, циркуляционный насос крутит от аккумулятора, котел все поджигает, красота. Естесственно, проверил чтобы фаза котла была где нужно.
Сразу в работе появился странный глюк, после каждого выключения света котел входит в аварийный режим и пока свет не включат, в нем пребывает. Попытки сбить его не помогают, он поджигает газ и тут же зажигает аварийку.
Прямо мистика какая-то. Выдергиваешь вилку ИБП, работает. Выключается свет, нет. При этом цирк. насос крутит часами, все в порядке.
В общем танцы с бубном описывать не буду, оказалось, что где-то в доме какой-то электроприбор (я так думаю это дроссели ламп дневного света) дает наводку и долбаный Люксеон МЕНЯЕТ ФАЗЫ МЕСТАМИ!!! после чего, конечно, у котла мозги клинит. Понятно, что тупо выдернув вилку, я этого эффекта добиться не мог. Когда свет включается, он фазы переворачивает исходя из входного переменного сигнала и все возвращается в норму.
Пока перевернул вилки включения люксеона и котла наоборот, повыключал общий рубильник, вроде помогло.
У любого ИБП есть аккумулятор. У маломощных (малой емкости) компьютерных - внутри. У этого - снаружи, отдельно. Аккумулятор по размеру как два бесперебойника, а по весу как все пять
Так нада, короче. Проблема, что он, сцкнх, фазу менял.
А моєму котлу абсолютно до лампочки де та фаза. Коли ще не було упса включав його і так і так в розетку - працює без проблем А от коли включив котел в упс не правильно, то повіз упс в сервіс . Хоча причина можливо і не в цьому була. А котел працює