Возникла у меня мысль отказаться от электрического бойлера в пользу газовой колонки, чтоб можно было плескаться долго и не переживать, что вода горячая закончится. Предположим, что проблем с установкой её не будет. Но вот какой момент есть: от кухни, где идёт газовая труба (и, соответственно, будет висеть колонка), до ванной, где нужна вода, довольно далеко. Метров, наверное, 15, а то и больше, трубы будет. Кто знает, если у меня от источника горячей воды до смесителей будет такая длинная труба, достаточно ли будет запихнуть её в теплоизоляцию, чтоб вода в трубе не остывала и не приходилось ждать по паре минут, пока в кране появится горячая вода? Или идея изначально провальная?
ssb 17.07.2013 13:17 пишет: Кто знает, если у меня от источника горячей воды до смесителей будет такая длинная труба, достаточно ли будет запихнуть её в теплоизоляцию, чтоб вода в трубе не остывала и не приходилось ждать по паре минут, пока в кране появится горячая вода?
В батареях гаряча вода взагалі без ізоляції бігає
Якщо труба гарячої води металопластикова, якщо її запхнути в теплоізоляційний рукав, то чекати доведеться лише поки вода від колонки добіжить до змішувача.
если труба будет идти по воздуху - то в теплоизоляции нет смысла. горячая вода будет доходить до крана 10сек. может меньше, может чуть больше - но не на минуты счет.
если есть стабильный напор холодной воды, есть техническая возможность установить газовую колонку (отдельный дымоход и т.п.) и не пугаю затраты на проект от газовой конторы, то можно ставить, утеплить трубы будет достаточно... хотя мне эта идея не нравится т.к. контрастный душ будет обеспечен и дело тут даже не в теплопотерях на погонный метр трубы
ivlike 17.07.2013 13:35 пишет: если труба будет идти по воздуху - то в теплоизоляции нет смысла. горячая вода будет доходить до крана 10сек. может меньше, может чуть больше - но не на минуты счет.
И 10 секунд ждать неохота Трубу мыслю замуровать в штукатурку
ssb 17.07.2013 13:45 пишет: И 10 секунд ждать неохота Трубу мыслю замуровать в штукатурку
если совсем ждать нет желания. и позволяют возможности и есть натхнэння - можно сделать по-уму. отдельно делать контур с горячей водой, которую в нужной температуре будет постоянно держать отдельный бойлер или что там у тебя греет. и вода в этом контуре будет постоянно циркулировать и держаться в нужной температуре. тогда - да. открыл кран и сразу тебе горячая вода. но это сооовсем другие расходы на замену бойлена на колонку. и на содержание всего этого счастья - т.к. этот контур с расширителем литров на 50-70 надо будет постоянно держать в нужной температуре.
А вот если я к уже имеющемуся сейчас электрическому бойлеру на вход подам вместо холодной воды горячую из газовой колонки — то это как раз такая схема получится, правильно понимаю?
ssb 17.07.2013 13:46 пишет: А в чём тогда? Можно подробнее, с чего контрастный душ?
+1 с чего бы это? сначала - да, надо подождать, пока подойдет горячая вода. но потом - нормально.
если напора воды не хватает и в колонке нет регулятора четко по температуре воды на выходе, контрастный душ очень даже получается, когда кто-то где-то кран открыл, или бачок смыл
Chmln 17.07.2013 14:00 пишет: если напора воды не хватает и в колонке нет регулятора четко по температуре воды на выходе, контрастный душ очень даже получается, когда кто-то где-то кран открыл, или бачок смыл
Так а в чём здесь отличие от бойлера электрического?
ssb 17.07.2013 13:46 пишет: А в чём тогда? Можно подробнее, с чего контрастный душ?
+1 с чего бы это? сначала - да, надо подождать, пока подойдет горячая вода. но потом - нормально.
а потом начинаешь регулировать на смесителе температуру и напор воды, т.к. лейка ручного душа стремиться быть очень экономной в плане расхода воды для хозяина , падает напор и колонка отключатся, секунд 10 достаточно, что бы в трубу попала холодная вода, в советские времена, когда колонки были не автоматическими, открывали еще и кран на кухне. тогда, вода шла стабильно горячей и поддавалась регулировкой... вариант с отдельной емкостью (термоаккумулятором) интересный, но не бюджетный, а пока у меня ни с колонко, ни с двухконтурным котлом в разных квартирах не получалось избежать резких перепадов температуры в душе, с бойлером такого не замечал
Chmln 17.07.2013 14:00 пишет: если напора воды не хватает и в колонке нет регулятора четко по температуре воды на выходе, контрастный душ очень даже получается, когда кто-то где-то кран открыл, или бачок смыл
Так а в чём здесь отличие от бойлера электрического?
он инерционен, вода имеет температуру и то кол-во воды ,которое в него попадает при принятии душа не может так вот быстро за секунду изменить темературу всей воды, к тому же там вход и выход разнесены по горизонтали, что бы смешивание шло не так быстро и на выход не засасывало из холодной струи
страсти какие-то рассказываешь. у меня котел и никогда нет такого. то, что в ванной, расположенной в 15м - таки надо подождать секунд 10, чтобы потекла горячая вода - это да. в остальном -нет. и каким боком слив унитаза к горячей воде? или напор воды такой, что еле струйка бежит? так это решается установкой ресивера и регуляторов давления.
ssb 17.07.2013 13:55 пишет: А вот если я к уже имеющемуся сейчас электрическому бойлеру на вход подам вместо холодной воды горячую из газовой колонки — то это как раз такая схема получится, правильно понимаю?
если кран ванной будет находиться прямо на выходе из бойлера - то да. но в таком случае нет смысла замены бойлера. и... я так подозреваю, что кран у тебя не стоит на выходе из бойлера.
он инерционен, вода имеет температуру и то кол-во воды ,которое в него попадает при принятии душа не может так вот быстро за секунду изменить темературу всей воды, к тому же там вход и выход разнесены по горизонтали, что бы смешивание шло не так быстро и на выход не засасывало из холодной струи
в бойлере есть четко огрниченное количество воды. причем - чем дольше купаешься - тем холоднее будет вода. но да - не будет резкого перепада. просто - один искупался, а второй нет.
ivlike 17.07.2013 14:12 пишет: страсти какие-то рассказываешь. у меня котел и никогда нет такого. то, что в ванной, расположенной в 15м - таки надо подождать секунд 10, чтобы потекла горячая вода - это да. в остальном -нет. и каким боком слив унитаза к горячей воде? или напор воды такой, что еле струйка бежит? так это решается установкой ресивера и регуляторов давления.
влияние есть, но остро выражено лишь в варианте со слабым напором
нет никаких страстей, я пока с этим вопросом не разбирался. т.к. сам буду переезжать в квартиру с двухконтурным котлом - постараюсь поиграться с настройками котла, но там где доводилось пользоваться душем с подогревом от проточного водонагревателя такое присутствовало, сейчас живу в таунхаузе за городом, душ контрастный каждый день при очень хорошем напоре воды
ivlike 17.07.2013 14:20 пишет: а поставить краны с регулятором температуры поможет?
Термостаты помогают примерно наполовину, по моей практике. Т.е. он выравнивает температуру струи при понижении/повышении давления в одной из труб, но немного медленнее, чем хотелось бы.