Какое минимальное расстояние может бьіть от потолка до внутреннего блока кондиционера (сплит-система)? Гугл говорит что идеально 10-15 см ,а минимально - 3 см . В моем случае получается как раз 3,5 см. Оставить как есть и не париться или пригласить спецов ,что бьі опустили блок ниже ,пока в комнате не поклееньі обои?
barguzin 23.02.2016 22:57 пишет: Какое минимальное расстояние может бьіть от потолка до внутреннего блока кондиционера (сплит-система)? Гугл говорит что идеально 10-15 см ,а минимально - 3 см . В моем случае получается как раз 3 см. Оставить как есть и не париться или пригласить спецов ,что бьі опустили блок ниже ,пока в комнате не поклееньі обои?
Пыль удалить получится,тут видимо важнее вопрос "засоса" воздуха.Инструкции по утановке нет в наличии,точнее, она может где-то есть, но найти сейчас невозможно.
barguzin 23.02.2016 23:42 пишет: Пыль удалить получится,тут видимо важнее вопрос "засоса" воздуха.Инструкции по утановке нет в наличии,точнее, она может где-то есть, но найти сейчас невозможно.
Если остается 3,5 см, то скорее всего блок будет невозможно подключить, или перенавесить. Минимум - 5-6 см,а 10 точно дают возможность нормально работать.